Ik heb een bouwplan van een woonfunctie.
In dat pand komen minder zelfredzame personen met permantent toezicht (BMI volledig met doormelding).
Nu zitten er op elke verdieping 6 woonunits waar ze slapen en eventueel eten kunnen opwarmen en een natte ruimte.
Vanuit het subbc komen ze in een inpandige gang met aan beide uiteinde een trappenhuis (brand en rookwerend afgescheiden).
Als ik zo het bouwbesluit lees hoeven er op de kamerdeuren naar de inpandige gang geen drangers op de deuren, artikel 2.119.
Terwijl het minder zelfredzame personen zijn met permanent toezicht.. Bij een brandmelding zou het dus goed kunnen dat de kamerdeuren naar de gang toe open blijven staan
Lees ik ergens overheen of klopt dat inderdaad ?? Of moet het gezien worden als bedgebonden patienten aangezien ze minder zelfredzaam zijn, dan moeten er wel drangers op de kamerdeuren.