6. overzicht ‘controle tijdelijke gebouwen en penitentiaire inrichtingen’
Object en adres
Bevindingen
Conclusies
stand dd 22.11.2006
A. TIJDELIJKE GEBOUWEN
Zorgcentrum
Slinge 5
Charlois brandscheidingen onjuist uitgevoerd;
ventilatiekanalen lopen door brandscheidingen heen. situatie gevaarlijk bij calamiteiten, dit is dezelfde dag verholpen;
overige gebreken binnen 4 weken verhelpen. uiterlijk 14 december 2006 gebreken hersteld
Verpleegtehuis Delfshaven
Charloise Lagedijk 951
Charlois sommige brandscheidingen onjuist uitgevoerd. geen direct gevaar;
binnen 4 weken gebreken verhelpen. uiterlijk 14 december 2006 gebreken hersteld
Floatel -Hotelboot
Ophemertstraat 67-69 Charlois sommige brandscheidingen onjuist uitgevoerd;
1 verlichting nooduitgangborden werkt niet;
geen drangers op deuren slaapvertrekken. geen direct gevaar;
binnen 4 weken gebreken verhelpen. uiterlijk 11 januari 2007 gebreken hersteld (langere termijn vanwege discussie over voortzetten gebruik)
woningen Woonbron
Courzandseweg 32
Charlois brandwerendheid afzuigventielen;
gegevens rookmelders;
brandwerende afwerking galerijen. geen direct gevaar want complex nog niet in gebruik;
voor ingebruikname toetsing van nog te leveren gegevens. alle voorzieningen zijn getroffen;
veilig.
Kinderdagopvang
Van Swietenlaan 1
Charlois geen gebreken. geen direct gevaar;
geen maatregelen vereist. veilig.
Nachtopvang Paulus Kerk
Smirnoffweg 3-11
Charlois brandscheidingen onjuist uitgevoerd;
ventilatiekanalen lopen door brandscheidingen heen. situatie gevaarlijk bij calamiteiten, dit is dezelfde dag verholpen;
overige gebreken binnen 4 weken verhelpen. uiterlijk 14 december 2006 gebreken hersteld
Leger des Heils
Coolhaven 110
Delfshaven sommige brandscheidingen onjuist uitgevoerd;
sprinklerinstallatie niet gekeurd. geen direct gevaar;
binnen 4 weken gebreken verhelpen. uiterlijk 14 december 2006 gebreken hersteld
IBW
Nassaukade 31
Feijenoord brandmeldinstallatie en rookmelders voldoen niet en personeel hierop niet getraind;
subcompartimentering voldoet niet;
brandwerende deuren voldoen niet geen direct gevaar;
binnen 4 weken gebreken verhelpen. uiterlijk 14 december 2006 gebreken hersteld
Kinderafd. Zuiderziekenhuis
Groene Hilledijk 315
Feijenoord doorbraken in brandcompartimenten onjuist afgewerkt;
2 brandwerende bovenlichten ontbreken. situatie gevaarlijk bij calamiteiten, dit s dezelfde dag verholpen;
overige gebreken binnen 4 weken verhelpen. uiterlijk 14 december 2006 gebreken hersteld
Daniel den Hoed Kliniek
Groene Hilledijk 301
Feijenoord brandwerende scheidingen voldoen niet;
indeling wijkt af van bouwvergunning. situatie gevaarlijk bij calamiteiten, dit is dezelfde dag verholpen / ondervangen door brandwachten;
overige gebreken binnen 4 weken verhelpen. uiterlijk 14 december 2006 gebreken hersteld
Zorgcentrum
Petristraat 243-245
Hillegersberg deuren niet brandwerend;
glaslatten, nood/transparantverlichting en vluchtwegaanduiding voldoen niet;
onvoldoende brandwerendheid gang/ subcompartimenten. geen direct gevaar;
gebreken op 13-10 verholpen. gebreken opgeheven;
veilig.
St Jeugdzorg De Horizon
Mozartlaan 150
Hillegersberg lekken in brandscheiding gang. geen direct gevaar;
gebruik wordt eind oktober gestaakt. n.v.t.
