Prestatie-eis drukbestendigheid in NEN 1594

Auteur Topic: Prestatie-eis drukbestendigheid in NEN 1594  (gelezen 1911 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Cerberus

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 117
  • Geen beter weer dan brandweer
Gepost op: 4 oktober 2007, 11:54:54
In de NEN 1594 (droge blusleidingen), sept. 2006, is de prestatie-eis voor de drukbestendigheid van de leiding verzwaard van 1600 kPa naar 2400 kPa.  Weet iemand waarom???  De barstdruk van brandslangen is 1600 kPa.




Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #1 Gepost op: 4 oktober 2007, 21:07:12
Je bedoelt dit voorschrift:

nieuw
4.1.2 Drukvastheid

Een droge blusleiding moet op sterkte en lekdichtheid worden beproefd tot een druk van 2 400 kPa volgens de methode in bijlage A.

OPMERKING Deze eis is materiaalonafhankelijk en geldt voor systemen, bijvoorbeeld systemen van kunststof- en staal.


A.3 Beoordeling

Een droge blusleiding is voldoende drukvast en lekdicht als p1 – p2 ≤ 100 kPa.




Oud
A.3 Beoordeling

Een droge blusleiding is voldoende drukvast als p1 - p2 ≤ 50 kPa, bij een p1 van 1600 ± 20 kPa.





Dus een hogere druk maar ook meer lekverlies. Ik zou niet weten waarom het gewijzigd is.