Zeer grote brand Cellencomplex (Schipholbrand) - Schiphol-Oost 27-10-2005

Auteur Topic: Zeer grote brand Cellencomplex (Schipholbrand) - Schiphol-Oost 27-10-2005  (gelezen 233383 keer)

0 gebruikers (en 4 gasten bekijken dit topic.

Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #550 Gepost op: 22 december 2006, 19:21:50
http://www.bds.rotterdam.nl/content.jsp?objectid=158356

Geachte leden van de raad,

 

 

Naar aanleiding van de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (‘Van Vollenhoven’) aanbevelingen gedaan voor een aangescherpte wijze van het controleren van bestaande gebouwen. Op grond hiervan hebben wij u toegezegd alle penitentiaire inrichtingen in Rotterdam voor 1 december 2006 grondig en in overeenstemming met de nieuwe inzichten uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, te controleren (destructief onderzoek).
Daarnaast hebben wij aan de commandant van de brandweer en de directeur dS+V opdracht gegeven om ook zestien gebouwen met een tijdelijke vergunning, waarin minder zelfredzame personen zijn gehuisvest of waarin wordt geslapen, te controleren.
 
In het kader van dit onderzoek hebben wij u op 11 oktober 2006 tussentijds geïnformeerd over de noodzakelijk gebleken verbetering van de brandveiligheid van het Uitzetcentrum op Rotterdam Airport (UZC). Daarnaast hebben wij over dit onderwerp een aantal schriftelijke vragen van de heer R.A.C.J. Simons beantwoord.
 
De genoemde onderzoeken zijn afgerond. Het onderzoeksrapport treft u hierbij aan. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het herstellen van de situaties die bij brand een gevaar opleveren voor de gebruikers of bewoners en niet voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. Het definitief herstellen van de (bouwkundige) voorzieningen is nog niet overal gereed. Afhankelijk van het geval is een herstelperiode van 4 tot 8 weken afgesproken. Voorzover nodig zijn tijdelijke maatregelen getroffen, of is het gebruik aangepast, zodat op dit moment in alle gevallen een veilige situatie bestaat.
 
Bij de beoordeling op brandveiligheid spelen drie aspecten een rol:
1.  het veilig kunnen vluchten uit een brandend gebouw;
2.   het beperkt houden van een brand door bouwkundige en technische maatregelen;
3.  het kunnen blussen van een brand.
Als aan het eerste niet wordt voldaan, is sprake van een situatie die dwingt tot het onmiddellijk treffen van maatregelen. Waarbij, in het uiterste geval, het buiten gebruik stellen tot de mogelijkheden behoort.
 
Eén van de zestien gecontroleerde tijdelijke gebouwen is, los van de gebreken, al buiten gebruik gesteld. In zes gebouwen waren er geen maatregelen nodig, of waren de gebreken dusdanig gering, dat zij direct konden worden hersteld.

Het herstel bij acht gebouwen is in xx gevallen uitgevoerd; in xx gevallen is sprake van een termijnoverschrijding waar wij mee kunnen instemmen (levertijd, goedkeuring van de installatie of dispuut over al dan niet aan de eisen voldoen); in xx gevallen is niet aan de afspraak voldaan en zal er handhavend worden opgetreden. Voor één object loopt een discussie over het voortzetten van het gebruik. Als tot voortzetting wordt besloten, dan is hier het herstel vóór 11 januari 2007 afgerond. Waar nodig zijn tijdelijke maatregelen getroffen (bijvoorbeeld de inzet van brandwachten). Geconcludeerd kan worden, dat in alle tijdelijke gebouwen die na controle in gebruik zijn, de brandveiligheid is gewaarborgd.
De aard van de gebreken bleek divers, zoals: onjuist uitgevoerde brandscheidingen, ventilatiekanalen die brandscheidingen kruisen, onvoldoende brandwerende deuren en glaslatten, ontbrekende gegevens over veiligheidseisen en zonder vergunning of overleg achteraf aangebrachte wijzigingen in het gebouw.

