Wettelijke grondslag:
Gebruiksbesluit (www.vrom.nl/gebruiksbesluit )
Artikel 2.3.5 lid 6
Aan de tegen de vluchtrichting in gekeerde zijde van een nooddeur of
nooduitgang in een uitwendige scheidingsconstructie is het opschrift
«nooddeur vrijhouden» of «nooduitgang» aangebracht. Dit opschrift
voldoet aan de eisen voor aanvullende tekens in NEN 3011: 2004.
Volgens de brief die wij hebben gekregen horen de letters 8cm te zijn. Zij verwijzen hierbij naar bovenstaand artikel maar zoals Palmpie al zegt spreekt dit artikel inderdaad niet van die letterhoogte. Maar helaas heb ik geen toegang tot de norm 3011 om uit te zoeken wat daar dan precies in staat. Mocht iemand wel toegang hebben dan hoor ik graag wat daar precies in staat.
Wat me wel opvalt is dat als ik rondneus via google dat ik de letterhoogte van 8cm veel tegenkom in voorschriften voor
tijdelijke evenementen. Maar een exact artikel of voorschrift kan ik dan weer niet vinden, mocht iemand dat hebben dan ben ik daar ook wel nieuwsgierig naar, van heel veel gemeenten apart kun je ze wel vinden maar geen landelijke regelgeving oid.
Haalt de preventist hier nu dingen door elkaar (tijdelijk en permanente situatie) of vergis ik mij ergens?
Groet,
André