GRIP 3 Brandweerpersoneel omgekomen bij zeer grote Brand scheepswerf - De Punt 09-05-2008

Auteur Topic: GRIP 3 Brandweerpersoneel omgekomen bij zeer grote Brand scheepswerf - De Punt 09-05-2008  (gelezen 96771 keer)

0 gebruikers (en 2 gasten bekijken dit topic.

Rob van Munster

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 609
Niet nodig denk, forumlid Advies, het was u nu wel zelf opgevallen dat er OM stond.


Feder

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 854
Om het dossier compleet te houden, opnieuw een update:

Toezicht op rampwerf schoot te kort

Het toezicht van de gemeente Tynaarlo op de rampscheepswerf Beuving in De Punt is ernstig te kort geschoten. Dat klemt te meer omdat het bedrijf zich in de loop der jaren van regelgeving niet bijster veel aantrok.

Een en ander constateert de VROM-Inspectie in een op verzoek van de gemeente gehouden onderzoek. De milieuvergunning waar het bedrijf mee werkte was verouderd. Ook voldeed de loods waarin zich op 9 mei het drama voltrok dat drie brandweermensen het leven kostte, niet aan de bouwvergunning, maar de gemeente heeft (in 1998) bij de bouw van de bedrijfshal verzuimd daar toezicht op te houden. Overigens geeft de VROM-Inspectie wel aan dat geen relatie gelegd kan worden tussen het ontstaan en escaleren van de brand en het falen van het gemeentelijke toezicht.

De bevindingen in het nieuwste rapport over het drama in De Punt komen bovenop eerdere pijnlijke conclusies van de onderzoekscommissie Helsloot. Die commissie oordeelde dat de dood van de drie brandweermannen bij De Punt 'een te vermijden incident' was. Hun dood behoorde volgens onderzoeksleider Ira Helsloot 'niet tot het risico van het vak'. Dat had te maken met tekortschietende instructies en trainingen voor brandweerlieden in Nederland.

Eigenaar Wessel Beuving van de werf in De Punt zit al enige tijd gevangen. Hij wordt verdacht van manipulatie van de meterkast waardoor de fatale brand is ontstaan. Ook zijn zoon is enige tijd aangehouden geweest.  (bron: www.dvhn.nl)

Het rapport van de VROM-inspectie kan je vinden op http://www.tynaarlo.nl/live/artikel_content.pag?objectnumber=172949&referpagina=682  (aan de rechterkant, in het geel/groene vlak)


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
http://www.assen.nu/?n_id=65633&s_id=466&autostart=1

Tynaarlo vraagt VROM inspectie vervolgonderzoek te doen
donderdag 21 augustus 16:50

VRIES - De VROM-inspectie heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo eind mei aangeboden om als externe en deskundige instantie onderzoek te doen naar de manier waarop de gemeente haar VROM taken heeft uitgevoerd op de scheepswerf in De Punt. Het college heeft dit aanbod graag aangenomen om een spiegel voorgehouden te krijgen over dit specifieke geval, maar ook om er lering uit te trekken voor de toekomst. Afgelopen vrijdag ontving het college de resultaten van het onderzoek.
De inspectie komt tot de conclusie dat –naast een aantal zaken die wel goed zijn verlopen-
de vergunningverlening op het gebied van bouwregelgeving destijds niet in alle opzichten naar behoren is aangepakt. Ook constateert de inspectie een aantal tekortkomingen op het gebied van toezicht en handhaving. De inspectie stelt daarnaast vast dat op basis van dit beperkte onderzoek geen uitspraak gedaan kan worden over een relatie tussen de handelwijze van de gemeente en het ontstaan en escaleren van de brand.

Het college trekt zich vooral het verwijt op het gebied van toezicht en handhaving aan. Het verlenen van vergunningen is in dit geval grotendeels halverwege de jaren ’90 gebeurd en de gemeente heeft zich op dat gebied inmiddels verbeterd. Het toezicht op het naleven van met name de milieuregelgeving is echter iets wat altijd door moet lopen. Het belangrijkste leerpunt voor het college is dat de gemeente wel meermalen heeft vastgesteld dat er gebreken waren op de scheepswerf, maar er niet voldoende op heeft toegezien dat de eigenaar deze gebreken herstelde en zich aan de regels hield.

