GRIP 2 Grote stroomstoring - Den Bosch 02-07-2009

Auteur Topic: GRIP 2 Grote stroomstoring - Den Bosch 02-07-2009  (gelezen 7873 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Shave

  • Beroepsbrandweerman
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 6,355
Reactie #30 Gepost op: 2 juli 2009, 22:40:21
Het belprobleem was volgens mij meer in de binnenstad, zodra ik voorbij de brabanthallen kwam op de zandzuigerstraat was er weer bereik, centrum had ik even daarvoor geen verbinding


tebby

  • Verpleegkundige
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,690
    • mijn hyves
Reactie #31 Gepost op: 2 juli 2009, 22:51:10
vlijmseweg hadden kpn-ers ook geen bereik. vodafoon een beetje
flappus  niet elke verandering is een verbetering


Shave

  • Beroepsbrandweerman
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 6,355
Reactie #32 Gepost op: 3 juli 2009, 00:33:06
Grote stroomstoring Den Bosch

donderdag 02 juli 2009 | 16:35 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 02 juli 2009 | 23:27


DEN BOSCH - Op 22.500 adressen in en rondom het centrum van Den Bosch is donderdagmiddag omstreeks 15.00 uur de stroom uitgevallen. De oorzaak lag bij een verdeelstation in de wijk Orthen waar de stroomvoorziening voor grote delen van Den Bosch wordt geregeld. Omstreeks 17.00 uur was de storing weer verholpen.

Oorzaak van de storing was volgens een woordvoerder van netwerkbedrijf Enexis een kapotte transportkabel. Volgens de politie heeft de stroomstoring nog niet tot grote problemen geleid. De stroomvoorziening van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is direct overgenomen door noodaggregaten, liet een woordvoerster weten.

Eerder werd gemeld dat de storing werd veroorzaakt door een mogelijke brand bij het ziekenhuis. Dat bleek loos alarm: er was enkel rook vrijgekomen bij het starten van een noodaggregaat.

Vanaf station Den Bosch was treinverkeer gewoon mogelijk. De kaartjesautomaten op het station zijn een uur buiten werking geweest, waardoor er tijdelijk gratis mocht worden gereisd.

Om 18.45 uur viel in delen van Den Bosch opnieuw de stroom uit, omdat een station niet bruikbaar bleek te zijn. Dit keer duurde de storing maar enkele minuten.

http://www.brabantsdagblad.nl/regios/denbosch/5198139/Grote-stroomstoring-Den-Bosch.ece

&feature=player_embedded

&feature=player_embedded


Shave

  • Beroepsbrandweerman
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 6,355
Reactie #33 Gepost op: 3 juli 2009, 00:34:09
Ziekenhuis nog zonder netwerkstroom

door Robèrt van Lith. donderdag 02 juli 2009 | 22:42 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 02 juli 2009 | 22:55

DEN BOSCH - Het Groot Ziekengasthuis (GZG) in Den Bosch zit nog altijd zonder netwerkstroom. Bovendien zijn twee van de zes noodstroomaggregaten kapot gegaan, zo meldde woordvoerster Celia Noordegraaf van het Jeroen Bosch Ziekenhuis donderdagavond rond tien uur over de locatie GZG.

,,Enexis kan de stabiliteit nog steeds niet garanderen, dus we durven het niet aan om over te stappen op netwerkstroom", zegt Noordegraaf. Ze noemt de situatie 'niet stabiel en redelijk ernstig'. Het Bossche ziekenhuis overweegt daarom een opnamestop af te kondigen.

