maximale kierbreedte onder een deur met een bepaalde WBDBO

Auteur Topic: maximale kierbreedte onder een deur met een bepaalde WBDBO  (gelezen 3573 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Pyro_loe

  • Oranje Kolom
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 968
  • OvD-Bevolkingszorg
Gepost op: 21 december 2005, 12:35:14
Wat is de maximale kier / ruimte tussen de onderzijde van de deur en de vloer of drempel met een WBD van 30 minuten.
Waar is dit omschreven?
Het betreft een brandscheiding tussen een woonfunctie en een overige functie (woning is dus BC, de deur vormt een inwendige scheiding)

Je zou kunnen zeggen kijk op het certificaat en de bijbehorende brandtest maar die heb ik niet.
De constructie voldoet in principe wel aan de WBD.

Zit alleen even met de toegestane kierbreedte.

cu,
Loe


Safety is the state of being "safe", the condition of being protected against physical, social, spiritual, financial, political, emotional, occupation


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #1 Gepost op: 21 december 2005, 17:34:46
volgens de NEN6069 Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het classificeren daarvan:

A.6.3.8.2 Openingskalibers
Openingskalibers bestaande uit ten minste twee stalen staven met een lengte groter dan de dikte van het te onderzoeken proefstuk en een middellijn van 6 mm ± 0,5 mm respectievelijk 25 mm ± 0,5 mm.

A.6.5 Criteria
A.6.5.1 Vlamdichtheid betrokken op de afdichting
De brandwerendheid met betrekking tot de vlamdichtheid betrokken op de afdichting wordt bepaald door het moment waarop zodanige doorgaande scheuren, kieren of andere openingen ontstaan, dat aan de niet-direct verhitte zijde van het proefstuk aan een of meer van de navolgende voorwaarden wordt voldaan.

  • Vlammen zijn voortdurend zichtbaar gedurende 10 s.
  • Watten in de houder volgens A.6.3.8.1, gaan gloeien of ontvlammen nadat deze ter plaatse van doorgaande scheuren, kieren of andere openingen op een afstand van 25 mm ± 5 mm van het proefstukoppervlak zijn gehouden.
  • Openingskalibers volgens A.6.3.8.2 kunnen zonder kracht uit te oefenen door de scheuren, kieren of andere openingen tot in de oven worden gestoken; voor het kaliber met de kleinste middellijn geldt bovendien dat het over een afstand van ten minste 150 mm in de lengterichting van de scheur, spleet of opening moet kunnen worden bewogen.



A.6.4.3.4 Nadere uitwerking voor deur-, luik- en raamconstructies
Aan te houden temperatuurverloop in de oven
Het gestelde onder A.6.4.3.2.a is van toepassing.

Wijze van verhitting
Voer twee proeven uit; de eerste maal het proefstuk van ene kant en de tweede maal het proefstuk van de andere kant.
Met slechts één proef mag worden volstaan, uitgevoerd met verhitting aan de relevante zijde, indien:

de constructie slechts aan een zijde weerstand moet bieden aan brand of
is vastgesteld dat de brandwerendheid in een van de beide richtingen geringer is dan in de andere; de proef moet dan worden uitgevoerd met verhitting aan de kritische zijde.

Beoordelingscriteria
De in A.6.5 genoemde brandwerendheidscriteria gelden, met uitzondering van:
het isolatiecriterium betrokken op de temperatuur;
het criterium bezwijken.
Houd bij de bepaling van de warmtestraling voor de afstand x als genoemd in A.6.4.2.4 aan: de breedte van de constructie, de ondersteuningsconstructie buiten beschouwing latend, met een maximum van x = 1 m.

Het openingskaliber met de nominale middellijn van 6 mm is niet van toepassing bij de bepaling van de vlamdichtheid betrokken op de afdichting ter plaatse van de onderdorpels van branddeuren en -luiken.

Deuren, luiken of ramen mogen tijdens de proef niet zijn vergrendeld, tenzij openen tijdens normaal gebruik niet mogelijk is zonder het slot te gebruiken; de sleutel moet uit het slot zijn verwijderd.



Zoals ik het geleerd heb is dat een kier maximaal 6 mm mag zijn aan de onderkant van een deur. Alleen nu ik het voor je opzocht kwam ik erachter dat hij maximaal 24,9999999.. mm mag zijn....  :-X Wel moeten de watten niet ontsteken en moeten er geen vlammen zichtbaar zijn.

Dat is leuk als je dat leest in relatie met artikel 2.105 lid 9 laastste alinea en artikel 2.118 lid 5  :-X :-X :-X :-X