Je bedoelt dit voorschrift:
nieuw
4.1.2 Drukvastheid
Een droge blusleiding moet op sterkte en lekdichtheid worden beproefd tot een druk van 2 400 kPa volgens de methode in bijlage A.
OPMERKING Deze eis is materiaalonafhankelijk en geldt voor systemen, bijvoorbeeld systemen van kunststof- en staal.
A.3 Beoordeling
Een droge blusleiding is voldoende drukvast en lekdicht als p1 – p2 ≤ 100 kPa.
Oud
A.3 Beoordeling
Een droge blusleiding is voldoende drukvast als p1 - p2 ≤ 50 kPa, bij een p1 van 1600 ± 20 kPa.
Dus een hogere druk maar ook meer lekverlies. Ik zou niet weten waarom het gewijzigd is.