Wanneer ik overdruk aanbreng in een vluchttrappenhuis van een woongebouw, kunnen kinderen dan de deuren van dit trappenhuis nog open krijgen? Hoeveel bar staat er op een trappenhuis met overdruk?
De eisen en de bepalingsmethode voor de beoordeling van een overdruksysteem zijn geregeld in NEN 6092. Deze norm heeft betrekking op overdruksystemen met mechanische toevoer en afvoer voor trappenhuizen met een hoogte van ten hoogste 50 meter.
Omdat NEN 6092 niets vermeldt over de technische uitvoering van de installatie, is hiervoor een afzonderlijke praktijkrichtlijn samengesteld, te weten NPR 6095-2 (‘Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van overdrukinstallaties’).
In afwijking van het voorafgaande kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen waarbij een nadere bestudering van de uitvoering van een overdruksysteem is vereist. Bij bijvoorbeeld hoge objecten (› 50 m) kan het aantal deuren (dus spleetverliezen) dat op de overdrukruimte uitkomt, aanzienlijk zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat de geëiste waarden niet meer door één overdruksysteem verzorgd kunnen worden. In dergelijke situaties zal moeten worden bezien of meerdere overdruksystemen hier een oplossing kunnen bieden.
Om tot een juiste systeemkeuze te komen zijn diverse factoren van belang en zal daarom overleg met de brandweer noodzakelijk zijn.
De overdruk is tussen de 25-50 Pa (afhankelijk van de hoogte).