Bij vijf van de zes gecontroleerde penitentiaire inrichtingen zijn gebreken geconstateerd op één of meerdere van de drie aspecten vluchten, bouwkundige en technische maatregelen en blussen. In overleg met de gebruiker en eigenaar (de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Rijksgebouwendienst) zijn direct (tijdelijke) maatregelen getroffen. In enkele gevallen is het gebruik aangepast of zijn delen van de inrichtingen buiten gebruik gesteld. De veiligheid in de penitentiaire inrichtingen is met deze maatregelen in alle gevallen gewaarborgd. De overige gebreken en overtredingen worden aangeschreven conform de reguliere werkwijze.
De aard van de gebreken is vergelijkbaar met die in de zestien tijdelijke gebouwen. Daarnaast leverde in twee gevallen het snel kunnen ontgrendelen van cellen beperkingen op, wat heeft geleid tot tijdelijke buitengebruikstelling van de betreffende gebouwdelen.

Naar aanleiding van de bevindingen trekken wij conclusies over de wijze van toezicht en de prioriteitstelling in het planmatig handhaven. De bestaande werkwijze houdt in, dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, DCMR en dS+V gezamenlijk controles uitvoeren bij bestaande gebouwen. Ieder controleert met zijn eigen bevoegdheid op zijn eigen vakgebied. Het beleid en de prioriteiten ten aanzien van de controles worden bepaald door de stuurgroep Veiligheid. De controles richtten zich vooral op direct zichtbare gebreken. Er worden zo gemiddeld 2.200 panden per jaar gecontroleerd. Rapportage hierover aan ons college en aan uw raad vindt periodiek plaats op basis van brancherapporten en het jaarverslag.
 
Diepgaand onderzoek, waarbij constructiedelen worden verwijderd (destructief onderzoek), vindt slechts op ad-hoc basis plaats. De jongste ervaring met het destructief onderzoek geeft aanleiding de huidige werkwijze aan te scherpen.
 
Het controleren begint bij de bouw en de oplevering. Met een goede eindcontrole wordt een nulsituatie gecreëerd, waarbij vastligt dat het gebouw is gebouwd conform de verleende bouwvergunning en de algemeen geldende regelgeving. Alle nadien zonder bouwvergunning aangebrachte wijzigingen zijn dan bij een reguliere na-controle sneller en beter te constateren. Bij een praktische (kwalitatieve) aanpak van de na-controle is het volgende van belang:
-  collegebeleid t.a.v. het meerjarig handhavingsprogramma;
-  prioriteitstelling (welke gebouwen als eerste te controleren);
-   wijze en tempo van controleren (normale controle of verdieping daarvan, wat voor de al bestaande gebouwen direct resulteert in meer tijdsbeslag per controle).
 
Bij een nieuwe werkwijze dient strikter dan tot nu het geval is, vastgelegd te worden wat van de overheid bij toetsing en controle kan en mag worden verwacht en vooral ook waar de eigen verantwoordelijkheid van de vergunningaanvrager/-houder ligt. Hierbij moet ook worden opgemerkt, dat de gemeente er niet verantwoordelijk voor kan worden gesteld, dat een toetsings- en controlemechanisme wordt gehanteerd dat 100% zekerheid t.a.v. brandveiligheid garandeert.
 
Wij zullen in het handhavingsprogramma 2007 een hogere prioriteit toekennen aan gebouwen die qua grootte, gebruik en doelgroep het meest kwetsbaar zijn. Gezien de resultaten van het onderzoek naar tijdelijke gebouwen wordt verwacht, dat met de uitgebreide onderzoeksmethode meer gebreken zullen worden geconstateerd.
 

In onze reguliere rapportages aan u over het handhavingsprogramma zullen wij aangeven óf en welke structurele maatregelen nodig zijn in het controlemechanisme, alsmede welke aanpassing van de regelgeving eventueel nodig is.
 
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
 
 

Burgemeester en wethouders van Rotterdam
 

De Secretaris,                 De Burgemeester,


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #551 Gepost op: 22 december 2006, 19:33:25
http://www.bds.rotterdam.nl/content.jsp?objectid=158357


(...)