Het college wijst erop –en ook het VROM rapport signaleert dat- dat er vanaf 2003 een succesvolle professionalisering heeft plaatsgevonden. In 2003 heeft de VROM inspectie een gemeentebreed onderzoek gedaan en een aantal tekortkomingen geconstateerd. Dat onderzoek was voor het college aanleiding om samen met de VROM inspectie een verbeterplan op te stellen. Dat verbeterplan is in 2005 door VROM beoordeeld en goedgekeurd.

Vanaf 2006 werkt de gemeente volgens het nieuwe plan. o.a. professionele controles en hercontroles zijn een belangrijk onderdeel daarvan. De 800 bedrijven in de gemeente Tynaarlo worden stuk voor stuk getoetst aan dat nieuwe beleid. Dat gebeurt op het moment dat ze volgens een door de raad vastgestelde controlefrequentie worden bezocht. Voor de scheepswerf geldt een controlefrequentie van één keer per vijf jaar. De werf is voor het laatst bezocht in 2005.

Naar aanleiding van dit incident wil het college nu graag weten hoe het met de toepassing van de VROM regelgeving in het algemeen gesteld is op dit moment. Daarom heeft het college de VROM inspectie gevraagd om nu ook een gemeentebreed onderzoek te doen.


Guust

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 723
  • Don't shoot the messenger!
info uit de Cobouw


Live

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 65,815
  • pay it forward
    • Hulpverleningsforum
'Dakpanelen versnelden brand De Punt niet'

www.rtvnoord.nl

Geplaatst: dinsdag 9 september 2008 08:54
Gewijzigd: dinsdag 9 september 2008 08:54

 DE PUNT - De brand bij scheepswerf Beuving in De Punt, waarbij drie brandweermannen om het leven kwamen, is niet versneld door de sandwichpanelen in het dak van de loods. Dat zegt het Kennisplatform Isolatie De Punt, dat is opgericht door de Nederlandse Vereniging van Polyurethaan Hardschuim Fabrikanten (NVPU),

Het platform heeft het ingenieursbureau DGMR opdracht gegeven om een reconstructie te maken van de brand. Het ingenieursbureau concludeert dat de sandwichpanelen niet de oorzaak zijn van de plotselinge vuurzee, die ontstond in de werf.

De commissie Helsloot, die de brand eerder onderzocht, stelde dat zich tussen de sandwichpanelen gevaarlijke gassen ophoopten, waardoor in een mum van tijd een hevige brand ontstond. Het Kennisplatform Isolatie De Punt wil nu een gesprek met de leden van die commissie. Mogelijk gaat ook de Onderzoeksraad voor veiligheid, onder leiding van Pieter van Vollenhoven, zich over de zaak buigen.
Samen sterk in de hulpverlening!


Pieter Lodder

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 82
Deze reactie komt me zeer bekend voor van een incident in Leiden waarbij twee brandwachten zwaar en eentje licht gewond raakten.
Ook daar was de club van plastic isolatieboeren er als de kippen bij om te vertellen dat het echt niet kwam door hun brandbare plastic isolatie omdat die de 'kaarsjes-test' van TNO doorstaan had...

Het is je reinste lariekoek wat ze uitkramen. Elke scheikundestudent kan je uitleggen dat verhitting van polystyreen leidt tot smelten en vervolgens 'kraken' van deze stof in kleinere moleculen die allemaal vallen onder de classificatie 'brandbare vloeistof'. Op diverse universiteiten wordt het kraken van polystyreen zelfs als practicumproef gebruikt om een aantal reactiestappen inzichtelijk te maken!
Ook bestaan er filmbeelden van proeven in Belgie waarbij hokjes met een dakisolatie van verschillende materialen in brand gestoken worden. De beelden zijn glashelder: plastic dakisolatie werkt extreem brandbevorderend.

