De oorsprong van de loodslijnen komt eigenlijk voort voor uit de Haagse cellenbrand in de jaren 80.
Ten hedendage wordt de loodslijnprocedure in hoofdzaak toegepast voor procedures complexe gebouwen. Naast de loodslijn ( hoofdlijn met zijlijnen) , heb je ook nog de zogenaamde Refinders.
In antwoord op de vraag,
Toegepast, ja frequent als aanvulling bij verkenning of redding al dan niet in combinatie met een straal.
Geoefend, ja, en tevens is een voorwaarde om de procedure complexe gebouwen te kunnen toepassen. Metname voor de Refinder maak je andere berekeningen qua luchtverbruik namelijk 3/4 heen 1/4 terug, uitgaande van een maximale inzetdiepte van één Refinder per team.
Let wel, dit zijn dus andere berekeningen dan het reguliere werken en of verkennen met gebruikmaking van ademlucht.
Neen niet van de TAS afhalen!
Zie het als hulpmiddel, in de categorie warmtebeelcamera.( blijf altijd wand georiënteerd!)
Meest safe methode blijft de straal meevoeren.
Wel een kanttekening,
In complexe gebouwen waarbij enkel materiële schade ontstaat door brand en alles wat daar bij hoort,
moet je in de huidige tijd, de leermomenten uit het nabije verleden meenemen alvorens je besluit binnen te treden.
Let wel, ik zeg niet dat je alles maar moet laten branden, blus de brand daar waar hij woedt om het minste schade te berokkenen maar doe het veilig!
Max.