6. overzicht ‘controle tijdelijke gebouwen en penitentiaire inrichtingen’
 
 
Object en adres
   
Bevindingen
   
Conclusies
   
stand dd 22.11.2006

A. TIJDELIJKE GEBOUWEN
Zorgcentrum
Slinge 5
Charlois    brandscheidingen onjuist uitgevoerd;
ventilatiekanalen lopen door brandscheidingen heen.    situatie gevaarlijk bij calamiteiten, dit is dezelfde dag verholpen;
overige gebreken binnen 4 weken verhelpen.    uiterlijk 14 december 2006 gebreken hersteld

Verpleegtehuis Delfshaven
Charloise Lagedijk 951
Charlois    sommige brandscheidingen onjuist uitgevoerd.    geen direct gevaar;
binnen 4 weken gebreken verhelpen.    uiterlijk 14 december 2006 gebreken hersteld

Floatel -Hotelboot
Ophemertstraat 67-69
;D ;D ;D ;D
Charlois    sommige brandscheidingen onjuist uitgevoerd;
1 verlichting nooduitgangborden werkt niet;
geen drangers op deuren slaapvertrekken.    geen direct gevaar;
binnen 4 weken gebreken verhelpen.    uiterlijk 11 januari 2007 gebreken hersteld (langere termijn vanwege discussie over voortzetten gebruik)

woningen Woonbron
Courzandseweg 32
Charlois    brandwerendheid afzuigventielen;
gegevens rookmelders;
brandwerende afwerking galerijen.    geen direct gevaar want complex nog niet in gebruik;
voor ingebruikname toetsing van nog te leveren gegevens.    alle voorzieningen zijn getroffen;
veilig.

Kinderdagopvang
Van Swietenlaan 1
Charlois    geen gebreken.    geen direct gevaar;
geen maatregelen vereist.    veilig.

Nachtopvang Paulus Kerk
Smirnoffweg 3-11
Charlois    brandscheidingen onjuist uitgevoerd;
ventilatiekanalen lopen door brandscheidingen heen.    situatie gevaarlijk bij calamiteiten, dit is dezelfde dag verholpen;
overige gebreken binnen 4 weken verhelpen.    uiterlijk 14 december 2006 gebreken hersteld

Leger des Heils
Coolhaven 110
Delfshaven    sommige brandscheidingen onjuist uitgevoerd;
sprinklerinstallatie niet gekeurd.    geen direct gevaar;
binnen 4 weken gebreken verhelpen.    uiterlijk 14 december 2006 gebreken hersteld

IBW
Nassaukade 31
Feijenoord    brandmeldinstallatie en rookmelders voldoen niet en personeel hierop niet getraind;
subcompartimentering voldoet niet;
brandwerende deuren voldoen niet    geen direct gevaar;
binnen 4 weken gebreken verhelpen.    uiterlijk 14 december 2006 gebreken hersteld

Kinderafd. Zuiderziekenhuis
Groene Hilledijk 315
Feijenoord    doorbraken in brandcompartimenten onjuist afgewerkt;
2 brandwerende bovenlichten ontbreken.    situatie gevaarlijk bij calamiteiten, dit s dezelfde dag verholpen;
overige gebreken binnen 4 weken verhelpen.    uiterlijk 14 december 2006 gebreken hersteld

Daniel den Hoed Kliniek
Groene Hilledijk 301
Feijenoord    brandwerende scheidingen voldoen niet;
indeling wijkt af van bouwvergunning.    situatie gevaarlijk bij calamiteiten, dit is dezelfde dag verholpen / ondervangen door brandwachten;
overige gebreken binnen 4 weken verhelpen.    uiterlijk 14 december 2006 gebreken hersteld

Zorgcentrum
Petristraat 243-245
Hillegersberg    deuren niet brandwerend;
glaslatten, nood/transparantverlichting en vluchtwegaanduiding voldoen niet;
onvoldoende brandwerendheid gang/ subcompartimenten.    geen direct gevaar;
gebreken op 13-10 verholpen.    gebreken opgeheven;
veilig.

St Jeugdzorg De Horizon
Mozartlaan 150
Hillegersberg    lekken in brandscheiding gang.    geen direct gevaar;
gebruik wordt eind oktober gestaakt.    n.v.t.

Sint Fransiscus Gasthuis
Kleiweg 500
Hillegersberg    ontbreken gegevens brandwerendheid wanden en deuren;
deuren onvoldoende brandwerend;
brandwerende scheidingen voldoen niet.    situatie gevaarlijk bij calamiteiten, patiënten direct elders huisvesten.    gebreken opgeheven;
veilig.