Het is ronduit schandalig dat dit materiaal nog steeds op de huidige wijze toegepast mag worden in Nederland. In diverse landen (Canada bijvoorbeeld) is het verplicht om dergelijke isolatiepanelen af te dekken met een brandwerende laag zoals bijvoorbeeld een behoorljike dikte aan gipsplaat. Als het ministerie van VROM haar verantwoordelijkheid goed zou oppakken, zou er een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd moeten worden naar de effecten van brand op polystyreen (en andere plastic isolatiematerialen) en naar de wijze waarop dit materiaal veilig toegepast kan worden zodat explosies zoals in Leiden, Eelde en andere plaatsen verkomen kunnen worden en er niet meer slachtoffers onder brandweerpersoneel zullen vallen.
Alles wat ik schrijf, is op persoonlijke titel. Mijn mening is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan de mening van mijn werkgever. Ook kunnen mijn berich


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
http://www.nrk.nl/SiteCollectionDocuments/brief%20kennisplatform%20Isolatie%20De%20Punt.pdf

Betreft: Verkennend onderzoek brand De Punt

U heeft ongetwijfeld kennis genomen van de berichtgeving over de brand bij scheepswerf
Beuving in De Punt. Op 9 mei 2008 zijn tijdens de bestrijding van deze brand drie
brandweerlieden om het leven gekomen.
Kennisplatform Isolatie De Punt is oprecht begaan met alle betrokkenen van deze noodlottige
ramp.
Kennisplatform Isolatie De Punt is op 30 juni geïnstalleerd naar aanleiding van het publiceren
van het rapport van het verkennend onderzoek op 18 juni. Het Kennisplatform is een
organisatie van belanghebbenden die bedrijfsmatig actief zijn in de isolatiesector
. Ze wordt
vertegenwoordigd door:
- NVPU (de Nederlandse Vereniging van Polyurethaan Hardschuim-Fabrikanten)
- BING (Federation of European rigid polyurethanefoam associations)
- ISOPA (The manufacturers in Europe of aromatic diisocyanates and polyols)
- Kingspan Insulated Panels
- Bouwen met Staal
Het Kennisplatform is opgericht om haar kennis en expertise inzake de eigenschappen én
toepassingsmogelijkheden van thermohardende kunststofschuimen beschikbaar te stellen aan
allen die hier belang bij (kunnen) hebben. Centraal in deze informatievoorziening staan stalen
sandwichpanelen en de metaalbouwsector.
Het Kennisplatform meent dat haar kwalitatieve- en kwantitatieve input in de onderzoeken
kan bijdragen tot een meer evenwichtig beeld van de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden
van polyurethaan sandwichpanelen in bedrijfsgebouwen. Het
onderzoeksrapport bevestigt het feit dat de toegepaste sandwichpanelen voldoen aan de
wettelijk vereiste brandwerendheids- & brandvoortplantingsnormen. De
onderzoekscommissie stelt echter tevens – op basis van een verkennend onderzoek – dat
dergelijke bouwproducten tot een onverwacht snelle branduitbreiding kunnen leiden. Het
Kennisplatform is verbaasd en verontwaardigd over deze observatie omdat het beschikbare
informatiemateriaal een dergelijke observatie niet rechtvaardigt.. Bovendien is een dergelijke
observatie strijdig met het wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door TNO/Efectis &
Warrington Fire. Bovendien zijn uitstekende resultaten qua brandveiligheid behaald tijdens
brandtesten op grote schaal ten behoeve van de verzekeringsindustrie voor bijvoorbeeld FM
Global en LPCB. Het Kennisplatform wil deze kennis graag delen in kader van het
vervolgonderzoek.
Postbus 418
2260 AK Leidschendam
tel: 070 444 06 90
fax: 070 444 06 91
e-mail: nvpu@nrk.nl
website: www.nvpu.nl
2
Jaarlijks worden vele bedrijfsgebouwen getroffen door brand. Het Kennisplatform heeft een
ruime schat aan ervaringsgegevens opgedaan via het Efectis-project Leren van
praktijkbranden’ en soortgelijke cases van Tenos (het brandonderzoekbureau) in Engeland.
Uit deze wetenschappelijke onderzoeken blijkt eenduidig dat door de toegepaste
thermohardende kunststofschuimen ‘geen substantiële bijdrage aan brandvoortplanting of
