Brandveiligheid in stallen : voorkomen van stalbranden

Auteur Topic: Brandveiligheid in stallen : voorkomen van stalbranden  (gelezen 90492 keer)

0 gebruikers (en 2 gasten bekijken dit topic.

Live

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 65,815
  • pay it forward
    • Hulpverleningsforum
Reactie #100 Gepost op: 22 december 2011, 17:02:30
HOOFDROL WUR BIJ BRANDVEILIGER STAL

donderdag 22 december 2011 | 15:30 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 22 december 2011 | 16:11
http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws-1/1285431/Hoofdrol-WUR-bij-brandveiliger-stal.htm

WAGENINGEN - Veehouders die op cursus moeten, brandveiliger stallen, meer preventie en nieuwe regelgeving moeten ervoor zorgen dat er minder dieren omkomen bij stalbranden. De Wageningen Universiteit vervult daarbij een hoofdrol door onderzoek naar de effectiviteit van de huidige en de noodzaak van nieuwe regelgeving.

Dat zijn enkele punten uit het Actieplan Stalbranden dat donderdag is vastgesteld door staatssecretaris Bleker, LTO, de Dierenbescherming en brandweerorganisatie NVBR in Arnhem.

De maatregelen vloeien voort uit een motie van de Partij voor de Dieren uit 2011 voor brandveiliger stallen. Daarvoor is ook actie gevoerd door onder meer de vereniging Wakker Dier.
Samen sterk in de hulpverlening!


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #101 Gepost op: 23 december 2011, 22:43:43
Nieuwe regelgeving, ik ben benieuwt, dat houdt ook in dat je die nieuwe regelgeving zult moeten gaan controleren. Wie gaat dat doen?


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #102 Gepost op: 11 augustus 2012, 11:26:34
'Specifieke regels beter voor brandveilige veestal'

 AALTEN/ DREMPT - Om de brandveiligheid in veestallen te verbeteren kan eenduidige regelgeving helpen, mits die regels specifiek zijn toegesneden op veestallen. Dat zegt Herman Litjens van boerenorganisatie LTO Nederland.

Daardoor zou grootschalige veesterfte bij stalbranden, zoals deze week in Aalten en Drempt, kunnen verminderen of zelfs worden voorkomen.

"Veehouders zijn voor de controle van brandveiligheid in hun stallen vaak afhankelijk van de lokale brandweer. En die hanteert in de ene gemeente erg strenge regels, terwijl in een gemeente verderop de regels een stuk milder zijn. Dat werkt verwarrend", meent Litjens.

Het is ook één van de redenen dat Wageningen UR een onderzoek doet naar de regelgeving omtrent brandveiligheid in veestallen. Dat onderzoek moet in het najaar van 2012 zijn afgerond.

Uit dat onderzoek moeten vervolgens regels voortvloeien die dieren niet meer zien als een product - zoals nu in de wet staat - maar als een levend wezen, zo staat te lezen in het Actieplan Stalbranden 2012-2016.
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/12/22/nieuw-samenwerkingsverband-in-actieplan-stalbranden.html

http://www.gelderlander.nl/voorpagina/achterhoek/11512326/Specifieke-regels-beter-voor-brandveilige-veestal.ece


Dik elektro

  • Nieuwe gebruiker
  • *
  • Berichten: 1
    • Branddetectie in stallen en kassen
Reactie #103 Gepost op: 5 oktober 2012, 13:48:20
Wij hebben een installatie bedrijf in Gasselternijveen Dik Elektro Techniek en komen veel bij agrarische bedrijven in onze regio.
Verder zijn wij een NCP gecertificeerd installatiebedrijf voor brandmeldinstallaties.
Nadat vorig jaar recht tegenover ons in Gasselternijveenschemond een kippenschuur in vlammen opging en daarbij 170.000 kippen omkwamen, zijn wij gaan onderzoeken of er nu werkelijk geen branddetectiesysteem is waardoor zulke branden in veeschuren veel eerder opgemerkt, dan wel voorkomen kunnen worden.

er zijn veen partijen al langduring mee bezig maar wij dachten dat er iets te vinden miet zijn.

Na een te vergeefse zoektocht via de Nederlandse leveranciers van branddetectie systemen zijn wij uitgekomen in Noorwegen bij Elotec AS.

 

Elotec heeft sinds 1992 ervaring met branddetectie in de agrarische sector en inmiddels een totaal van 55000 detectie unit,s geplaatst.

In onze beleving moet je niet zelf het wiel opnieuw willen uitvinden maar gebruik maken van de opgebouwde ervaringen.
 In nauwe samenwerking met Elotec AS introduceren wij deze systemen in Nederland .

Wij vinden het vreemd dat een systeem wat in Scandinavie prima werkt en waar de boeren tot 40% korting op hun verzekeringspremie krijgen hier geheel onbekend is.

