WBDBO bij liften

Auteur Topic: WBDBO bij liften  (gelezen 4260 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Coen

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 165
  • Brandweer 4 Life
Gepost op: 6 september 2006, 16:41:37
Vandaag bij een renovatieproject van een kasteel brandveiligheidscontrole uitgevoerd op basis van de bouwvergunning. In het pand zit een kantoorfunctie en een woonfunctie. Tussen de beide functies een verticale WBDBO-scheiding van 60 minuten geëist. In deze scheiding zit een lift die door beide functies (beide zeide WBDBO-constructie) gebruikt wordt. De eis hierbij was dat ter plaatse van de liftdeuren een WBDBO van 60 minuten was en dat de deuren zelfsluitend waren. Bij de controle stond ik in de lift en het licht vanuit de woonfunctie en kantoorfunctie was van binnenin de lift te zien.
Vervolgens komt de liftleverancier met een certificaat:
- Een zweeds certificaat, geen nederlands/ europees certificaat  :-\
- In het engels, en niet in het Nederlands  :-\
- Certificaat liep af op 20 juni 2006  :-\
- (nu het stuk waarin de klant genaaid is) Het certificaat heeft betrekking op de liftdeur. De liftdeur is 60 minuten brandwerend. De deurconstructie heeft geen WBDBO van 60 minuten. In het certificaat staat bijvoorbeeld geen rookdichtheids bepaling. De leverancier wist dat hij een lift verkocht waarvan alleen de deur 60 minuten brandwerend was, maar waarvan de constructie geen WBDBO heeft  >:(

Even een lering voor de minder ervaren ???. Deze ervaring ben ik helaas rijker :(.
O >:(p deze manier verliezen wij als preventisten toch weer een stukje vertrouwen in producenten/leveranciers  >:(

Voor de gene die het bedrijf of de liftdeur gespecificeerd willen hebben kunnen een persoonlijk bericht sturen.


Een domme leert van zijn eigen fouten, een slimme van de fouten van een ander. Deel daarom de kennis die je hebt!


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #1 Gepost op: 6 september 2006, 18:05:31
Toevallig volgens de NEN-EN 81-58???  ::) ;)


pro

  • Gast
Reactie #2 Gepost op: 7 september 2006, 08:59:27
uhm rookwerendheid niet beproefd? in nederland kennen wij de NEN 6075. die stelt toch dat de rookwerendheid 3/2 is van de brandwerendheid bepreofd volgens de NEN 6069 (en dan alleen op het criterium afdichting!). dus als de brandwerendheid beproefd zal worden volgens de NEN 6069 is er ook een (theoretische) rookwerendheid vast te stellen.

een test van alleen een deur, en niet de gehele constructie? meen je dat nou echt, of komt het dat het rapport in het engels is opgesteld ( :D)?

vraag de leverancier van de deur of hij door een ter zake kundige partij het rapport wil laten beoordelen, en trek dan je conclusie (uiteraard moet je bedacht zijn op het gegeven dat de "deskundige" een boodschap heeft meegekregen, maar je hebt het oorspronkelijke rapport en misschien ook nog een woordenboek engels-nederlands).

succes