Brandscenario's

Auteur Topic: Brandscenario's  (gelezen 2719 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Tempo

  • Gast
Gepost op: 1 maart 2007, 12:00:19
Ik heb deze ook geplaatst op een ander forum maar heb daar tot op heden nog geen antwoord gekregen:

Ik heb een PDF-file gedownload van de kennisbank Bouwfysica. Daarin staat een "Opgave".

Gegeven:
Een open box van 1x1x1m³ gevuld met 300 kg afvalhout vliegt in brand.

Gevraagd:
a. Is de brand in aanvang ventilatiebeheerst of brandstofbeheerst?
b. Welke brandscenarioklasse ligt het meest voor de hand?
c. Hoe lang duurt het voordat de stationaire eindssituatie is bereikt?
d. Wat is het maximale brandvermogen en wat is de brandduur?

Oplossingen:
onderstaande antwoorden heb ik zelf gegeven  

a. Brandstofbeheerst (lijkt me duidelijk)

b. Brandscenarioklasse II (niet-industriegebouw en vuurbelasting > 8kg/m² v.e.)

c. Kref = 500 kW/m²
tref= 150 s/m

A . kref = 2 . kref . (t / tref)² <=>
t = vkwortel(A / 2) . tref

t = vkwortel(1 / 2) . 150 = 106 s = 1 min 46 s

d. Maximale brandvermogen Q = 2 . Kref . (t / tref)²
dus

Q = 2 . 500 . (106/150)² = 499,38 W

Maximale brandvermogen is dus 499.38 W
De brandduur is dan 106 s + 150 = 256s (?)

Kan iemand even doorgeven of deze antwoorden goed zijn




Pj

  • Junior gebruiker
  • **
  • Berichten: 27
Reactie #1 Gepost op: 5 maart 2007, 15:02:29
A. De brand is inderdaad brandstofbeheerst (vrije convectie)

B. Brandscenarioklasse II lijkt me ook goed

C. Is idd 1min 46

D. Dit lijkt me anders, immers na de stationaire situatie geldt Q = Kref . Aref = 500 . 1 = 500 W.

Aref is in het slechtste geval 1 x oppervlakte BC = 1m² in dit geval