@ Palmpie
Met respect maar welk gewicht geeft u aan 'de kritische temperatuur' van 35 graden? (Hittegolf en dan?)
Dan wil het gas liever niet meer als vloeistof door het leven en stijgt de druk; en dan?
Vroeger was er een ander substantie die het uitgassen van de (vloei)stof vertraagde; tegen woordig is diat uitgassen en het tempo van drukopbouw vanuit die substantie beperkt. ( In de PG was de 'normale' omgevingstemperatuur soms 50 graden C.)
Op uw veiligheidsinformatie wordt gesproken van gevaar indien de fles in 'vuur' komt.
De temperatuur van een lucifervlam is ook rond de 1000 graden; worden we daar bang van?
Met vriendelijke groet,
Fred vos.
Weer terug komend op de mensen op de 'werkvloer' en de 'hogere krijgskunde heren'. Onderstaand de werkprocedure van Brandweer A'dam....
http://www.brandweerkennisnet.nl/cms/servlet/nl.gx.nibra.client.http.GetFile?id=662239 1.09-B ACETYLEENFLES
DOEL
Nemen van de correcte maatregelen om een veilige inzet te plegen, bij het aantreffen van
een acetyleenfles bij brand of ongeval.
EIGEN VEILIGHEID
Een
aangestraalde, gevallen, flink gestoten acetyleenfles kan exploderen. In de
buitenlucht kunnen delen van een exploderende cilinder op 300 meter afstand terecht
komen.
Uitstromend acetyleengas kan heel gemakkelijk tot explosie komen.
Denk aan: beschermende kleding, ademlucht, explosiemeter, afstand, afscherming.
AANDACHTSPUNTEN
Als de temperatuur van de inhoud van de acetyleenfles boven de 65°C komt kan deze
bezwijken doordat de druk van het acetyleengas in de fles te hoog wordt.
Naast deze (fysische) explosie is het ook mogelijk dat de interne druk en temperatuur als
gevolg van een ontleding van acetyleen op gaat lopen. Deze ontleding kan gestart worden
door o.a. schokken, stoten, vallen en
verhitting. Dit proces kan
‘ongemerkt’ leiden tot
opwarming en nog meer ontleding en drukopbouw waardoor tot 24 uur na de start van de
ontleding opeens een explosie kan plaatsvinden. Koeling zal de ontleding vertragen en
stoppen.
Ontleding van acetyleen binnen de cilinder kan als volgt worden herkend:
a. de temperatuur van de cilinderwand loopt op zonder dat er een externe warmtebron
aanwezig is;
b. bij een brand aan de afsluiter of het reduceertoestel komt met het gas roet of walm
mee, of het gas heeft een afwijkende geur. De gasuitstroming is vaak onregelmatig.
Het is mogelijk dat zich in de cilinder warme plekken bevinden die aan de buitenzijde met
een warmtebeeld-camera niet te zien zijn.
Acetyleencilinders zijn gevuld met een poreuze massa waarin acetyleen is opgelost in
aceton.
Acetyleen is een van nature kleur- en reukloos gas. Door een aantal verontreinigingen
ruikt het commerciële gas naar knoflook. Het is uiterst brandbaar. Bij uitstromend
acetyleengas is de explosiegrens snel bereikt en een ontlading van statische elektriciteit is
dan voldoende om een explosie te veroorzaken.
Acetyleen is verkrijgbaar in cilinders met een water inhoud van 5, 20 en 40 liter. De meest
voorkomende verpakking is die met een inhoud van 40 liter. De kleur van een met
acetyleengas gevulde cilinder is bruinrood.
WERKWIJZE
Acties bij een lekkende/afblazende cilinder
Vrijkomend gas vormt vooral een explosiegevaar, in mindere mate een gezondheidsgevaar.
Blus geen lekkende gasvlam, explosieve herontsteking is mogelijk.
Als een acetyleencilinder lekt, moet deze zo snel mogelijk worden dichtgedraaid.
Wanneer de afsluiter niet meer gesloten kan worden: ontstekingsbronnen verwijderen,
ramen en deuren openen (gevaar voor explosie verminderen), houd de temperatuur van
de fles in de gaten en koelen vanuit dekking tot de cilinder geheel is afgeblazen.
Pagina 1/2
Versie datum: 01/11/2006 WERKINSTRUCTIE ACETYLEENFLES
Regionale Brandweer Amsterdam en omstreken
Page 36
WERKINSTRUCTIE
Acties bij een opgewarmde cilinder (door
aanstraling of stoten, vallen, schokken)
Elke cilinder die aan hitte is
blootgesteld of is gevallen etc, is een potentieel gevaar en
moet daarom met grote voorzichtigheid worden behandeld.
Opwarming is niet altijd van buitenaf waar te nemen. Bij twijfel: begin met koelen.
Hoe sneller men met koelen begint, hoe effectiever dit is. Start met 30 minuten koelen
onder dekking/afscherming.
Controleer vervolgens of het water op de cilinder niet of heel langzaam verdampt, dan is
de fles voldoende afgekoeld voor transport (indien noodzakelijk). Indien niet voldoende
afgekoeld: de cilinder dan nogmaals gedurende 30 minuten is koelen!
Wanneer de temperatuur van een cilinder plotseling stijgt, moet direct dekking worden
gezocht (en vanuit dekking worden gekoeld).
Door de isolerende poreuze massa duurt het lang voordat aangebrachte koeling tot de
kern effect heeft. Elke cilinder die opwarming heeft vertoond moet (na transport) nog
minimaal 24 uur worden ondergedompeld in water, op een veilige locatie.
Rondom een warme cilinder moet een
veiligheidszone worden aangehouden van
tenminste 200 m, tenzij er dichterbij voldoende dekking is. (In bepaalde gevallen kwamen
exploderende acetyleenflessen 300 meter verder neer).
Opgewarmde cilinders moeten terug naar de leverancier – vanzelfsprekend na overleg
vooraf