Het "alarm" zegt niks over de grootte van de brand.... een brand kan nog zo "klein" zijn, maar om tal van andere redenen kan er toch groot opgeschaald worden.
"Grote brand" betekend dus niet per definitie dat het ook een grote brand is...
Wat meneer SVBfotografie vertelt is weinig van waar.
De hoogspanningskast heeft kortsluiting gemaakt. Daarbij is ook een transportband in de brand geraakt. In de kelder werken overigens ovenmachinisten(deze hebben zich in veiligheid weten te brengen, en enkeling (men heeft daar, BHV , BHV-EHBO, en bedrijfsbrandweer ) nog iets te blussen, maar dat is niet gelukt. Door dat de transportband in de brand stond, en nog even draaide. heeft hij er voor gezorgd dat de gehele kelder in brand raakte. De brandweer heeft met verschillende eenheden steeds een stukje voor stukje de kelder moeten blussen. Men heeft daar aardig tijdje voor nodig gehad. En in deze fabriek kan je niet overal met water blussen.
Extra gevaar is het glas. het proces mag niet stoppen. Stopt dit. dan is er nog meer schade. Niet alleen brandschade, (tja dat had er dan nog extra bij gekomen) maar ook had het bedrijf voor een jaar of misschien wel langer dicht geweest. Het glas mag niet stollen. En door dat ineens alles zonder stroom staat is deze kans ruim aanwezig. Normaal werken ze daar met 6 macines die constant draaien en waar altijd glas uitstroomt. Dit waren er nog maar 2. Dat is ook een kleine redding voor het bedrijf geweest.