Even een vraagje aan deze of gene. In het rapport over het incident aan De Punt wordt gesproken over geperste panelen met isolatiemateriaal en de typische rook verschijnselen.
Op een aantal foto's op de link een paar reacties terug zie ik ook wat aparte rook. Is dit eenzelfde rook (altijd goed als ik het zelf eens moet herkennen)?
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Complimenten voor deze scherpe waarneming. Inderdaad betreft dit dezelfde gassen (nitreuze gassen, NOx). Mijn eerste advies toen ik ter plaatse kwam en dit uitgassen zag, was dan ook, alle personeel naar buiten te halen omdat de gassen uit de wandplaten dezelfde waren als in De Punt. Dit bleek niet meer nodig: de OVD zijn mensen al terug getrokken.
We hadden onlangs "De Punt" met foto's en filmpjes erbij besproken - en hier zie je het belang van zulke praktijkbesprekingen. "Leren van incidenten" kan levens redden !!!
Jetty Middelkoop
AGS brandweer Amsterdam Amstelland