Brandmeldinstallatie vs. ontruimingsalarminstallatie

Auteur Topic: Brandmeldinstallatie vs. ontruimingsalarminstallatie  (gelezen 6440 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #10 Gepost op: 31 januari 2006, 15:16:43
Maar in de bouwverordening staat in die bijlage 12 dat bij vloerhoogte tussen 5 en 13 meter ook nog een extra citerium bijkomt.
namelijk het aantal verblijfsruimten bestemd voor bezoekers moet meer dan 1 zijn.

geldt dit dan voor het hele gebouw of alleen de verdieping die hoger is dan 5 meter???

Je hebt helemaal gelijk, die was ik ff vergeten. Tsja, moeten er nu meer dan 1 ruimte boven de 5 meter liggen of meer dan 1 ruimte in het totale gebouw???


Guust

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 723
  • Don't shoot the messenger!
Reactie #11 Gepost op: 1 februari 2006, 09:04:51
Schiet mij maar lek  >:(.....  wie het weet mag het zeggen. :-X


Coen

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 165
  • Brandweer 4 Life
Reactie #12 Gepost op: 1 februari 2006, 12:00:33
Het is :
de hoogte van de hoogste vloer
en
het aantal verblijfsruimten bestemd voor bezoekers(dus openbare ruimten)
Een domme leert van zijn eigen fouten, een slimme van de fouten van een ander. Deel daarom de kennis die je hebt!


mus

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 184
  • veiligheid boven alles
Reactie #13 Gepost op: 1 februari 2006, 12:03:53
Het antwoord bij deze, de bouwverordening is van toepassing op het gehele gebouw. Is er een verblijfsruimte tussen 5-13 meter en er is in het hele gebouw meer dan een ruimte. Aan alle twee voorwaarden moet worden voldaan, dan is er pas een eis. Dit geld ook voor de andere criteria. Gebruiksoppervlakte 1000 en meer dan 1 ruimte. Als er in de tabel twee zaken genoemd zijn dan is het zo dat ze aan alle twee leden van toepassing zijn. Is bij het gebouw maar een van die twee van toepassing dan geld de eis niet.
Vergeet niet te leven, meer is er niet.  Het leven is mooi, je moet het wel willen zien.


Guust

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 723
  • Don't shoot the messenger!
Reactie #14 Gepost op: 1 februari 2006, 13:11:09
maar dan is het toch een rare stelregel.

meestal hebben gebouwen met een vloer hoger dan 5 meter toch al meer dan één ruimte????????


Coen

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 165
  • Brandweer 4 Life
Reactie #15 Gepost op: 1 februari 2006, 13:48:36
Beste Guust,

Als je gaat kijken in de bouwverordening bijlage 10, dan staat daar aangegeven dat het alleen van toepassing is bij bijeenkomstfuncties.
Een domme leert van zijn eigen fouten, een slimme van de fouten van een ander. Deel daarom de kennis die je hebt!


Guust

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 723
  • Don't shoot the messenger!
Reactie #16 Gepost op: 1 februari 2006, 13:50:17
daar heb ik en dit topic het toch ook over........


Coen

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 165
  • Brandweer 4 Life
Reactie #17 Gepost op: 1 februari 2006, 13:54:59
Als dit een openbare ruimte is (toegankelijk voor bezoekers) dan zit je hier inderdaad al snel aan ja.

p.s. mijn vorige antwoord was niet aanvallend bedoeld.
Een domme leert van zijn eigen fouten, een slimme van de fouten van een ander. Deel daarom de kennis die je hebt!


mus

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 184
  • veiligheid boven alles
Reactie #18 Gepost op: 2 februari 2006, 07:57:29
De bijeenkomstfunctie kan kan zodanig liggen dat deze op  5 meter zit en slechts bestaat uit een ruimte dan is het niet nodig, het kan goed zijn dat de andere ruimten een andere functie hebben. daarom is het zo beschreven.
Vergeet niet te leven, meer is er niet.  Het leven is mooi, je moet het wel willen zien.