Oke, nu wordt het echt precies ;)

Reken je de wrijvings verliezen mee dan geeft een verdubbeling van de diameter een 5e macht Lagere leiding weerstand.
Bij het berekenen van de wrijvings verliezen heeft de druk geen invloed.

Wel geeft een hogere druk een veel grotere 'stuw kracht'  op de straalpijp. Deze neemt toe in het kwadraat. en zal dus niet handelbaar meer worden.

Zo, dit was het lesje uit de opleiding materieel (geloof ik)  8)