De rookontwikkeling is zo groot dat via de warmtebeeldcamera niets meer te zien is. Het schermpje slaat dicht van de vette rook. De hitte is enorm en het effect van blussen is minimaal.
wie heeft dat verzonnen
een warmtebeeld camera voor het gebruik bij binnen brand waar je door de dichte rook niets kunt zien en dan zou de WBC het ook niet doen. Welk waardeloos merk is dat ??
Daarnaast is gezien de rookontwikkeling en het type, de benedenverdieping zwaar beschadigd en gevreesd moet worden voor aantasting van het plafond (lees vloer 1ste etage)
.
Rook tast de constructie van een vloer niet aan. Vuur doet dat wel. Er is aan de voorzijde nog geen vuur te zien in de winkel, dus is de verdiepingsvloer
nog betrouwbaar. Wel kan de temperatuur door convectie en geleiding al behoorlijk hoog zijn maar nog onvoldoende om voor onsteking van brandbare materialen te zorgen. Volhozen met water heeft geen zin, zolang je de oorzaak van de temperatuur niet aanpakt. Het magazijn dus.
Overigens laat de up-date foto zien wat je bij eerste foto al zag aankomen. Ontsteken van de brandgassen, nu is de volgende stap het compleet ontgassen van de winkel inventaris gevolgd door de totale flashover.
Als er nu nog geen ventilatie of uitstroomopening is aan de achterzijde hebben we de strijd verloren. Iedereen eruit, en we gaan over op een defensieve inzet. Jammer maar helaas.