Maak goed het verschil tussen een BC en een sub-BC. Het BC van een woonFUNCTIE in een woongebouw wordt gevormd (of kan gevormd worden) door een verzameling afzonderlijke woningen, tot een maximum van 1000 m2. De verkeersruimte voor deze woningen zal in het BC liggen, en de deuren tussen deze gang en een volgend BC zullen natuurlijk zelfsluitend moeten zijn. Dit zie je vaak in galerij-flats, de deuren in de trappenhuizen zijn zelfsluitend.
Daarnaast is elke woning in zo'n situatie ook een afzonderlijk sub-BC. Hiervoor geldt géén zelfsluitendheid, dus de woningdeur mag zonder dranger worden uitgevoerd.
Kwestie dus van eens goed met je tekstmarker aan de gang gaan. Alle deuren in BC-scheidingen zijn zelfsluitend, alle deuren in sub-BC-scheidingen mogen zonder.