Stroomstoring na brand - Haarlem-centrum 13-9-2006

Auteur Topic: Stroomstoring na brand - Haarlem-centrum 13-9-2006  (gelezen 3871 keer)

0 gebruikers (en 3 gasten bekijken dit topic.

VRK Fotografen

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,355
    • Brandweer Kennemerland VRK
Gepost op: 14 september 2006, 16:35:42
Grote stroomstoring na ontploffing in Vleeshal

TIentallen winkels rond de Grote Markt hebben donderdagmiddag hun deuren gesloten nadat zij zonder stroom waren komen te zitten door een ontploffing in een elektriciteitshuisje in de Vleeshal.

Ook woonhuizen kwamen zonder stroom te zitten. Het gaat om circa 500 panden in de Grote Houstraat, Warmoestraat, Frankestraat, Anegang, Spekstraat en Lepelstraat. Onduidelijk was donderdagmiddag waardoor de ontploffing om iets na half twaalf ontstond.

Vanwege kortsluitingsgevaar ging de brandweer de brand met schuimblussers te lijf. Pas nadat Nuon de stroom had afgesloten, kon de brand goed geblust worden.

Het transformatorhuisje zit aan de achterkant van de Vleeshal in de Spekstraat. Door de ontploffing kwam rook vrij. In de Vleeshal zelf (onderdeel van het Frans Hals) ontstond geen schade, aldus een woordvoerder van het museum.

Nuon zou in de loop van de middag een mobiele noodstroomvoorziening plaatsen om de stroom voor winkels en woningen weer te herstellen. Een woordvoerder van het stroombedrijf zei om vier uur dat rond vijf uur vanmiddag de stroomvoorziening weer op orde zou zijn.

Bron:Haarlemsdagblad

Meer foto's:

www.brandweerhaarlem.nl
www.abradio.nl

Foto's Jeffrey Koper K3-Media




[verwijderd door de beheerder ivm opschoning attachments]


Mike Berghoeffs - District Noord Jan Kol jr. - District Midden George Bakker - District Zuid Jeffrey Koper - District Zuid  (Coördinator Brandweerfoto


Thijs

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 694
    • www.1-1-2forum.nl
Reactie #1 Gepost op: 15 september 2006, 12:59:25
vreemde schuimblussers hebben ze in Haarlem


FF_holland

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 869
  • Leuk forum!
Reactie #2 Gepost op: 15 september 2006, 15:08:08
Zijn CO2-blussers ;)

Trouwens bij de brandweer wordt verteld dat schuim niet geschikt is voor elektriciteit, maar een medewerker van ANSUL vertelde mij dat schuim wel degelijk geschikt is (tot 230/240 KILOvolt).  Wie weet meer?


Christian010

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,829
Reactie #3 Gepost op: 15 september 2006, 15:13:28
Binnen blussing met CO2 en buiten met poeder (schade).
Maar schuim weet ik niet .


tankje

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 119
Reactie #4 Gepost op: 18 september 2006, 21:42:36
dat klopt schuim kan best gebruikt worden bij electra branden..........

MAAR !!!!!!....... het betreft hier dan alleen de sproeischuimblusser  !!!!!

dus het 3-6 of 9 liter handbrandblusmiddel wat bijna tegenwoordig in ieder pand hangt en wordt geadviseerd.

Het komt door de speciale sproeikop (sproeischuim) deze geeft een dus danige verneveling incl schuim dat het stroom zich over de vele druppeltjes verspreid zodat hij het handvat er bijna na genoeg geen spanning meer is.

LET WEL OP !!  de stroom schuim die vanaf het object over de vloer stroomt is weer een plas water,.....dus sta er niet in anders gaat evengoed je haar nog omhoog.

Het normale brandweer schuim op de voertuigen (groot schuim) is zeker niet geschikt om electra mee te blussen,....zie mijn verhaal hier boven.

13 jaar bij een brandbeveiligingsbedrijf gewerkt en zelf ook testen gedaan op de metro in amsterdam alwaar 750 v staat geen probleem.  De testen bij keuring zijn afgegeven op 10.000 volt .

MAaar voorzichtigheid blijft altijd geboden,.... het blijft water


groet
 ;)
Als het echt uit moet.....;)  Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


FF_holland

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 869
  • Leuk forum!
Reactie #5 Gepost op: 18 september 2006, 21:44:27
Welk verhaal hier boven? ;)


Rolanddeg

  • Docent, kerninstructeur
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,300
  • Bee-doo Bee-doo
    • De Groot Brandwachten
Reactie #6 Gepost op: 18 september 2006, 21:53:36
verhaaltje boven in zijn post...


FF_holland

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 869
  • Leuk forum!
Reactie #7 Gepost op: 18 september 2006, 22:15:47
Oohw oke, alleen sproeischuim dus ;


Jeugdbrandweer

  • Gast
Reactie #8 Gepost op: 20 september 2006, 20:51:30
dat klopt schuim kan best gebruikt worden bij electra branden..........

MAAR !!!!!!....... het betreft hier dan alleen de sproeischuimblusser  !!!!!

dus het 3-6 of 9 liter handbrandblusmiddel wat bijna tegenwoordig in ieder pand hangt en wordt geadviseerd.

Het komt door de speciale sproeikop (sproeischuim) deze geeft een dus danige verneveling incl schuim dat het stroom zich over de vele druppeltjes verspreid zodat hij het handvat er bijna na genoeg geen spanning meer is.

LET WEL OP !!  de stroom schuim die vanaf het object over de vloer stroomt is weer een plas water,.....dus sta er niet in anders gaat evengoed je haar nog omhoog.

Het normale brandweer schuim op de voertuigen (groot schuim) is zeker niet geschikt om electra mee te blussen,....zie mijn verhaal hier boven.

13 jaar bij een brandbeveiligingsbedrijf gewerkt en zelf ook testen gedaan op de metro in amsterdam alwaar 750 v staat geen probleem.  De testen bij keuring zijn afgegeven op 10.000 volt .

MAaar voorzichtigheid blijft altijd geboden,.... het blijft water


groet
 ;)

Schuim is een mengsel van water en schuimvormend middel,,

Water en elektriciteit??

Een electro brand kan je het beste met co2 blussen


FF_holland

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 869
  • Leuk forum!
Reactie #9 Gepost op: 20 september 2006, 21:01:25
Water geleid geen elektriciteit ;)
Het zijn de stoffen erin (kalk etc.) die het elektriciteitgeleidend maken.