Graag wil ik dan ook hier aandacht vragen voor onze website www.dik-elektro.nl waar een werking van e.a. wordt uitgelegd


HTI

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 105
  • Medewerker O&O en Bevelvoerder
Reactie #104 Gepost op: 5 oktober 2012, 15:40:00
Wij hebben een installatie bedrijf in Gasselternijveen Dik Elektro Techniek en komen veel bij agrarische bedrijven in onze regio.
Verder zijn wij een NCP gecertificeerd installatiebedrijf voor brandmeldinstallaties.
Nadat vorig jaar recht tegenover ons in Gasselternijveenschemond een kippenschuur in vlammen opging en daarbij 170.000 kippen omkwamen, zijn wij gaan onderzoeken of er nu werkelijk geen branddetectiesysteem is waardoor zulke branden in veeschuren veel eerder opgemerkt, dan wel voorkomen kunnen worden.

er zijn veen partijen al langduring mee bezig maar wij dachten dat er iets te vinden miet zijn.

Na een te vergeefse zoektocht via de Nederlandse leveranciers van branddetectie systemen zijn wij uitgekomen in Noorwegen bij Elotec AS.

 

Elotec heeft sinds 1992 ervaring met branddetectie in de agrarische sector en inmiddels een totaal van 55000 detectie unit,s geplaatst.

In onze beleving moet je niet zelf het wiel opnieuw willen uitvinden maar gebruik maken van de opgebouwde ervaringen.
 In nauwe samenwerking met Elotec AS introduceren wij deze systemen in Nederland .

Wij vinden het vreemd dat een systeem wat in Scandinavie prima werkt en waar de boeren tot 40% korting op hun verzekeringspremie krijgen hier geheel onbekend is.

Graag wil ik dan ook hier aandacht vragen voor onze website www.dik-elektro.nl waar een werking van e.a. wordt uitgelegd

Beste Dik elektro,

Wat jullie hier aanbieden lijkt erg veel op een systeem wat al lange tijd op de markt is (ruim voordat ik 7 jaar geleden de brandbeveiliging in kwam). Het gaat hierbij om aspiratiedetectie, dus jullie systeem is geen nieuws op de markt.

Aan deze systemen is zelfs in de NEN2535:1996/C1:1997/A1:2002 al een informatieve bijlage aan gewijd. In de nieuwe NEN2535:2009/C1:2010 is deze bijlage zelfs normatief.

Wij hebben meerdere van deze systemen draaien. Toepassing van datacenters, bakkerijen maar ook bij verwerkers van grof vuil. Het voordeel van het systeem is een zeer goed instelbare gevoelige branddetector waardoor ongewenste meldingen door stof/vervuiling tot een minimum kunnen worden gereduceerd. Het nadeel zijn echter de hoge aanschafkosten door beperking van de lengte van de aanzuigbuis, het aantal aanzuiggaten of de maximale detectieoppervlakte. Ook is er een verplichte proefbrand die uitgevoerd moet worden om een goede instelling te krijgen om bij brand wel te detecteren.

Houden jullie ook rekening met verstopping van de aanzuiggaten onder invloed van stof en vocht en het reinigen van de filters? In dergelijke omgevingen kan het nodig zijn om een persluchtsysteem toe te passen welke regelmatig de aspiratiebuizen doorblaast om de aanzuiggaten te reinigen. Het onderhoudskosten zijn dan ook vaak veel hoger dan een normale brandmeldinstallatie.

Wat jullie pretenderen als nieuwigheid is dus helaas niets nieuws onder de zon, echter dat jullie de systemen aanprijzen als branddetectie voor stallen is heel positief!
Alles komt goed!


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #105 Gepost op: 5 oktober 2012, 16:04:53
Beste Dik elektro,

Wat jullie hier aanbieden lijkt erg veel op een systeem wat al lange tijd op de markt is (ruim voordat ik 7 jaar geleden de brandbeveiliging in kwam). Het gaat hierbij om aspiratiedetectie, dus jullie systeem is geen nieuws op de markt.

Aan deze systemen is zelfs in de NEN2535:1996/C1:1997/A1:2002 al een informatieve bijlage aan gewijd. In de nieuwe NEN2535:2009/C1:2010 is deze bijlage zelfs normatief.

Wij hebben meerdere van deze systemen draaien. Toepassing van datacenters, bakkerijen maar ook bij verwerkers van grof vuil. Het voordeel van het systeem is een zeer goed instelbare gevoelige branddetector waardoor ongewenste meldingen door stof/vervuiling tot een minimum kunnen worden gereduceerd. Het nadeel zijn echter de hoge aanschafkosten door beperking van de lengte van de aanzuigbuis, het aantal aanzuiggaten of de maximale detectieoppervlakte. Ook is er een verplichte proefbrand die uitgevoerd moet worden om een goede instelling te krijgen om bij brand wel te detecteren.

