Vraagje over een waterwinningsprobleem

Auteur Topic: Vraagje over een waterwinningsprobleem  (gelezen 3453 keer)

0 gebruikers (en 2 gasten bekijken dit topic.

Willem58

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 129
Gepost op: 12 februari 2006, 23:01:15
Hoe en waarmee zet je water op een droge ringleiding, zoals soms toegepast bij fabrieks complexen ed. kost dit je altijd een tas?? als haler?? of hoe zit dat eigenlijk??




Jacques Schenk

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,528
  • EHBO/Sigma/ex hoofd- brandwacht/trainer EHBDu
    • Website Jacques Schenk
Reactie #1 Gepost op: 12 februari 2006, 23:57:19
Wij kennen geen droge ringleiding, die staat hier altijd onder een bar of 10 bar(Raffinaderij)
Ik ken nog wel de droge stijgleiding, maar je bedoelt echt een droge ringleiding ?

Jacques
Treat the patient, not the number...  Emergency Medicine - The art of drawing sufficient conclusions from insufficient resources


Hotdog

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 276
Reactie #2 Gepost op: 13 februari 2006, 12:49:37
Een droge stijleiding die wordt gebruikt in het horizontale vlak word ook wel een droge blusleiding genoemd. Ik denk dat dit word bedoeld door W. Vierbergen. Volgens mij is het zo dat deze worden toegepast bij een afstand van meer dan 60 meter. Maar ik denk dat de preventisten onder ons daar veel meer over kunnen vertellen.
Maar die ringleiding zet je gewoon onder druk met een TS, zou niet weten hoe je het anders zou moeten doen.

groeten Hotdog


Jacques Schenk

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,528
  • EHBO/Sigma/ex hoofd- brandwacht/trainer EHBDu
    • Website Jacques Schenk
Reactie #3 Gepost op: 13 februari 2006, 13:25:57
Maar die ringleiding zet je gewoon onder druk met een TS, zou niet weten hoe je het anders zou moeten doen.

Hier met een vaste pomp. (eigenlijk drie, twee om te blussen en nog een kleintje om het geheel onder druk te houden als er geen water afgenomen wordt)
Treat the patient, not the number...  Emergency Medicine - The art of drawing sufficient conclusions from insufficient resources


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #4 Gepost op: 13 februari 2006, 13:37:21
Gewoon met een vaste pomp ? (eigenlijk drie, twee om te blussen en nog een kleintje om het geheel onder druk te houden)


Als er in een hoogbouw een 'natte' leiding moet komen zijn er minimaal 2 pompen vereist die beiden de volledige capaciteit kunnen leveren en die 2 uur kunnen functioneren. De aansturing kan plaatsvinden doormiddel van drukval in de leiding (er is dan idd nog een kleine pomp gewenst die de leiding op druk houd). Voor ieder afname punt zit een druk begrenzer zodat overal de juiste druk uit de leidng komt. Of het kan doormiddel van een bedieningspaneel. Nadeel daarvan is dat de druk geregeld wordt per 3 verdiepingen. Heb je ver daar boven of er onder water nodig dan is de druk verkeerd. Als de verkeerde knop ingedrukt wordt heb je ook niet de juiste druk op de brand verdieping.

Bij bedrijventerreinen met eigen pompinstallatie werkt men vaak met het eerste systeem. Bij drukval komt de pomp in.

Als een TS een droge leiding moet gaan voeden dan moet het aanvals plan zo zijn dat deze TS niet meer nodig is aan het andere eind van de leiding voor aanvalskorf, enz, enz. Als dat wel zo is is iedere brand daar gelijk een middelbrand....  ;)


Coen

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 165
  • Brandweer 4 Life
Reactie #5 Gepost op: 13 februari 2006, 16:55:59
Een mogelijkheid die ook wordt geopperd door sommige waterleidingbedrijven is een droge ringleiding die bij een calamiteit door middel van een sleutel open gezet wordt. Deze leiding zit vervolgens aangesloten op het drinkwaternet.
Een domme leert van zijn eigen fouten, een slimme van de fouten van een ander. Deel daarom de kennis die je hebt!


Jacques Schenk

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,528
  • EHBO/Sigma/ex hoofd- brandwacht/trainer EHBDu
    • Website Jacques Schenk
Reactie #6 Gepost op: 13 februari 2006, 17:21:38
Een mogelijkheid die ook wordt geopperd door sommige waterleidingbedrijven is een droge ringleiding die bij een calamiteit door middel van een sleutel open gezet wordt. Deze leiding zit vervolgens aangesloten op het drinkwaternet.

Heb je dan wel voldoende druk en capaciteit ?
Wij pompen het water hier uit de haven
Treat the patient, not the number...  Emergency Medicine - The art of drawing sufficient conclusions from insufficient resources


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #7 Gepost op: 13 februari 2006, 19:54:08
Een mogelijkheid die ook wordt geopperd door sommige waterleidingbedrijven is een droge ringleiding die bij een calamiteit door middel van een sleutel open gezet wordt. Deze leiding zit vervolgens aangesloten op het drinkwaternet.

Dit is een zogenaamde omloopleiding die je open zet. Normaal gaat het water dan door de watermeter. Alleen heeft die maar een bepaalde capaciteit. Bij brand kan de brandweer een bypass open zetten waardoor het water om de meter heen gaat. Afhankelijk van de diameter van de aansluiting op de DWL en de leidingen op het terrein kan er een hoeveelheid water afgenomen worden (meestal gelijk aan de 'normale' aansluiting in de straat)


firemanr

  • Gast
Reactie #8 Gepost op: 17 februari 2006, 01:58:43
Hoe en waarmee zet je water op een droge ringleiding, zoals soms toegepast bij fabrieks complexen ed. kost dit je altijd een tas?? als haler?? of hoe zit dat eigenlijk??

Wij hebben op mijn werkplaats verschillende droge ring/stijgleidingen. Een van de nieuwere kan gewoon aangesloten worden op een bovengrondse hydrant en kost je dus geen Tas!

De stijgleidingen in Terneuzen worden gevoedt door een TAS. (Maar daar hebben we er hier toch genoeg van.... ;) ;D)


Firefighter Robert

  • Bevelvoerder, Fire & Safety Inspector, Instructeur, Gaspakdrager, Chauffeur & Industrial Firefighter
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,372
    • Stichting MPHV
Reactie #9 Gepost op: 17 februari 2006, 11:44:23
Wij hebben op mijn werkplaats verschillende droge ring/stijgleidingen. Een van de nieuwere kan gewoon aangesloten worden op een bovengrondse hydrant en kost je dus geen Tas!

De stijgleidingen in Terneuzen worden gevoedt door een TAS. (Maar daar hebben we er hier toch genoeg van.... ;) ;D)

Misschien ook wel eens een CAFS voor "Waterfront"  :P :P
Veiligheidsregio Zeeland Post Zuidlandstraat (Terneuzen) https://www.facebook.com/B