branduitbreiding heeft plaatsgevonden’.
Dak- en gevelconstructies worden van oudsher opgebouwd uit individuele componenten die
in samengestelde vorm een dak- of gevelsysteem vormen. De evolutie in de bouw en de
toegenomen prefab-mogelijkheden, hebben ertoe geleid dat een substantieel deel van het
bouwvolume wordt gerealiseerd door middel van sandwichelementen.
Inhakend op de thematiek van de onverwacht snelle branduitbreiding dient te worden
opgemerkt dat volgens de inhoud van het onderzoeksrapport in de scheepswerf in De Punt
veel brandbaar materiaal en licht-ontvlambare producten opgeslagen lagen. Er kan onmogelijk
worden vastgesteld welke van de aanwezige materialen en substanties in welke mate hebben
bijgedragen aan de sterke branduitbreiding in acht nemende dat er reeds sprake was van een
immense vuurlast. De suggestie gedaan in het verkennend onderzoek dat ‘het sandwichpaneel’
substantieel heeft bijgedragen aan de snelle branduitbreiding mist daarom ook elke
grond.
Sandwichpanelen ontlenen hun sterkte uit de constructieve eigenschappen en homogeniteit
van het kunststof hardschuim dat ingesloten is tussen twee stalen platen. Deze bouwelementen
worden mechanisch bevestigd aan de primaire staalconstructie waardoor deze tijdens brand
niet kunnen delamineren.
Kamerlid Van Bochove heeft onlangs vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken
& Koninkrijksrelaties Ter Horst. De vragen zijn gebaseerd op het verkennend rapport. Wij
verwachten dat de minister zal verwijzen naar het definitief onderzoek,van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de komende maanden zal plaats vinden.
Het blijkt dat het nauwelijks bekend is dat alle isolatiematerialen in meer of mindere mate
brandbaar zijn. Bijna ieder materiaal heeft immers wel een calorische waarde uitgezonderd
steen, beton, glas en staal. Het brandgedrag van een isolatiemateriaal heeft geen directe relatie
met de brandwerendheid van een constructie. Met brandbare materialen kan prima een
brandwerende constructie worden opgebouwd en omgekeerd levert het gebruik van
onbrandbare isolatiematerialen niet automatisch en per definitie een brandwerende constructie
op.
Kunststof hardschuimen voldoen aan alle wettelijke eisen, ook die ten aanzien van
brandveiligheid.Isoleren is een must in onze samenleving. Het onderkennen van de wensen op
het gebied van comfort (warmte binnen, koude buiten), energiebesparing en de reductie van
CO2-uitstoot, maakt isoleren noodzakelijk. Verantwoord en brandveilig isoleren is mogelijk
mits in een vroegtijdig stadium de materiaaleigenschappen en de toepassingsmogelijkheden
op elkaar worden afgestemd en de ontwerpers de juiste bouwkundige details voorzien.
Na het verschijnen van het onderzoeksrapport heeft het Kennisplatform zich gemeld bij de
voorzitter van de onderzoekscommissie, de heer Ira Helsloot. Het Kennisplatform heeft haar
kennis en expertise aangeboden om de betrokkenen en belanghebbenden op een volledige-,
wetenschappelijk onderbouwde- en objectieve wijze te voorzien van de gewenste data.
3
Begin september ( na de zomervakanties ) wordt dit overleg tussen de voltallige
onderzoekscommissie en de afgevaardigden van het Kennisplatform voortgezet.
Aansluitend heeft het Kennisplatform ook contact met. De Onderzoeksraad voor Veiligheid
en het Landelijk Netwerk Brandpreventie om haar onderzoeksresultaten ter beschikking te
stellen.
Het Kennisplatform streeft naar een volledige en objectieve verklaring en onderbouwing van
de snelle branduitbreiding en zal haar expertise aanbieden en (indien nodig) aanvullend
onderzoek laten verrichten.,
Wij voorzien u graag van aanvullende informatie zodra hiertoe aanleiding bestaat.
In de overtuiging u correct en tijdig te informeren, verblijf ik,
drs. J.W. Adrian
Kennisplatform Isolatie De Punt
Contactgegevens:
Nederlandse Vereniging van Polyurethaan Hardschuim-Fabrikanten
Postbus 418
2260 AK Leidschendam
T 070 4440690
F 070 4440691
mail: nvpu@nrk.nl
website: www.nvpu.nl


