Brandmelder / Rookmelder / Koolmonoxide (CO) melder in woningen

Auteur Topic: Brandmelder / Rookmelder / Koolmonoxide (CO) melder in woningen  (gelezen 290381 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

RuudF

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 577
Reactie #250 Gepost op: 7 juni 2011, 14:17:54
Eigenlijk is om een dergelijk advies te geven ook een maatvoering nodig van het appartement. Hoe lang is je benedenverdieping en staat die was/droog combinatie in een afgesloten ruimte?

Daarnaast zou ik je nu meteen al kunnen zeggen om de rookmelders te kopen bij een degelijk specialistisch bedrijf, dus niet de action!.....je gaat toch niet ook een mercedes kopen bij de action....nou dan.
Besef je dat je leven mogelijk afhankelijk kan zijn van een foutloos werkende rookmelder, waarom zou je dan daarmee gokken door misschien 10 euro goedkoper per stuk uit te zijn. Deugdelijke rookmelders geven niet bij elk snuifje rook vals alarm en zijn voorzien van een keurmerk, daarnaast gaan ze met een lithium ion accu ongeveer 10 jaar mee, ook fijn dat je niet elk jaar op een ladder moet klimmen.

Ruud


Scaniafan

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 542
  • HV geïnteresseerde
Reactie #251 Gepost op: 7 juni 2011, 15:05:19
Duidelijk!

- Het appartement is ~ 6 meter breed en op de benedenverdieping ~ 12 meter lang.
- De "nok" van het dak in de woonkamer / eetkamer is ~ 4,5 meter hoog
- Onder de bovenverdieping is het ~2,5 meter hoog
- De slaapkamer is ook ~ 6 meter breed en ~3 meter lang
- De overloop is ~ 3 x 1 meter
- De berging is ~ 2 x 6 meter

- De wasmachine en droger staan in een inbouwkast
- De CV-ketel hangt in een inbouwkast er naast

Voor wat betreft het soort rookmelder, wat ik al aangaf is dat ik er echt niets meer vanaf weet dan dat ze hoog moeten hangen omdat rook lichter is als lucht.

Ik moet dus naar een specialistisch bedrijf. Heb je tips voor een bedrijf in de omgeving van Roermond?

En hoe zit het met gecombineerde rook & CO melders? Is dat een do (uiteraard van een specialistisch bedrijf dan) of een don't?
Rij nooit harder dan je beschermengeltje kan vliegen =)


SniperEye

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 837
  • Geíntresseerde
Reactie #252 Gepost op: 7 juni 2011, 15:21:40
Ik heb een soortgelijke vraag over het hangen van rookmelders in de nok.

Op mijn zolder heb ik een grote modelspoorbaan. Moet ik een rookmelder dan in de nok van de zolder hangen, of op een lager deel van het schuine deel van het dak?


RuudF

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 577
Reactie #253 Gepost op: 7 juni 2011, 15:26:43
Ik ben niet bekend in de omgeving Roermond. Kijk voor dat soort bedrijven in jouw buurt in de Gouden Gids: kun je zoeken onder Brandpreventie en/of Brandblussercontrole. Anders kun je kijken bij Paraat in Heerlen of Boileau in Maastricht

De combi-melder CO en rook is één héle gróte BULLSHIT.

Rook is lichter dan lucht en zal stijgen: CO is zwaarder dan lucht en daalt naar de grond....waar ga je die melder hangen? aan het plafond...prima dan gaat de CO melder pas werken wanneer de gehele ruimte tot aan het plafond vol staat met CO. Ermee rekening houdend dat CO zich 300 keer sneller aan je rode bloedlichaampjes hecht dan zuurstof, kun je uitrekenen hoe veel ademteugen je nodig hebt om bewusteloos te raken.
Een CO melder dient op knie-hoogte te worden gemonteerd!

