eisen aan hospice

Auteur Topic: eisen aan hospice  (gelezen 2129 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Michelle1983

  • Gast
Gepost op: 5 januari 2007, 20:47:32
Ik ben een leek op basis van regels m.b.t. brandpreventie en daarom maar eens de volgende casus:

Het gebouw is een hospice met in totaal 9 bedden. Pand kent drie verdiepingen, met één lift en verder trappen. Daarnaast zijn ook buitentrappen voor evacuatie. De bedden bevinden zich op de eerste en tweede verdieping. Aanwezig zijn 's nachts één verpleegkundige en overdag ten minste een verpleegkundige, een ziekenverzorger en een vrijwilliger. Er is een brandalarm, waarbij de binnendeuren allen dicht gaan. Tot op heden is er een incident geweest met een kortsluitende koelkast. Alarm in de keuken ging toen na 18 minuten af (toen was 112 al wel gebeld). Bij alarm volgt alarmering van één TS en één HW.

Naar aanleiding daarvan ontstaat dus de vraag wat er eigenlijk allemaal geregeld moet zijn? De patiënten zijn voor het overgrote deel bedlegerig en evacuatie zou nu allemaal via de buitentrappen plaats moeten vinden. Sommige patiënten zijn ook niet te tillen door twee personen, zeker niet de trap af.




Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #1 Gepost op: 6 januari 2007, 18:22:29
Het is dus neem ik aan een gezondheidszorgfunctie. Als het nieuwbouw is moet je horizontaal kunnen evacueren achter een 60 minuten brandscheiding. Ook moet iedere kamer een 30 minuten (sub)brandcompartiment zijn.


Michelle1983

  • Gast
Reactie #2 Gepost op: 7 januari 2007, 23:14:14
Inderdaad gezondheidsfunctie, maar geen nieuwbouw. Pand staat reeds, er zijn al patiënten (men gaat zelfs van 9 naar 12) maar men loopt nu alles nog eens na.


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #3 Gepost op: 8 januari 2007, 14:23:16
Ook bij bestaande gezondheidszorg (voor aan bed gebonden patiënten) moet een verdieping in minstens 2 brandcompartimenten opgedeeld worden. Alleen hoeft deze maar 20 minuten weerstand tegen brand te hebben (of de laatst afgegeven bouwvergunning moet een hoger getal aangeven).

Subbrandcompartimenten mogen maximaal 100 m2 groot zijn. Moeten een zelfsluitende deur hebben en een weerstand tegen brand van 20 minuten.

Je moet dus in eerste instantie nooit verticaal ontruimen maar horizontaal.  ;)


Michelle1983

  • Gast
Reactie #4 Gepost op: 8 januari 2007, 19:51:54
Oké, dan heb ik weer wat geleerd. Zelfsluitende deur is inderdaad aanwezig en ruimtes aan beide kant zijn steeds minder dan 100 vierkante meter. Dat van het ontruimen is ook goed om te weten, dat is aan de vrijwilligers sowieso niet uitgelegd.