Sint Fransiscus Gasthuis
Kleiweg 500
Hillegersberg ontbreken gegevens brandwerendheid wanden en deuren;
deuren onvoldoende brandwerend;
brandwerende scheidingen voldoen niet. situatie gevaarlijk bij calamiteiten, patiënten direct elders huisvesten. gebreken opgeheven;
veilig.
Kinderdagverblijf
Hectorstraat 5
Hillegersberg brandwerende scheidingen voldoen niet;
indeling wijkt af van bouwvergunning. geen direct gevaar;
binnen 4 weken gebreken verhelpen. gebreken opgeheven;
veilig.
verpleeghuis De Stromen
Schakelweg 162
Hoogvliet beschadigingen beplating;
gaten in brandwerende afscheidingen;
twijfel over isolatiemateriaal;
brandwerendheid subcompartimenten onvoldoende;
gladde vluchtweg. situatie gevaarlijk bij calamiteiten, inschakeling brandwachten tot opheffing gebreken op zo kort mogelijke termijn. gebreken opgeheven;
veilig.
Kinderdagverblijf
Fairoaksbaan 60
Overschie doorbraak in brandscheiding slaapkamer en keuken;
glaslatten branddeuren voldoen niet. geen direct gevaar;
gebreken binnen 4 weken verhelpen uiterlijk 5 december 2006 gebreken hersteld
B. PENITENTIAIRE INRICHTINGEN
Noordsingel
compartimentering voldoet niet;
ontvluchting op diverse plaatsen onvoldoende;
bereikbaarheid brandweer onvoldoende;
brandmeldinstallatie/ontruimingsalarminstallatie voldoen niet;
situatie gevaarlijk bij calamiteiten, A-vleugel niet gebruiken;
unitbouw : ophogen hoeveelheid BHV-personeel;
overige overtredingen: aanschrijven en binnen redelijke termijnen verhelpen.
gevaarlijke situatie beëindigd;
veilig. Hoogvliet
compartimentering niet in orde;
twijfel over rook-warmteafvoer;
te weinig/verkeerde vluchtrouteaanduiding;
diverse knelpunten in ontvluchting. situatie gevaarlijk bij calamiteiten, BHV-personeel bijgeplaatst;
extra personeel met sleutels voor ontvluchting;
overige overtredingen: aanschrijven en binnen redelijke termijnen verhelpen.
veilig. Jeugdgevangenis Kralingen
compartimenteringen aanbouw (Schokker vleugel) niet in orde.
situatie gevaarlijk bij calamiteiten,schokkervleugel buiten gebruik;
maximaal 17 personen in bouwwerk;
ophogen aantal BHV’ers snachts;
overige overtredingen: aanschrijven en binnen redelijke termijnen verhelpen.
veilig. Bibi (boot)
geen ernstige overtredingen; normale aanschrijvingen.
veilig.
Stokholm (boot)
compartimenteringen niet in orde;
algemene Noodverlichting niet in orde. normale aanschrijvingen.
veilig.
Schiegevangenis
compartimenteringen niet in orde;
brandwerendheid celdeuren aantonen;
verbouwingen zonder bouwvergunning;
deel sprinkler afgekeurd;
ontbreken brandwerende pui tussen bouwwerkzaamheden en observatiecellen. situatie gevaarlijk bij calamiteiten, extra sleutels in brandweerkast portiersloge, uiterlijk op 1 november 2006 gereed zijn met aanbrengen (tijdelijke) 60 minutenscheiding tussen bouwwerkzaamheden en straf – observatieafdeling;
overige overtredingen: aanschrijven en binnen redelijke termijnen verhelpen.
veilig. Uitzetcentrum RA
op diverse plaatsen compartimenteringen niet in orde;
brandkleppen voldoen niet. situatie gevaarlijk bij calamiteiten;
beperking gebruik aantal personen;
binnen twee weken compartimentering en brandkleppen herstellen;
tijdelijke maatregelen: volledig uitgeruste brandweerploeg 24 uur per dag beschikbaar op locatie; aangepast calamiteiten en ontruimingsplan. op 11 oktober afgehandeld;
veilig