Ruud


Scaniafan

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 542
  • HV geïnteresseerde
Reactie #254 Gepost op: 7 juni 2011, 15:33:08
Ok, dat is duidelijk :P

Bedankt voor de tips so-far, uiteraard zijn verdere tips van iedereen die er iets nuttigs in bij te dragen heeft welkom!!!
Rij nooit harder dan je beschermengeltje kan vliegen =)


RuudF

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 577
Reactie #255 Gepost op: 7 juni 2011, 15:44:06
Ik heb een soortgelijke vraag over het hangen van rookmelders in de nok.

Op mijn zolder heb ik een grote modelspoorbaan. Moet ik een rookmelder dan in de nok van de zolder hangen, of op een lager deel van het schuine deel van het dak?

Rookmelders moeten daar worden gemonteerd waar de rook zich als eerste verzameld, de nok is dus een goede plek.

Verder zijn er ook gekoppelde melders leverbaar (wel in verhouding duur) maar handig bij een woning met meerdere verdiepingen waarbij zodra er één rookmelder in alarm gaat ook de anderen signaal gaan geven ondanks dat die nog niet in de rook hangen, dit scheelt een boel kostbare tijd om wakker te worden en naar buiten te kunnen vluchten.

Ruud


SniperEye

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 837
  • Geíntresseerde
Reactie #256 Gepost op: 7 juni 2011, 16:00:51
Ik heb rookmelders van First Alert.


Pyro_loe

  • Oranje Kolom
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 968
  • OvD-Bevolkingszorg
Reactie #257 Gepost op: 8 juni 2011, 19:15:07
Koolmonoxide is niet zwaarder dan lucht (kooldioxide wel)
Kijk maar even bij de fysische eigenschappen
http://www.cdc.gov/niosh/ipcsndut/ndut0023.html

Het is dus een fractie lichter en zal zich lekker mengen.



Ik ben niet bekend in de omgeving Roermond. Kijk voor dat soort bedrijven in jouw buurt in de Gouden Gids: kun je zoeken onder Brandpreventie en/of Brandblussercontrole. Anders kun je kijken bij Paraat in Heerlen of Boileau in Maastricht

De combi-melder CO en rook is één héle gróte BULLSHIT.

Rook is lichter dan lucht en zal stijgen: CO is zwaarder dan lucht en daalt naar de grond....waar ga je die melder hangen? aan het plafond...prima dan gaat de CO melder pas werken wanneer de gehele ruimte tot aan het plafond vol staat met CO. Ermee rekening houdend dat CO zich 300 keer sneller aan je rode bloedlichaampjes hecht dan zuurstof, kun je uitrekenen hoe veel ademteugen je nodig hebt om bewusteloos te raken.
Een CO melder dient op knie-hoogte te worden gemonteerd!

Ruud
Safety is the state of being "safe", the condition of being protected against physical, social, spiritual, financial, political, emotional, occupation


RuudF

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 577
Reactie #258 Gepost op: 10 juni 2011, 10:41:02
Klopt helemaal, stom van mij....ik gooide ff de twee CO's doormekaar heen, excuses

Dank je wel voor het attentiesein!

Ruud


JelZo

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,258
  • Brandweerman / Brandweerduiker
    • JelZo Fotografie
Reactie #259 Gepost op: 10 juni 2011, 11:31:56
Even een vraag:
- Zit de nok van de woonkamer in open verbinding met de nok bij de wasmachine?
- Hoe loopt de afvoer van je CV?

Gezien je tekening (en geen open verbinding tussen beide nokken) zou ik plaatsen:
- In de nok van de woonkamer een rookmelder op het schuine plafond 30cm uit de nok (in deze nok kan de rook ophopen en hierdoor wordt de brand pas laat opgemerkt)
- In de nok boven de CV een combimelder op het schuine plafond 30cm uit de nok (zelfde verhaal)
- Op de overloop midden op het plafond een rook of combimelder ter hoogte van de slaapkamerdeur