Woordvoerder Loek de Lange van Enexis reageert verbaasd op het nieuws van het GZG. ,,Volgens ons heeft heel Den Bosch weer stroom. Misschien moet het ziekenhuis zijn eigen installatie eens goed nakijken."

http://www.brabantsdagblad.nl/regios/denbosch/5199684/Ziekenhuis-nog-zonder-netwerkstroom.ece


Shave

  • Beroepsbrandweerman
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 6,355


RAdeR

  • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 14,616
Reactie #35 Gepost op: 3 juli 2009, 13:58:00
Cisis bij Jeroen Bosch Ziekenhuis door stroomstoring
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) heeft een gedeeltelijke opnamestop afgekondigd vanwege de stroomstoring die Den Bosch donderdag trof. Twee noodaggregaten op twee verschillende locaties van het ziekenhuis functioneerden niet.
De gedeeltelijke opnamestop geldt voor beide locaties van het ziekenhuis, het Groot Ziekengasthuis en Carolus. Op laatstgenoemde locatie functioneerde het computersysteem niet meer, vanwege het uitgevallen noodaggregaat. Op dit aggregaat is het zogenaamde rekencentrum aangesloten. Patiënteninformatie, zoals MRI-scans en röntgenfoto’s, was daardoor niet beschikbaar. Personeel van het ziekenhuis was de hele avond druk bezig met het benaderen van mensen die op het programma stonden om te worden geopereerd. Er stonden 120 operaties op de planning. Vier patiënten zijn voor operaties overgebracht naar andere ziekenhuizen in de omgeving.

Rekencentrum
“Het is niet duidelijk waarom de aggregaten het niet deden”, zegt woordvoerder Saskia Byvanck. “We testen alle aggregaten wekelijks. Tijdens de test van vorige week functioneerde het aggregaat van het rekencentrum nog prima.” Pas als de stroomtoevoer helemaal stabiel is zal de crisissituatie worden opgeheven. Dat is nu nog niet het geval. “De meerderheid van de belangrijke systemen zijn al wel in de lucht”, zegt Byvanck. “Vanmiddag om twaalf uur komt het crisisteam weer bijeen voor overleg.”

Stroomuitval
In een groot deel van Den Bosch viel donderdagmiddag omstreeks 15.00 uur de stroom uit door een defecte transportkabel. In totaal 22.500 huishoudens kwamen zonder elektriciteit te zitten. Rond 17.00 uur had netwerkbedrijf Enexis het euvel verholpen en werd iedereen weer voorzien, meldde een woordvoerder van Enexis. Rond 19.00 viel de stroom echter opnieuw uit. (Zorgvisie – Wouter van den Elsen)
www.zorgvisie.nl


Shave

  • Beroepsbrandweerman
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 6,355
Reactie #36 Gepost op: 3 juli 2009, 14:21:47
1181999 15:16:17 02-07-09 ALARM ABC GROEP VUGHT > OVERIGE BEBOUWING BIBR ZHS J.B.HOOFD 2 GZG ZUID WILLEMSVAART 99 'S-HERTOGENBOSCH 845TS BBN - VUGHT

Ter aanvulling: Vught is niet tp geweest bij het ziekenhuis maar heeft de OMS bij Groep Gerechtsdeurwaarders over genomen en nog enkele andere kleine incidenten afgehandeld.


Shave

  • Beroepsbrandweerman
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 6,355
Reactie #37 Gepost op: 4 juli 2009, 11:05:57
Geen operaties voor 120 patiënten

vrijdag 03 juli 2009 | 17:13 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 03 juli 2009 | 17:16

DEN BOSCH - De gedeeltelijke opnamestop in het Jeroen Bosch Ziekenhuis is vrijdagmiddag om 17.00 uur opgeheven.

Voor circa 120 patiënten werden operatieve behandelingen geannuleerd. Vier patiënten zijn naar andere ziekenhuizen vervoerd voor operaties.

De behandelingen op de locaties Groot Ziekengasthuis en Carolus werden geschrapt omdat de ziekenhuizen niet op netwerkstroom aangesloten waren als uitvloeisel van de stroomstoring op donderdagmiddag. In de loop van vrijdagmiddag was de situatie weer normaal en hoefden noodaggregaten geen dienst meer te doen.

http://www.brabantsdagblad.nl/regios/denbosch/5204168/Geen-operaties-voor-120-patienten.ece