Brandslanghaspels Bij lasapparaten 600 tot 800 ampere

Auteur Topic: Brandslanghaspels Bij lasapparaten 600 tot 800 ampere  (gelezen 2828 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Archlackware

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 51
  • Archlackware
Gepost op: 4 februari 2006, 14:42:40
In mijn gemeente is er een bedrijf dat hekwerken produceerd.
Ze hebben een loods met een stuk of 15 lasapparaten (met tussen de 600 en 800 ampere) en een paar schakelkasten.
Als je hier brandslanghaspels zou moeten toepassen is dit denk ik niet zo wenselijk omdat een gebonden straal op zo'n apparaat niet fijn aanvoelt.
Wat zou een practische oplossing zijn in dit geval.




Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #1 Gepost op: 4 februari 2006, 20:25:02
In mijn gemeente is er een bedrijf dat hekwerken produceerd.
Ze hebben een loods met een stuk of 15 lasapparaten (met tussen de 600 en 800 ampere) en een paar schakelkasten.
Als je hier brandslanghaspels zou moeten toepassen is dit denk ik niet zo wenselijk omdat een gebonden straal op zo'n apparaat niet fijn aanvoelt.
Wat zou een practische oplossing zijn in dit geval.

Hier zou een aanvuling met CO2blusser prima werken,maar let op!! Er is een nieuwe NORM in aantocht waarin staat dat een CO2blusser niet meer als basisblusser mag worden gezien.Met andere woorden je zult ook schuim of poederblussers moeten plaatsen  ;)


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #2 Gepost op: 5 februari 2006, 15:49:53
ff wat freestyling denken..... ;D ;D

Is het niet mogelijk dat automatisch de stroom wordt afgeschakeld als men een deur van een slanghaspelkast open doet of als men de OAI melder indrukt???  :)

Ik denk dat dit meer een probleem is voor de arbo (risico inventarisatie) dan dat het bij de brandweer thuis hoort. Maar je moet natuurlijk altijd 'mee denken' met de klant. Onveilig is onveilig! Ik zou eens informeren of het bedrijf dit ook zo ziet...


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #3 Gepost op: 5 februari 2006, 16:17:42
Nouja,wij krijgen met grote regelmaat dit soort vragen van zowel klanten als nieuwe klanten.En we proberen altijd die klanten zoveel mogelijk te adviseren.Laat ik m,n mond maar houden over Arbodiensten  :-X :-X :-X


Jacques Schenk

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,528
  • EHBO/Sigma/ex hoofd- brandwacht/trainer EHBDu
    • Website Jacques Schenk
Reactie #4 Gepost op: 5 februari 2006, 16:37:20
In mijn gemeente is er een bedrijf dat hekwerken produceerd.
Ze hebben een loods met een stuk of 15 lasapparaten (met tussen de 600 en 800 ampere) en een paar schakelkasten.
Als je hier brandslanghaspels zou moeten toepassen is dit denk ik niet zo wenselijk omdat een gebonden straal op zo'n apparaat niet fijn aanvoelt.
Wat zou een practische oplossing zijn in dit geval.

Uiteraard moet je altijd oppassen met de combinatie van water en electra.
Die stroomsterkte van 600 ampere zegt echter niets, we hebben hier in de regio een bedrijf die ovens heeft die op ruim 100.000 A werken, maar je kunt gerust water op die geleiders spuiten. het gaat om de spanning t.o.v. aarde.
De spanning over die ovens is maar 4 volt (gelijkspanning)

(Ik zou overigens niet zo snel een reden kunnen bedenken waarom ik met een gebonden straal in een electrakast zou willen spuiten)
Treat the patient, not the number...  Emergency Medicine - The art of drawing sufficient conclusions from insufficient resources


Roelof

  • Gast
Reactie #5 Gepost op: 6 februari 2006, 08:24:39
Beste Jacques,

Ik snap het probleem maar ik mis wat. Ik neem aan dat je loods een industriefunctie heeft. Als het Bb er bijpakt dan is er pas een brandslanghaspel nodig van af 1.000 m2 (nieuwbouw). Bij bestaande bouw is er geen plicht. Ik ben geen electromannetje maar snap het probleem. Mocht je over de 1.000 m2 heen gaan. Dan moet je wel, waarbij je in overleg met milieu kan kiezen voor de optie: concentreren van de lasplaatsen (er zal wel ergens afzuiging moeten zitten) en per concentratie een COs blusser (als er volgende ventilatie is, anders is de brand geblust maar valt degene die blust om).

Roelof


Archlackware

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 51
  • Archlackware
Reactie #6 Gepost op: 6 februari 2006, 11:30:05
Even wat achtergrond info aan de hand van Roelof zijn vragen:
Volgens het BB zou er helemaal geen haspel geeist zijn, alleen staat het wel in de milieu vergunning geeist.
Nou zijn deze nooit aangebracht en is dit tijdens de milieu controles wel steeds vastgesteld. (waarna het verweer van de ondernemer iedere keer was dat het te gevaarlijk was om met een gebobnden straal te blussen)
Ze gaan een nieuwe milieu vergunning maken en nu heeft de afdeling milieu gevraagt aan de brandweer een passende oplossing te bedenken voor dit probleem.

Ik neig zelf idd ook naar CO2 of hele grote poederblussers.

Ze hebben tevens in de loods van die betonnen platen waar een metalen rand omheen zit, waardoor als je met water blus in de buurt van een lasapparaat je de hele vloer onder stroom zou kunnen zetten.


Jacques Schenk

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,528
  • EHBO/Sigma/ex hoofd- brandwacht/trainer EHBDu
    • Website Jacques Schenk
Reactie #7 Gepost op: 6 februari 2006, 14:14:17
Beste Jacques,

Ik snap het probleem maar ik mis wat. Ik neem aan dat je loods een industriefunctie heeft. Als het Bb er bijpakt dan is er pas een brandslanghaspel nodig van af 1.000 m2 (nieuwbouw). Bij bestaande bouw is er geen plicht. Ik ben geen electromannetje maar snap het probleem. Mocht je over de 1.000 m2 heen gaan. Dan moet je wel, waarbij je in overleg met milieu kan kiezen voor de optie: concentreren van de lasplaatsen (er zal wel ergens afzuiging moeten zitten) en per concentratie een COs blusser (als er volgende ventilatie is, anders is de brand geblust maar valt degene die blust om).

Roelof

Ik neem onmiddelijk aan dat je hierin gelijk hebt, ik wilde alleen verduidelijken dat de combinatie hoge stroomsterkte en water elkaar niet hoeven te bijten
Treat the patient, not the number...  Emergency Medicine - The art of drawing sufficient conclusions from insufficient resources