GEEN reactie op de term Vroem Vroem inspectie???
Dan maar mijn verhaal plaatsen....
Onlangs is de VROm inspectie dus bij ons langs geweest om een klein hotel in een oud gebouw te controleren.
ten eerste kwam de beste man al te laat voor de afspraak maar dat kan gebeuren.
Daarna is hij als een soort Hurricane IKe door het gebouw gegaan en binnen 10 minuten stond hij alweer buiten de gegevens in te vullen.
Vandaar de naam Vroem-Vroem inspectieSnel naar boven. een hotelkamer in gelopen en rondgekeken. `ziet er goed uit` klop op de muur om te testen op voldoende brandwerendheid. OKé
Niet gevraagd naar de gekoppelde rookmelders, niet gekeken naar de vluchtplattegrond en bijbehorende tekst in 4 talen.
Wel gelet op de deurdranger omdat de eigenaar aangaf dat het in de deur was ingebouwd. Slot op de deur?? niet gecheckt.
Wel de brandwerendheid getest van die deur door erop te kloppen.
Brandblussers aangewezen door de eigenaar, niet gecontroleerd of ze gekeurd waren.
Noodverlichting? niet nagevraagd of hierop een onderhoudscontract zat.
EINDCONCLUSIE;
voldaan wordt aan de eisen brandcompartimentering en vluchten - ja
Voldaan wordt aan de eisen van materiaaltoepassing - ja
voldaan wordt aan de eisen noodverlichting en vluchtrouteaanduiding - ja
voldaan wordt aan deeisen bezwijken (hoofd) draagconstructie - niet waarneembaar.
voldaan wordt aan de eisen branddetectie en -bestrijding - ja
voldaan wordt aan de gebruiksvoorschriften - ja
zie ook de twee bijlagen