De betreffende TS, met One Seven systeem, die in deze situatie tp is gestuurd beschikt over een type pomp OS3100E, 1x slanghaspel type NW32 lengte 40 meter, de zogenaamde C-uitgang.
Daarnaast beschikt hij over een 1 x 75mm persuitlaat, de B-uitgang.
Er zijn twee svm-tanks aanwezig van ieder 55 liter voor klasse A en klasse B schuim.
Mengverhoudingen liggen gemiddeld tussen de 0,3 en 0,6 l/m, naar behoefte in te stellen.
Enkele kengetallen op basis beschikbaarheid svm 55 liter per schuimsoort en onbeperkte waterlevering, wat in deze situatie het geval was:
C-uitgang 0,3%:
135 l/m, inzettijd 137 min, verbruik water 18.500 liter, levert 143.850 liter schuim.
B-uitgang 0,3%:
270 l/m, inzettijd 51 min, verbruik water 13.800 liter, levert 110.000 liter schuim.
C-uitgang 0,6%:
135 l/m, inzettijd 67 min, verbruik water 9.000 liter, levert 70.000 liter schuim.
B-uitgang 0,6%:
270 l/m, inzettijd 41 min, verbruik water 11.000 liter, levert 88.000 liter schuim.
In de praktijk is gebleken dat een ontwikkelde vloeistofbrand (kerosine) van 100 m2 effectief te blussen/onderhouden is met een B-uitgang 0,6% 270 l/m (88.000 liter schuim).
Los hiervan is in deze specifieke situatie een binnen de industriële brandbestrijding te gebruiken tactiek het nok-down slaan met poeder (geen 12 blussers van 12kg maar slagkracht van een P250) en vervolgens herontsteking voorkomen door middel van afschuimen/onderhouden een van de mogelijke technieken. Als daarbij de buitenzijde van de ketel/het vat gekoeld wordt met water, realiseert men een effectieve blussing.
Moet je natuurlijk als regio niet besluiten om je P250 wagens weg te doen, omdat ze toch nooit gebruikt worden
De temperatuur van de ketel is in deze niet bepalend geweest dat de bluspoging van deze ketel niet is gelukt. De brand had zich, toen de 1-7 TS arriveerde, al uitgebreid naar de afzuigkap en het plafondgedeelte daar omheen. De bevelvoerder van de 1-7 TS heeft ingeschat dat het niet meer verantwoord was om naar binnen te gaan (prima toepassing van O-RSTV model). Een bluspoging met 1-7 op de ketel, afstand vanaf buitendeur ongeveer 20 meter, heeft door deze afstand onvoldoende effect gehad. (Overigens kwam tijdens deze bluspoging het plafond naar beneden).
Maar dat zegt niets over de bluscapaciteit van deze betreffende TS uitgerust met 1-7. In mijn eerder toelichting kun je zien dat de schuimcapaciteit van deze TS aanzienlijk is en dat daarmee, mits er voldoende benaderd kan worden, een ketel van 1000 liter (makkelijk) mee te blussen is.
Indien men de ketel op een afstand had kunnen benaderen waarbij de 1-7 straal tegen een wand van de ketel ingezet had kunnen worden was de ketel volgelopen met schuim (B 0,6%) en had hem zodanig afgedekt en geblust. Er is dan ruim voldoende capaciteit over om deze schuimlaag te onder houden.
In combinatie met buitenkant koelen met water is dit dan een effectieve bestrijding. Zoals al eerder aangegeven is knockdown slaan met poeder de meest snelle en effectieve manier. Daarna afschuimen, onderhouden en koelen.
De 1-7 TS heeft overigens na de poging gewoon deelgenomen aan de verdere brandbestrijding met gebruik van water, want dat kan i ook gewoon nog