Als aanvulling:
Aangetroffen afgelopen week:
- noodverlichting kapot, de TL's ontbtreken of batterijen zijn technisch op! ook nog beweren met een stalen gezicht dat de installateur pas is geweest
- Noodtransparanten idem
- verlopen keuringsdata op blusser. Aangetroffen:blussers uit 1984
- compleet ontbreken van nooduittransparanten en noodverlichting in geheel verbouwde panden [brandweer komt als 1e sinds jaren weer eens langs! i.pv. Bo Wo toezicht]
- nooduitgangen in magazijnen geblokkeerd of niet aangeduid
- paranoide personeel die denkt dat we inbrekers zijn die zich voorbereiden op een mega klus! Dus legitimatie meenemen!! ;D ::) [Intertoys en een modezaak]
Dan hebben we alleen nog maar hier naar gekeken, en niet naar brandmuren en dubble soms driedubble plafonds.
Troost: van de ruim 40 gecontroleerde winkels waren er maar 4 in orde. Dit geeft de preventist weer moed.
En maar klagen over de onveilige horeca. ::)
Zijn er collega's die winkelbranden hebben meegemaakt en zo ja, wat was de oorzaak?
Mevrouw waar is uw brandblusser? "in de kast", "even een sleutel pakken". Kast open geen blusser.
Stel mevrouw, een beginnend brandje, die kunt u zelf blussen, nu heeft u niks!, wat doet u dan: "de brandweer bellen"
::) ::)blonde MUTS ;D ::) ::)