Een korte toelichting om iets van op te steken:
Volgens het Bouwbesluit mogen brandcompartimenten niet groter zijn dan 1000 mē om een brand beheersbaar te kunnen houden. De compartimenten dienen daarbij een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) te bewerkstelligen van 60 minuten ten opzichte van naastgelegen compartimenten. Deze eis aan brandcompartimenten ligt in principe aan de basis van alle te stellen eisen aan verschillende grootten van compartimentering.
De beheersbaarheid van brand heeft te maken met een aantal samenhangende factoren:
compartimentsgrootte weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
vuurbelasting
brandweerinzet CompartimentsgrootteEen brandcompartiment is bedoeld om gedurende een bepaalde tijd te voorkomen dat een brand zich verder kan uitbreiden dan het brandcompartiment waarin de brand is ontstaan. Brandweerinzet kan binnen deze tijd plaatsvinden waardoor kan worden voorkomen dat de brand een grotere omvang kan aannemen dat het maximale compartiment. Eventuele gebruikers van een pand worden in de gelegenheid gesteld om de tijd te benutten die nodig is zich buiten het brandcompartiment te begeven en daarmee veilig te ontvluchten. Een brandcompartiment dient wel aan bepaalde voorschriften te voldoen. Aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag bijvoorbeeld zijn voorschriften gesteld in het bouwbesluit
BrandweerinzetBrandweerinzet is in de meeste gevallen nodig om de maximale brandcompartimentering in stand te houden. Bij de
basis brandweerinzet in gemeenten wordt uitgegaan van minimaal een standaard bluseenheid. Deze bluseenheid is een tank
autospuit (TAS) met een zespersoons bemanning. De veiligheid van de brandweer wordt mede bepaald door de beheersbaarheid van de brand. De maximale compartimentering is hier dan ook medebepalend in.
Met andere woorden, een grote brand van 900 vierkante meter is dus niet volgens de theorie
...............dat de praktijk anders is snap ik ook nog wel