Conform artikel 5.2.3 van de NEN 2575 uitgave december 2004 is een luid alarm B installatie ontworpen als een ontruimingsalarminstallatie die in een brandmeldinstallatie is geïntegreerd, of met een brandmeldinstallatie is gecombineerd.
Een aparte ontruimingscentrale zoals vroeger (type C) mag dus niet meer volgens de nieuwe NEN2575.
Je hebt dus altijd een EN54 goedgekeurde brandmeldcentrale nodig waarop een ontruimingsalarminstallatie wordt aangesloten.
En uiteraard kan ik Palmpie alleen maar gelijk geven, ga eerst praten met de brandweer wat ze willen.
Ok.... ik wilde het niet helemaal ingewikkeld maken voor een leek.....
Maar omdat het het vraagt... hier wat plaatjes...
Het is dus belangrijk te weten te komen of je ook een doormelding moet hebben en of je ergens automatische brandmelders (rookmelders) moet toepassen.
Figuur 2b — Schematische opbouw van een luid alarm B-installatie, gecombineerd met een brandmeldinstallatie
Legenda (lettercodering apparatuur is overeenkomstig NEN-EN 54-1)
*
--- --- Grens van apparatuur volgens NEN-EN 54-1
A Automatische brandmelder
B Brandmeldcentrale
BP Bedieningspaneel
C Luidsprekers
D (Rode) handbrandmelder
E Doormeldapparatuur voor brandmeldingen
F Ontvangststation voor brandmeldingen
G Besturingsapparatuur voor automatische brandbeveiligingsinstallaties
H Centrale eenheid
J Doormeldapparatuur voor storingsmeldingen
K Ontvangststation voor storingsmeldingen
L Voeding Gecombineerde voeding is toegelaten
M Op zowel kortsluiting als draadbreuk bewaakte verbinding