Het principe van het veiligheidstrappenhuis is me niet helemaal duidelijk (onze 'goeroe' Lowie Witlox is toch niet helemaal duidelijk geweest ) in het volgende geval:
Nu heb ik een flatwoning waarbij ik vanuit de toegang naar links kan vluchten naar een trappenhuis over een open gallerij A. Rechts kan ik naar een buitentrap naar een beneden gelegen open gallerij B die ook uitkomt op hetzelfde trappenhuis. Vanuit gallerij B kan ik (bovendoor) over gallerij A vluchten als tweede vluchtweg.
Mijn vragen zijn:
A. Mag deze manier van vluchten?
B. Moet ik het trappenhuis nu als veiligheidstrappenhuis uitvoeren?
C. Is een open gallerij een niet besloten ruimte?
Tekst Begripsbepalingen Bouw Besluit
Een veiligheidstrappenhuis is een trappenhuis waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert, en dat in de vluchtrichting uitsluitend kan worden bereikt vanuit een niet besloten ruimte.
Ik hoop dat de situatie duidelijk is
Hallo Coen,
Ik ben niet een absolute expert op het gebied van preventie, maar misschien dat ik je toch iets verder kan helpen:
Ik heb even wat documenten geraadpleegd:
* Daarin komt naar voren dat een veiligheidstrappenhuis alleen via de buitenlucht kan worden bereikt (bijvoorbeeld door middel van een bordes)
* Het altijd mogelijk moet zijn om in twee verschillende richtingen te kunnen vluchten
Verticaal via de trappenhuizen, horizontaal via gangen, galerijen)
Ik weet niet of er toevallig nooduitgangborden hangen? In principe maakt het gangen-trappenstelsel deel uit van de vluchtroute. Trappenhuizen als onderdeel van de vluchtroute zijn vrijwel altijd omsloten met brandwerende constructies. Ik denk dan ook dat de manier van vluchten die jij beschrijft wel toegestaan is.
Een veiligheidstrappenhuis is alleen via de buitenlucht te bereiken, dus o.a via een open galerij.
Ik hoop dat ik een beetje in de buurt van je antwoord zit, er zijn vast preventisten die hier een duidelijke omschrijving hebben en ook mij kunnen aanvullen c.q. verbeteren.
Groeten
Sander