Ontruimingsplan

Auteur Topic: Ontruimingsplan  (gelezen 2547 keer)

0 gebruikers (en 2 gasten bekijken dit topic.

GH

  • Gast
Gepost op: 26 november 2007, 21:58:33
Via mijn vorige werkgever kreeg ik het verzoek om een ontruimingsplan op te stellen.
Nu is dat niet zo moeilijk, aangezien we daar de NTA 8112 voor hebben.

Nu is het geval dat het pand helemaal geen ontruimingsalarminstallatie, PZI of welke vorm van omroepinstallatie heeft.
Kan de gemeente dan nog steeds een ontruimingsplan ter goedkeuring eisen.

Gert




Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #1 Gepost op: 26 november 2007, 22:08:14
Ik zou eens in de bouwverordening van die gemeente gaan snuffelen of er wat in de bijlage 3 of 4 staat wanneer je een ontruimingsplan moet hebben. Anders de gemeente even verzoek om de wettelijke grondslag.  :)


GH

  • Gast
Reactie #2 Gepost op: 26 november 2007, 22:17:28
Ik zou eens in de bouwverordening van die gemeente gaan snuffelen of er wat in de bijlage 3 of 4 staat wanneer je een ontruimingsplan moet hebben. Anders de gemeente even verzoek om de wettelijke grondslag.  :)

Ja, heb ik inmiddels gedaan en alleen de standaard zin bij aanwezigheid van een ontruimingsalarminstallatie staat erin.
De mail is onderweg en we wachten de reactie dus maar af  ;)


Target77

  • Gast
Reactie #3 Gepost op: 5 december 2007, 03:15:40
Citaat
Citaat Bijlage 3 Bouwverordening

Artikel 9 Ontruimingsalarminstallatie
1 De ontruimingsalarminstallatie moet te allen tijde voor onmiddellijk gebruik beschikbaar
zijn. Het beheer, de controle en het onderhoud van de ontruimingsinstallatie wordt
geregeld conform NEN 2654-2, uitgave 2004.
2 De gebruiker van het bouwwerk waarin bij of krachtens enig wettelijk voorschrift een
ontruimingsinstallatie is geëist, stelt een ontruimingsplan op ten behoeve van de in het
bouwwerk aanwezige personen. Het ontruimingsplan wordt opgesteld volgens de
relevante delen van de NTA 8112.


Denk dat het artikel duidelijk is....... geen ontruimingsplan vereist voor jouw bouwwerk.  ;)


GH

  • Gast
Reactie #4 Gepost op: 14 december 2007, 22:46:34
Denk dat het artikel duidelijk is....... geen ontruimingsplan vereist voor jouw bouwwerk.  ;)

Ik denk dat de desbetreffende persoon het ook door heeft, want hij heeft nog steeds niet gereageerd op mijn mail  ;) ;D


Target77

  • Gast
Reactie #5 Gepost op: 20 december 2007, 00:04:05
Ik denk dat de desbetreffende persoon het ook door heeft, want hij heeft nog steeds niet gereageerd op mijn mail  ;) ;D

 ;D ;D ;D


Guust

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 723
  • Don't shoot the messenger!
Reactie #6 Gepost op: 20 december 2007, 08:59:41
en hoe zit het ARBo technisch??

hoeveel werknemers zijn er aanwezig en is dan een ontruimingsplan wel vereist??


Target77

  • Gast
Reactie #7 Gepost op: 22 december 2007, 22:32:38
en hoe zit het ARBo technisch??

hoeveel werknemers zijn er aanwezig en is dan een ontruimingsplan wel vereist??

Guust, heb net de interne instructie Arbeidsinspectie aangaande Bedrijfshulpverlening (BHV) nog eens doorgelezen. In de eerste instantie is de "Gebruiksvergunning" met daaraan gekoppeld de eventueel (afhankelijk van de praktijksituatie) geëiste ontruimingsalarminstallatie conform de eisen van het bouwbesluit maatgevend. Hieruit voortvloeiend kan bepaald worden dat een ontruimingsplan aanwezig moet zijn.  Hier is aansluiting met BHV-regelgeving uit de Arbo-wet, waarin immers aan BHV'ers ontruimings- en communicatie taken toegewezen zijn.  

Voor welke situaties een ontruimingsalarminstallatie vereist is kan met terugvinden in artikel 2.6.2. van de bouwverordening ;)