Vanuit het IFV/Brandweer Nederland is afgelopen week een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de verschillende blusmiddelen. Daarbij o.a. one-seven, FireDos (schuim/geltoevoeging maar niet zo bekend in Nederland) en lage en hoge druk. Er wordt gesproken over hét wetenschappelijke onderzoek naar blusmiddelen in Nederland, op de gebieden van rookgaskoeling en knock-down.
Leuk dat er een dergelijk onderzoek gedaan wordt en de kans is groot dat de beweringen die al vaak op dit forum gedaan zijn ondersteund gaan worden. Immers: een schuimtoevoeging zorgt zeer waarschijnlijk voor een snellere knock-down, maar voor rookgaskoeling is het systeem nauwelijks geschikt. Andersom: met hoge of lage druk is rookgaskoeling heel goed te doen, maar zal een knock-down wat langer duren (en zal er wat meer nevenschade (waterschade) zijn).
Er is geen onderzoek gedaan naar een buitenaanval. Jammer, want waar ik vooral benieuwd naar ben is of de situaties uit de filmpjes die hier gepost staan (Hilversum als perfect voorbeeld) direct veroorzaakt zijn door een buitenaanval met schuimtoevoeging en daarop volgend het beperken van de uitstroom van hete rookgassen door de uitstroomopening. Ik ben benieuwd naar dergelijke effecten bij de inzet van one-seven (of vergelijkbaar) en HD/LD.
We gaan de resultaten afwachten!