Feder

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 854
Raad Tynaarlo praat mee over onderzoek

Vries - De gemeenteraad mag meepraten over de wijze waarop het onderzoek gedaan wordt naar het verlenen en controleren van vergunningen door Tynaarlo. Afhankelijk van de opdracht kan het onderzoek ook door een andere instantie dan de VROM-inspectie worden gedaan. Deze toezeggingen deed wethouder Henk Kosmeijer vanavond in de raad. De inspectie constateerde dat het vergunningenbeleid niet deugde bij de scheepswerf in De Punt. Een verwoestende brand kostte daar op 9 mei het leven aan drie brandweermannen.

Alleen Leefbaar Tynaarlo meent dat de veiligheid van burgers niet in goede handen is bij de huidige drie wethouders. Fractievoorzitter Casper Kloos vindt dat de raad de afgelopen jaren niet de juiste informatie heeft gekregen over het vergunningenbeleid van de gemeente. Dat deugde in 2003 niet, maar volgens de drie wethouders is dit sindsdien verbeterd. Wethouder Henk Kosmeijer beloofde dat de raad zich op 14 oktober kan uitspreken over de onderzoeksopdracht.
(bron: http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/drenthe/article3850304.ece/Raad_Tynaarlo_praat_mee_over_onderzoek)


Feder

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 854
Werfeigenaar Beuving blijft vastzitten

LEEUWARDEN - Eigenaar Beuving van de scheepswerf in De Punt blijft vastzitten. Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft het verzoek om schorsing van de detentie afgewezen, waarschijnlijk omdat de rechtszaak tegen Beuving al over twee weken dient. Beuving zit vast op verdenking van geknoei in de meterkast van zijn bedrijf. Bij een brand in de werf kwamen afgelopen mei drie brandweermannen om het leven.

Het voorarrest van Beuving werd in juli wel opgeheven, maar het Openbaar Ministerie ging daar toen tegen in beroep. Beuving moest terug naar de gevangenis en volgens zijn advocaat gaat het daar bijzonder slecht met hem. Zo is hij 28 kilo afgevallen. De advocaat stapte daarom naar het Gerechtshof in Leeuwarden, maar die bepaalde dus dat Beuving zijn proces in de gevangenis moet afwachten. De zaak dient op 23 september.
(bron, en interview met advocaat van Beuving: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/index.asp?actie=totaalbericht&pid=75718 )


Feder

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 854
Rapport NFI over brand De Punt is klaar

EELDE - Het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut in Rijswijk over de brand in De Punt is klaar. Justitie wil echter niet zeggen wat de conclusie is. Dat wil ze pas kwijt tijdens de rechtszaak tegen scheepswerfeigenaar Wessel Beuving. Die zaak dient volgende week dinsdag. Beuving zou geknoeid hebben met de meterkast, waardoor de fatale brand zou zijn ontstaan, waarbij drie brandweerlieden uit Eelde om het leven kwamen. Het NFI-rapport is gemaakt in opdracht van Justitie, dat nogmaals de bewijslast tegen Beuving tegen het licht wilde houden.

De advocaat van Beuving, Niek Heidanus, heeft het NFI-rapport nog niet gezien en kan daarom niet reageren. Zelf heeft hij ook extern onderzoek laten doen door een branddeskundige. Dat zou aantonen dat de brand ergens anders is ontstaan, dan in de meterkast. Heidanus verwacht gezien alle nieuwe rapporten dat de rechtszaak volgende week dinsdag geschorst zal worden. De advocaat vraagt dan ook weer om vrijlating van Beuving. (bron: www.rtvnoord.nl)