is die dompelpomp alleen voor zijn eigen voeding Erik,of is hij daarmee ook geschikt als haler voor grootwatertransport?
In principe voor eigen voeding, omdat juist die snelle waterwinning in de opstart van een blusoperatie een probleem op kan leveren (brandkranen vaak ook op te grote afstand). In deze opzet kan men over een afstand van 30 meter (!) water oppompen (dus ook vanaf een hoge kademuur) en men heeft, nadat de dompelpomp in het water is gegooid, na enkele seconden al voldoende water.
Het is dus geen vervanger voor een dompelpomp, maar kan uiteraard wel de waterwinning voor bijvoorbeeld een tweede TS verzorgen. De pompcapaciteit is ook te klein om de waterwinning te evenaren die een 'normale' BiZa-dompelpomp bereikt.
De dompelpomp op deze TS is dus niet aangeschaft voor de kwantiteit maar voor kwaliteit: snelle waterwinning op open water op plekken waarop je met normale zuigslangen niet uit de voeten kan. En juist op een hoge kademuur met laag water wordt het met normale zuigslangen al snel moeilijk.
Gr