Gelijkwaardigheid en artikel 2.157 lid 5a

Auteur Topic: Gelijkwaardigheid en artikel 2.157 lid 5a  (gelezen 1694 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Dragonfly

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 50




Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #1 Gepost op: 30 mei 2006, 16:19:38
Zie http://www.brandpreventieforum.nl/viewtopic.php?p=160#160

Citaat van: Dragonfly
Een hypothetisch gevalletje, maar altijd goed voor een leuke discussie.

Uitgangspunt is natuurlijk dat we met z'n allen die samenvallende vluchtroute niet willen. Maar goed, de wetgever heeft bepaald dat er met toepassing van artikel 2.157 lid 5a veilig gevlucht kan worden.

Nou heb ik een situatie waarbij er één appartement in een woongebouw ligt op de 2e en één op de 3e verdieping die gebruik maken van een samenvallende vluchtroute (bg en 1e zijn eengezinswoningen, geheel gescheiden en onafhankelijk van het woongebouw). De hoogste woonlaag ligt op 9 m en beide appartementen zijn 149 m2 groot.  Gevalletje 2.157 lid 5a dus, daar zullen we het wel over eens zijn.

Maar wat als die appartementen ieder 151 m2 groot zijn? Totale opp. is dan 302 m2, dus ruim minder dan 800 m2. Is dat gelijkwaardig? Of maken die 2x2 m2 dat er niet meer aan het doel van de afdeling/het artikel voldaan wordt?

En wat als ze ieder 175 m2 zijn of als er vier van die appartenten groter dan 150 m2 zijn?

Kortom: wat vinden jullie gelijkwaardig en wat niet? En nog belangrijker: waarom vind je dat?