Moet een o.a.i. in een bestaand gebouw ook functiebehoud van kabels bezitten ??




Pj

  • Junior gebruiker
  • **
  • Berichten: 27
Reactie #1 Gepost op: 9 februari 2007, 08:55:20
Ja, maar...

als je een centrale gebruikt waarbij de componenten in een lus kunnen worden gemonteerd (digitale bmc) dan is dit niet nodig omdat alle componenten aan beide zijden gevoed worden. Let wel op dat je wel E30 kabel moet gebruiken op plaatsen waar de heen én de terug-kabel door één BC gaan...

Ik neem ook aan dat je het over een (luide) installatie type B hebt  ;)


Firechief010

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 122
Reactie #2 Gepost op: 9 februari 2007, 09:14:04
Ja,dat klopt.
Het gaat om een o.a.i. type B

functiebehoud van 60 minuten neem ik aan ?


Pj

  • Junior gebruiker
  • **
  • Berichten: 27
Reactie #3 Gepost op: 9 februari 2007, 09:25:43
E30 slaat op 30 minuten, dit is voldoende


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #4 Gepost op: 9 februari 2007, 09:50:04
Ja, maar...

als je een centrale gebruikt waarbij de componenten in een lus kunnen worden gemonteerd (digitale bmc) dan is dit niet nodig omdat alle componenten aan beide zijden gevoed worden. Let wel op dat je wel E30 kabel moet gebruiken op plaatsen waar de heen én de terug-kabel door één BC gaan...

Ik neem ook aan dat je het over een (luide) installatie type B hebt  ;)

Dan moeten er wel isolatoren opgenomen worden in de componenten....  ;)


Pj

  • Junior gebruiker
  • **
  • Berichten: 27
Reactie #5 Gepost op: 9 februari 2007, 09:52:46
wij gebruiken altijd isolatorsokkels; kost bijna niks meer voor de klant en nooit problemen bij eventuele aanpassingen  ;)