Houden jullie ook rekening met verstopping van de aanzuiggaten onder invloed van stof en vocht en het reinigen van de filters? In dergelijke omgevingen kan het nodig zijn om een persluchtsysteem toe te passen welke regelmatig de aspiratiebuizen doorblaast om de aanzuiggaten te reinigen. Het onderhoudskosten zijn dan ook vaak veel hoger dan een normale brandmeldinstallatie.

Wat jullie pretenderen als nieuwigheid is dus helaas niets nieuws onder de zon, echter dat jullie de systemen aanprijzen als branddetectie voor stallen is heel positief!
Ik vindt de boodschap van Dik electro belangrijker. Er bestaat weldegelijk een systeem dat voor detectie in veeschuren kan zorgen. Waarom is dit tot op heden niet bekend of niet of nauwelijks toegepast?


HTI

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 105
  • Medewerker O&O en Bevelvoerder
Reactie #106 Gepost op: 5 oktober 2012, 16:21:15
Ik vindt de boodschap van Dik electro belangrijker. Er bestaat weldegelijk een systeem dat voor detectie in veeschuren kan zorgen. Waarom is dit tot op heden niet bekend of niet of nauwelijks toegepast?

De reclame dat ze iets nieuws hebben ontwikkeld is voor mij een reden geweest om te reageren, waarbij ik afsluit met een positief punt, dus ook ik vindt de boodschap van Dik elektro belangrijk.

De reden waarom detectie in stallen niet wordt toegepast is zowel de regelgeving met betrekking tot het gebruik van gebouwen (Bouwbesluit 2012) waarin geen rekening wordt gehouden met dierenwelzijn, alsmede de kosten die de detectiesystemen met zich meebrengen (beveiliging is een sluitpost die z.s.m. overboord wordt gegooid).

Als ze vandaag een wet maken die het verplicht maakt om stallen of slaap-/verblijfplaatsen van dieren te voorzien van volledige bewaking, juich ik dat toe! Buiten het feit dat het beter is voor de dieren, geeft het mijn werkgever weer veel werkgelegenheid. O0

Samenvattend is mijn reactie niet negatief gericht naar Dik elektro, integendeel, maar wel het verhaal dat ze iets nieuws op de Nederlandse markt hebben gezet.
Alles komt goed!


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #107 Gepost op: 5 oktober 2012, 16:53:17
Ik denk dat er genoeg middelen zijn om stallen veiliger te maken, en het bedrijfsleven staat te trappelen om aan de slag te gaan. Maar inderdaad, zolang de beveiliging nog niet wettelijk is vastgelegt gebeurt er erg weinig. Veel agrariers hebben wel blusmiddelen in de schuren, maar snelle ontdekking door detecie, dat is een ander verhaal. :-\


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #108 Gepost op: 31 januari 2013, 21:54:14
Strengere eisen brandveiligheid stallen

Nieuwsbericht | 31-01-2013

Dieren zijn belangrijker dan dingen en verdienen dus meer bescherming dan bijvoorbeeld ijskasten of bankstellen. Daarom moeten veestallen voortaan brandveiliger gebouwd worden. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken (EZ), mede namens de ministers Blok van Wonen en Rijksdienst en Opstelten van Veiligheid en Justitie, in een brief aan de Tweede Kamer.

Eisen
Zo moet bij de nieuwbouw van stallen de ruimte waarin belangrijke apparaten of installaties staan, de technische ruimte, minimaal 60 minuten brandwerend zijn. Een brand ontstaat namelijk vaak in deze ruimte, onder meer door kortsluiting.
Kamerbrief http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/01/31/kamerbrief-over-stalbranden.html


http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/01/31/strengere-eisen-brandveiligheid-stallen.html


RAdeR

  • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 14,616
Reactie #109 Gepost op: 31 januari 2013, 22:04:18
'Bescherm dieren beter bij stalbrand'
DEN HAAG - Dieren in stallen moeten beter worden beschermd tegen brand.
Vijf jaar nadat de Dierenbescherming voor het eerst de noodklok luidde over het stijgende aantal dieren dat omkomt door stalbranden, vindt nu ook het kabinet dat de honderdduizenden kippen, varkens en runderen die op stal staan meer bescherming verdienen.
Dieren zijn belangrijker dan dingen en verdienen dus meer bescherming dan bijvoorbeeld ijskasten of bankstellen. Nieuwe stallen voor vee moeten daarom voortaan brandveiliger worden gebouwd, schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) de Tweede Kamer donderdag.
http://www.nu.nl/politiek/3051380/bescherm-dieren-beter-bij-stalbrand.html