ontdekt tijdens controle

Auteur Topic: ontdekt tijdens controle  (gelezen 2007 keer)

0 gebruikers (en 2 gasten bekijken dit topic.

Guust

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 723
  • Don't shoot the messenger!
Gepost op: 16 november 2005, 09:07:15
Collega's,

tijdens een controle op de bouw liep ik tegen het volgende probleem.

In de bouwvergunning stond dat er vooraf de nodige certificaten van de gebruikte producten moest worden overhandigd.
Helaas gebeurde dit pas tijdens de bouwfase.
Zo ook de productinformatie van de polycarbonaat dakplaten. Middels een Duits "certificaat" of beproevingsmethode komt dit product weg met een B1 klasse volgens de DIN 4102.

Tijdens de controle op de bouw zag ik dus zo'n plaat liggen met daarop nog een soort beschermfolie met reclameteksten.
Maar ook stonden er diverse gegevens van deze platen op. Daaruit bleek dat het niet om een B1 klasse gaat maar een B2!!!!

Veel gebel en gefax. en nu ligt er een brief op tafel van de platenfabrikant waarin zij aangeeft dat het klasse B1 moet zijn.

Hoe zouden jullie hierop reageren?




Gast48368

  • Gast
Reactie #1 Gepost op: 16 november 2005, 13:07:23
Je bedoelt eigenlijk te zeggen: Op het produkt staat B2, maar het is feitelijk een B1 produkt?????


Guust

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 723
  • Don't shoot the messenger!
Reactie #2 Gepost op: 16 november 2005, 13:24:15
Op de beschermfolie met gegevens van het product staat klasse B2.

zij geven nu per brief aan dat het materiaal ook voldoet aan B1.

Wie of wat moet je nu geloven.


mus

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 184
  • veiligheid boven alles
Reactie #3 Gepost op: 17 november 2005, 07:51:37
Je hebt op papier staan door de fabrikant dat het B1 is, hiermee is de wettelijke bewijslast geregeld. Dit moet je zien als zijnde de productinformatie. Wat verstandig is in deze is het vergelijken van de produktgegevens met het duitse certificaat, als deze overeenkomen is de informatie juist. Voor de normale (duitse) markt is voor deze platen niet meer dan B2 vereist vandaar dat dat dus ook op de folie staat. Maar de folie is niet meer dan een gebruiksaanwijzing met een algemene produktinformatie. In mijn optiek kun je dit accepteren als zijnde een materiaalklasse B1
Vergeet niet te leven, meer is er niet.  Het leven is mooi, je moet het wel willen zien.


Guust

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 723
  • Don't shoot the messenger!
Reactie #4 Gepost op: 17 november 2005, 08:31:19
En zou je bijvoorbeeld kunnen eisen dat zo'n gebruikte plaat voor een test naar TNO moet gaan??  :-\


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #5 Gepost op: 17 november 2005, 09:09:42
Ik zou het orginele test rapport opvragen (of een kopie) misschien is het ene materiaal met toeslag stoffen en is het andere zonder toeslag stoffen. Dit zie je dus niet aan de buiten kant van een materiaal.

Wat je ook kunt doen is de importeur van het materiaal (via de bouw groothandel) proberen te achter halen en hem wat vraagjes te stellen.

Wij hebben dit een keer gehad met brandwerend glas. Het merkje ontbrak terwijl de leverancier keihard bleef volhouden dat het wel brandwerend was. Achteraf bleek dat hij inbraakwerend glas (klinkt het zelfde als je daar op tikt....) te zijn..... :-X :-X


Guust

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 723
  • Don't shoot the messenger!
Reactie #6 Gepost op: 17 november 2005, 09:22:20
Maar dat is altijd zo handig van die duitse normering.

Alles is in het Duits geschreven.  :( :(    en 9 van de tien keer nemen we dat toch ook voor waar aan.


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #7 Gepost op: 17 november 2005, 10:14:24
Guust,

Kijk eens bij http://www.vrom.nl/bouwregelgeving_helpdesk bij vraag 238

ff zoeken op normen


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #8 Gepost op: 17 november 2005, 10:45:32
Misschien kan je wat omrekenen via europese brandklassen??

Van: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=18238

Regeling Bouwbesluit 2003
De Regeling Bouwbesluit 2003 zorgt voor een volledige afstemming tussen het Bouwbesluit en de normen, CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen is noodzakelijk. In deze Regeling Bouwbesluit 2003 is ook de materiële inhoud van de modelaansluitvoorwaarden overgenomen. Dit betreft voorschriften van bouwkundige aard voor de aansluitingen op de voorzieningen van elektriciteit, gas en water. De Regeling Bouwbesluit 2003 is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2005 (Stct. 2005, nr. 163).
Download de Regeling Bouwbesluit (pdf, 210 KB)
Download de Toelichting Regeling Bouwbesluit (pdf, 170 KB)

Europese brandklassen in de Regeling Bouwbesluit 2003
In de Regeling Bouwbesluit 2003 is een zogenaamd duaal stelsel voor de brand- en rookklassen opgenomen. Deze is verwerkt in de hierboven te downloaden Regeling. Er is wel een separate toelichting op de Europese brandklassen.
Download de Toelichting Europese brandklassen (pdf, 72 KB)