Kinderdagverblijf
Hectorstraat 5
Hillegersberg    brandwerende scheidingen voldoen niet;
indeling wijkt af van bouwvergunning.    geen direct gevaar;
binnen 4 weken gebreken verhelpen.    gebreken opgeheven;
veilig.

verpleeghuis De Stromen
Schakelweg 162
Hoogvliet    beschadigingen beplating;
gaten in brandwerende afscheidingen;
twijfel over isolatiemateriaal;
brandwerendheid subcompartimenten onvoldoende;
gladde vluchtweg.    situatie gevaarlijk bij calamiteiten, inschakeling brandwachten tot opheffing gebreken op zo kort mogelijke termijn.    gebreken opgeheven;
veilig.

Kinderdagverblijf
Fairoaksbaan 60
Overschie    doorbraak in brandscheiding slaapkamer en keuken;
glaslatten branddeuren voldoen niet.    geen direct gevaar;
gebreken binnen 4 weken verhelpen    uiterlijk 5 december 2006 gebreken hersteld



B. PENITENTIAIRE INRICHTINGEN

Noordsingel
compartimentering voldoet niet;
ontvluchting op diverse plaatsen onvoldoende;
bereikbaarheid brandweer onvoldoende;
brandmeldinstallatie/ontruimingsalarminstallatie voldoen niet;
situatie gevaarlijk bij calamiteiten, A-vleugel niet gebruiken;
unitbouw : ophogen hoeveelheid BHV-personeel;
overige overtredingen: aanschrijven en binnen redelijke termijnen verhelpen.
gevaarlijke situatie beëindigd;
veilig. ???

Hoogvliet
compartimentering niet in orde;
twijfel over rook-warmteafvoer;
te weinig/verkeerde vluchtrouteaanduiding;
diverse knelpunten in ontvluchting.    situatie gevaarlijk bij calamiteiten, BHV-personeel bijgeplaatst;
extra personeel met sleutels voor ontvluchting;
overige overtredingen: aanschrijven en binnen redelijke termijnen verhelpen.
veilig. ???

Jeugdgevangenis Kralingen
compartimenteringen aanbouw (Schokker vleugel) niet in orde.
     situatie gevaarlijk bij calamiteiten,schokkervleugel buiten gebruik;
maximaal 17 personen in bouwwerk;
ophogen aantal BHV’ers snachts;
overige overtredingen: aanschrijven en binnen redelijke termijnen verhelpen.    
veilig. ???

Bibi (boot)
geen ernstige overtredingen;    normale aanschrijvingen.    
veilig.

Stokholm (boot)
compartimenteringen niet in orde;
algemene Noodverlichting niet in orde.    normale aanschrijvingen.    
veilig.

Schiegevangenis
compartimenteringen niet in orde;
brandwerendheid celdeuren aantonen;
verbouwingen zonder bouwvergunning;
deel sprinkler afgekeurd;
ontbreken brandwerende pui tussen bouwwerkzaamheden en observatiecellen.    situatie gevaarlijk bij calamiteiten, extra sleutels in brandweerkast portiersloge, uiterlijk op 1 november 2006 gereed zijn met aanbrengen (tijdelijke) 60 minutenscheiding tussen bouwwerkzaamheden en straf – observatieafdeling;
overige overtredingen: aanschrijven en binnen redelijke termijnen verhelpen.    
veilig. ???
             

Uitzetcentrum RA
op diverse plaatsen compartimenteringen niet in orde;
brandkleppen voldoen niet.    situatie gevaarlijk bij calamiteiten;
beperking gebruik aantal personen;
binnen twee weken compartimentering en brandkleppen herstellen;
tijdelijke maatregelen: volledig uitgeruste brandweerploeg 24 uur per dag beschikbaar op locatie; aangepast calamiteiten en ontruimingsplan.    op 11 oktober afgehandeld;
veilig


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #552 Gepost op: 28 december 2006, 17:58:52
http://www.telegraaf.nl/binnenland/56031251/Aanmeldingen_EHBO-cursus_stijgen_weer.html

do 28 dec 2006, 05:30

Falen van overheid bij rampen leidt tot run op lessen eerste hulp
Aanmeldingen EHBO-cursus stijgen weer
door Jan Colijn

AMSTERDAM - Voor het eerst sinds jaren is er weer sprake van een stijging van het aantal mensen dat zich aanmeldt voor een EHBO-cursus.

