vrije ruimte onder een brandwerende deur

Auteur Topic: vrije ruimte onder een brandwerende deur  (gelezen 8807 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Firechief010

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 122
Gepost op: 7 mei 2008, 16:59:02
wie weet wat de vrije ruimte onder een brandwerende deur mag zijn ?
volgens het bouwbesluit, art 2.118 lid 5 wordt gesproken over een oppervlakte van 0,02 m2 en een hoogte van max 0,05 meter.

dit lijkt mij vrij hoog ????




Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #1 Gepost op: 7 mei 2008, 20:28:54
2.105 lid 9 (BC) geld alleen bij celgebouwen...

2.118 lid 5 (SBC) geld alleen bij bijeenkomstfunctie voor kdv, celfunctie en gezondheidszorg

Dus alleen op een brandcompartimentsscheiding van een celgebouw mag een kier onder de deur zitten. Bij een subbrandcompartimentsscheiding van een kdv, celfunctie en gezondheidszorg mag een kier onder de deur zitten.

Alle andere (sub)brandcompartimenteringsscheidingen mag dit niet. Dit betekent praktisch dat er geen kier onder mag zitten die breder is als 6 mm en die langer is dan 150 mm. Deze waarden komen uit de NEN6069 waarin de afkeur criteria staan van brandtesten.  :)

Bij een deur van 900 mm breed en een kier van 0,02 m2 is de hoogte maar 22 mm...  ;)


Firechief010

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 122
Reactie #2 Gepost op: 8 mei 2008, 10:13:11
Is het toegestaan om een normale tochtstrip op een brand- en/of rookwerende scheiding te zetten ?
Lijkt me niet aangezien dit het zwakste punt is van de constructie is en het snelste zal smelten. Moet hier dan ook een brandwerende tochtstrip geplaatst worden ?

Wordt er misschein nog onderscheid gemaakt tussen een 30 / 60 minuten brandwerende deur ?  :-\


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #3 Gepost op: 8 mei 2008, 18:16:56
Wat je er ook opzet... het moet getest zijn door de fabrikant  in de toepassing waar je hem voor wil gebruiken... Een deur is altijd een samenstel van kozijn, raam en deur. Een brandwerende deur in een lichtmetalen kozijn gaat niet werken. Zo geld het ook voor tochtstrips. Even aan de fabrikant (schriftelijk) vragen of het kan.  ;)