Gewoon met een vaste pomp ? (eigenlijk drie, twee om te blussen en nog een kleintje om het geheel onder druk te houden)
Als er in een hoogbouw een 'natte' leiding moet komen zijn er minimaal 2 pompen vereist die beiden de volledige capaciteit kunnen leveren en die 2 uur kunnen functioneren. De aansturing kan plaatsvinden doormiddel van drukval in de leiding (er is dan idd nog een kleine pomp gewenst die de leiding op druk houd). Voor ieder afname punt zit een druk begrenzer zodat overal de juiste druk uit de leidng komt. Of het kan doormiddel van een bedieningspaneel. Nadeel daarvan is dat de druk geregeld wordt per 3 verdiepingen. Heb je ver daar boven of er onder water nodig dan is de druk verkeerd. Als de verkeerde knop ingedrukt wordt heb je ook niet de juiste druk op de brand verdieping.
Bij bedrijventerreinen met eigen pompinstallatie werkt men vaak met het eerste systeem. Bij drukval komt de pomp in.
Als een TS een droge leiding moet gaan voeden dan moet het aanvals plan zo zijn dat deze TS niet meer nodig is aan het andere eind van de leiding voor aanvalskorf, enz, enz. Als dat wel zo is is iedere brand daar gelijk een middelbrand....