Aanmeldingen EHBO-cursus stijgen weer

Had het Oranje Kruis, de overkoepelende organisatie voor de EHBO, jarenlang te maken met een lichte afname van het aantal cursisten, voor 2006 is er ineens een toename van circa tien procent. Dat meldt het Oranje Kruis in het jaaroverzicht. Ons land telt circa 300.000 EHBO-vrijwilligers.

De organisatie vermoedt dat de toename onder meer wordt veroorzaakt door de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost. "Mogelijk heeft dat te maken met de evaluatie van deze brand, die pijnlijk duidelijk maakte dat er veel mis was met de beveiliging", aldus het Oranje Kruis.

De woordvoerder denkt tevens dat de stijging te maken heeft met zelfredzaamheid. "Je ziet momenteel de tendens dat steeds duidelijker wordt dat de overheid er bij calamiteiten lang niet altijd in slaagt tijdig hulp te bieden."

Het Oranje Kruis, dat onder meer de leerstof samenstelt en examens afneemt, heeft jaarlijks 40.000 tot 50.000 nieuwe cursisten. "We hadden toch structureel te maken met een lichte daling. Daaraan is nu dus gelukkig een eind gekomen", zo laat adjunct-directeur Edwin Rovers weten.

De exacte cijfers zijn nog niet bekend omdat de cursisten zich laten inschrijven via de circa 1200 afdelingen.

Onder de nieuwe aanmeldingen zitten veel bedrijfshulpverleners. Tegelijk hebben veel vrijwilligers hun diploma laten verlopen.


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
16:18:20 03-01-07 20 G BRAN PRIO 2 TS211 Detentieboot ROTTERDAM Marconistraat 90 ROTTERDAM OMS-MELDING  
701031618201400999      1400999 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode )
701031618201400211      1400211 BRW Rotterdam-Noord ( Kazernealarm Laanslootseweg )


http://www.rijnmond.nl/Homepage/Regionieuws/Nieuws?itemid=41242

Gedetineerden Bajesboot geëvacueerd
Ongeveer zestig gedetineerden van de Rotterdamse Bajesboot zijn woensdag geëvacueerd na een kleine brand in een van de cellen.

uitgegeven: 18:01 04-01-2007 gewijzigd: 09:01 05-01-2007

Het lukte het personeel van de Bajesboot om de brand zelf te blussen. Door het blussen zijn een aantal brandmelders kapot gegaan door het bluswater.

Het ministerie van Justitie heeft daarna de beslissing genomen om de gedetineerden over te plaatsen naar uitzetcentra in Tilburg, Ter Apel en op Rotterdam Airport.

Tegen de gedetineerde uit de cel waar de brand is ontstaan, heeft het ministerie van Justie aangifte gedaan. Het is nog niet duidelijk of de uitgeprocedeerde asielzoekers al weer terug zijn op de Rotterdamse Bajesboot.


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
http://www.telegraaf.nl/binnenland/56523121/Vught_eist_maatregelen_voor_brandveiligheid_gevangenis.html

di 9 jan 2007, 16:04
Vught eist maatregelen voor brandveiligheid gevangenis
VUGHT - Het gemeentebestuur van Vught eist dat de penitentiaire inrichting Nieuw Vosseveld maatregelen neemt voor de verbetering van de brandveiligheid in de gevangenis. Een woordvoerder heeft dat dinsdag gemeld.

Uit onderzoek is gebleken dat brandwerende deuren in de gangen permanent open staan en kabels en leidingen door wanden en vloeren slecht zijn afgedicht. De burgemeester van Vught zal dinsdag op een persconferentie toelichten welke maatregelen hij eist.

Nieuw Vosseveld herbergt onder meer de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) voor vluchtgevaarlijke topcriminelen en de speciale, nieuwe terroristenafdeling van justitie.

De mankementen zijn volgens een woordvoerster van de gevangenis alleen geconstateerd in Unit 1 van de gevangenis. In die unit zit de genoemde terroristenafdeling met onder meer de veroordeelde leden van de Hofstadgroep. De EBI zou voldoen.


