GRIP 2 Amoniakontsnapping uit koelsysteem - Zwolle 17-04-2008

Auteur Topic: GRIP 2 Amoniakontsnapping uit koelsysteem - Zwolle 17-04-2008  (gelezen 2790 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

RAdeR

  • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 14,616
Reactie #10 Gepost op: 17 april 2008, 13:01:25
12:51:14 17-04-08 6 I BRAN Met spoed contact GMA  
804171251140802911      0802911 BRW N-O Gelderland ( AGS )

Amoniakontsnapping Zwolle
Hier gaan we verder
Mod's zullen het wel samenvoegen.


RAdeR

  • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 14,616
Reactie #11 Gepost op: 17 april 2008, 13:13:50
Het distributiecentrum van de Albert Heijn in Zwolle en de directe omgeving zijn vanmorgen ontruimd na een ammoniaklek.
Door nog onbekende oorzaak ontstond er een lek in het koelsysteem op het dak van het distributiecentrum waardoor er uiterst gevaarlijk ammoniak ontsnapte. Een persoon is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer probeert het lek te dichten. Een deel van het distributiecentrum en omliggende panden zijn ontruimd. De omgeving rond het distributiecentrum is afgezet. De Oldeneelallee en de Marsweg zijn afgesloten voor alle verkeer.
www.rtvoost.nl


Bozo

  • Kerninstructeur C2000
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 832
Vroeger, toen je koe nog met een korte oe schreef!


Joris

  • Manschap A
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,491
Reactie #13 Gepost op: 17 april 2008, 14:34:31
Dit gaat weer voor de nodige vertraging zorgen natuurlijk. :D Gelukkig hoort mijn filiaal bij Pijnacker.
343, never forget.


Live

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 65,815
  • pay it forward
    • Hulpverleningsforum
Reactie #14 Gepost op: 17 april 2008, 16:23:27
p2kflex
12:27:41 17-04-08-GROUP-PRIO 2 Onderzoek Onbekende Stof (Brandweer Opsch.: inzet wvd ploegen) INMELDEN C-2000 INC 10
0800157BRW Epe (Bevelvoerder)
0800178BRW Oldebroek (Bevelvoerder)
0800357BRW Epe (Lichtkrant)
0800378BRW Oldebroek (Lichtkrant)
0801557BRW Epe (WVD)
0801578BRW Gelderland Noord Oost (Onbekende code)
p2kflex
11:52:05 17-04-08-GROUP-Graag kontakt GMA
0802911BRW Gelderland Noord Oost (AGS)



Heb het vermoeden dat er aan de andere kant van de Ijssel ook gemeten wordt.

 ;D

bron: www.nufoto.nl

Ammoniakmeting Hattem

17 april 2008 14:05

Het distributiecentrum van Albert Heijn en de directe omgeving aan de Galvaniweg in Zwolle zijn vanmorgen omstreeks 11.00 uur ontruimd na een ammoniaklek. Door nog onbekende oorzaak ontstond er een lek in het koelsysteem op het dak van het distributiecentrum waardoor er uiterst gevaarlijk ammoniak ontsnapte.

Door de Noord- Oosten wind moesten enkele brandweerlieden uit Epe, ondersteund door een brandweerman uit Oldebroek die over meetapparatuur beschikt, naar Hattem afreizen om aan de Gelderse kant van de IJssel metingen uit te voeren. Na diverse metingen op verschillende posities op de Hoenwaard in Hattem bleek er geen vervuilde lucht vanuit Zwolle over te komen.
Samen sterk in de hulpverlening!


peebee

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 986
Reactie #15 Gepost op: 17 april 2008, 16:27:07
Dit gaat weer voor de nodige vertraging zorgen natuurlijk. :D Gelukkig hoort mijn filiaal bij Pijnacker.

Hmmm [peebee kijkt vanuit zijn bureaustoeltje even naar de overkant van de weg] dat rijdt nog gewoon :)
If it's idiot proof, they invent a better idiot. PEBKAC - Problem exists between keyboard and chair alles is een raadsel maar ik weet nog niet in wat


Rikson

  • Gast
Reactie #16 Gepost op: 17 april 2008, 17:22:30
Minder fijn! Had stage dus kon niet weg. Mr het is de IJssel inderdaad niet gepasseerd. Verkeer stond uurtje of half vier inderdaad mooi vast op de Gerenweg en de Marsweg!

Maargoed al met al een goed einde...


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #17 Gepost op: 17 april 2008, 18:33:37
Een lekkage in een leiding hoort het systeem zelf te detecteren. Daarna voert het systeem een actie uit waarbij alle 'rest' ammoniak uit de leidingen wordt terug gehaald naar de opslag tanks. Als het systeem goed werkt komt er maar een minimale hoeveelheid vrij.


toverboer

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 176
Reactie #18 Gepost op: 17 april 2008, 22:47:48
hoorden net dat zwolle om 21.30
weer aan de kazerne was