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
http://www.nhd.nl/nieuws/binnenland/article1351268.ece

Terroristenafdeling gevangenis Vught brandonveilig

anp | Gepubliceerd op 09 januari 2007, 18:03
VUGHT -  Het gebouw van de speciale terroristenafdeling van de gevangenis is Vught is extreem brandonveilig. De eerste verdieping van het gebouw moet daarom binnen een week worden gesloten.

Burgemeester Joep Baartmans-Van den Boogaart van de gemeente Vught heeft dat dinsdagavond gezegd op een persconferentie. Zij wist niet te vertellen of op die verdieping ook (veroordeelde) terroristen zitten gedetineerd.


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=794850/sc=b660e0

Terroristenafdeling gevangenis Vught brandonveilig
Gepubliceerd op dinsdag 09 januari 2007
VUGHT (ANP) - Het gebouw van de speciale terroristenafdeling van de gevangenis is Vught is extreem brandonveilig. De eerste verdieping van het gebouw moet daarom binnen een week worden gesloten.

Burgemeester Joep Baartmans-Van den Boogaart van de gemeente Vught heeft dat dinsdagavond gezegd op een persconferentie. Zij wist niet te vertellen of op die verdieping ook (veroordeelde) terroristen zitten gedetineerd.

Unit 1, waar de terroristenafdeling zit, is een rijksmonument. Het is een gebouw van voormalig kamp Vught uit 1943. Tijdens controles is geconstateerd dat het gebouw niet brandveilig is. Een brand zou zich eenvoudig van de ene naar de andere cel of naar de vluchtwegen kunnen verspreiden. Het aantal uitgangen van het gebouw is beperkt. Bovendien heeft de unit geen gecertificeerde brandmelders. De oppervlakte van het binnenterrein die in geval van nood als opvang dient, is te klein waardoor vuur alsnog een gevaar kan vormen voor de gevangenen.

Rookmelders

De sluiting van de eerste verdieping is de eerste en meest verstrekkende van een uitgebreid pakket maatregelen die de gevangenis moet doorvoeren om permanente sluiting en een dwangsom te voorkomen. Binnen een week moeten de gangen op de begane grond bijvoorbeeld worden voorzien van rookmelders.

Binnen twee maanden moeten brandwerende maatregelen worden genomen die voorkomen dat vuur zich snel door het gebouw kan verspreiden. Over een half jaar moet de unit beschikken over gecertificeerde brandmelders en moeten de cellen dertig minuten brandwerend zijn.


Guust

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 723
  • Don't shoot the messenger!
Reactie #557 Gepost op: 10 januari 2007, 07:54:28
TELEGRAAF Binnenland di 9 jan 2007, 19:16
 
Terroristenafdeling gevangenis Vught extreem brandonveilig
VUGHT - Het gebouw van de speciale terroristenafdeling van de gevangenis in Vught is extreem brandonveilig. De eerste verdieping van het gebouw moet daarom binnen een week worden ontruimd. Waarnemend burgemeester Joep Baartmans-Van den Boogaart van Vught maakte dat dinsdagavond bekend.
 

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen meldde dinsdagavond desgevraagd dat de terroristenafdeling is gehuisvest op de begane grond van het gebouw. Op de eerste verdieping zitten vijf gevangenen die op korte termijn worden overgebracht naar andere cellen.



De afdeling voor terroristen verhuist over twee à drie jaar naar nieuwbouw op hetzelfde terrein, bevestigde een woordvoerder van het ministerie van Justitie. De brandveiligheid of het gebrek daaraan is niet direct de aanleiding voor de nieuwbouw, legde hij uit. Het nieuwe gebouw kan worden ingericht naar álle eisen en wensen van deze tijd, motiveerde hij de keuze voor nieuwbouw.

Of in de nieuwbouw rekening zal worden gehouden met recent gerezen wensen van enkele gedetineerden op de terroristenafdeling om mannen en vrouwen te scheiden en de mogelijkheden voor de uitoefening van hun geloof, kon de woordvoerder niet zeggen. Tot de nieuwe unit klaar is, blijven zij op de huidige plek, die ingrijpend zal worden aangepast om de brandveiligheid te verbeteren.

Unit 1, waar de terroristenafdeling zit, is een rijksmonument. Het is een gebouw van voormalig kamp Vught uit 1943. Tijdens controles bleek dat het gebouw niet brandveilig is. Een brand zou zich eenvoudig van de ene naar de andere cel of naar de vluchtwegen kunnen verspreiden. Het aantal uitgangen van het gebouw is beperkt.

Bovendien heeft de unit geen gecertificeerde brandmelders. De oppervlakte van het binnenterrein die in geval van nood als opvang dient, is te klein waardoor vuur alsnog een gevaar kan vormen voor de gevangenen.

De sluiting van de eerste verdieping is een van de eerste en meest verstrekkende van een uitgebreid pakket maatregelen die de gevangenis moet doorvoeren om permanente sluiting en een dwangsom te voorkomen. Zo moeten binnen een week de gangen op de begane grond worden voorzien van rookmelders.

Het aantal gedetineerden is op voorspraak van de gemeente onlangs al beperkt, legde de burgemeester uit. De gevangenis zet verder meer personeel in op de afdeling en heeft een algeheel rookverbod ingesteld. Na een nieuw, onafhankelijk onderzoek achtte de gemeente die maatregelen alsnog onvoldoende.

Ook de overige zes units van de penitentiaire inrichting Nieuw Vosseveld worden volgens de gemeente Vught in strijd met de brandveiligheidseisen gebruikt. Het gaat onder meer om unit 5, de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) waar vluchtgevaarlijke topcriminelen gevangen zitten. De burgemeester geeft de gevangenis tijdelijk toestemming om deze gebouwen toch te blijven gebruiken.

De burgemeester zegt dat met de gevangenisdirectie een verschil van inzicht bestaat over de ernst van de overtredingen maar ze noemt alle eisen reëel. De woordvoerder van de DJI laat weten dat de aanpassingen binnen de gestelde termijnen zullen worden doorgevoerd.

Justitie-woordvoerders in de Tweede Kamer Fred Teeven (VVD) en Aleid Wolfsen (PvdA) zeggen de kwestie volgende week woensdag aan de orde te stellen tijdens de besprekingen van de justitiebegroting met minister Ernst Hirsch Ballin. Teeven noemt het opmerkelijk dat dit nu pas blijkt „na alle gedoe rondom Van Vollenhoven”. Teeven doelt daarmee op het rapport dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, waarvan Pieter van Vollenhoven voorzitter is, schreef naar aanleiding van de Schipholbrand.


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #558 Gepost op: 10 januari 2007, 17:58:52
http://www.omroepbrabant.nl/news.aspx?id=75335

Brandveiligheid gevangenis Vught kost 2 miljoen

VUGHT - De gevangenis in Vught moet twee miljoen euro gaan investeren om de terroristenafdeling brandveilig te maken. Dat zegt directeur Bart Molenkamp. De gemeente Vught maakte dinsdag bekend dat de gevangenis een aantal maatregelen moet nemen omdat het gebouw niet brandveilig is.

Zo moet de eerste verdieping, waar vijf gedetineerden zitten, onmiddellijk worden gesloten. Op de terroristenafdeling zitten in totaal 33 gedetineerden.

Ook op de begane grond moeten aanpassingen worden gedaan. Zo moet er een nieuw rookmeldersysteem komen, moeten alle cellen brandwerend worden en moeten de openingen voor leidingen luchtdicht zijn afgewerkt.


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #559 Gepost op: 11 januari 2007, 20:08:47
http://www.ad.nl/rotterdam/drechtsteden/article963285.ece

 vrijdag 05 januari 2007
Detentieboot nog niet in gebruik

DORDRECHT De ingebruikname van de Dordtse detentieboot achter penitentiaire inrichting De Dordtse Poorten is opnieuw uitgesteld omdat de gemeente de gebruiksvergunning nog niet heeft afgegeven.
Dat bevestigt de Rijksgebouwendienst. De bajesboot had in december in bedrijf moeten zijn en opvang moeten bieden aan illegale vluchtingen in afwachting van hun uitzetting. Volgens de Rijksgebouwendienst voldoet het schip nog niet aan de brandveiligheidseisen. Zo moet er nog een sprinklerinstallatie worden aangelegd. Deze maand is er volgens een zegsman een brandoefening om de veiligheid te testen.