brand in flat

Auteur Topic: brand in flat  (gelezen 3607 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

tebby

  • Verpleegkundige
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,690
    • mijn hyves
Gepost op: 25 mei 2009, 14:22:23
mischien een hele stomme vraag
maar als er nu brand is in een hele hoge flat hoe word er dan geblust.
bijvoorbeeld westpoint in tilburg?


flappus  niet elke verandering is een verbetering


Diamondback

  • is BHV-er/ EHBO-er. was HBT-er
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 8,430
  • Diamondback, verslaafd aan Colt en de brandweer!
Reactie #1 Gepost op: 25 mei 2009, 17:08:46
Brand zal uit moeten. En dus zal er van binnenuit geblust moeten worden. Hoge flats hebben bijna altijd wel zog. stijgleidingen. Beneden op straat niveau zit dan een aansluitpunt wat gevoed word door een tankautospuit. Op de verdiepingen komen dan de aansluitpunten voor de brandslangen.

Daar zal de brandweer het dan mee moeten doen.

Ik heb ooit eens in een ver en grijs verleden een helikopter op een promofilmpje gezien met een soort van King-size Ifex 2000 systeem.

Nooit meer wat van gehoord....


tebby

  • Verpleegkundige
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,690
    • mijn hyves
Reactie #2 Gepost op: 25 mei 2009, 17:20:08
heb het dan over een flat als deze


http://nl.wikipedia.org/wiki/Westpoint-woontoren
flappus  niet elke verandering is een verbetering


Shave

  • Beroepsbrandweerman
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 6,355
Reactie #3 Gepost op: 25 mei 2009, 19:09:03
Ik heb ooit eens in een ver en grijs verleden een helikopter op een promofilmpje gezien met een soort van King-size Ifex 2000 systeem.

Nooit meer wat van gehoord....

u bedoelde deze



Diamondback

  • is BHV-er/ EHBO-er. was HBT-er
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 8,430
  • Diamondback, verslaafd aan Colt en de brandweer!
Reactie #4 Gepost op: 25 mei 2009, 19:09:54
yeps!

En nu... afgeserveerd en in de mottenballen, naar ik aanneem?


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #5 Gepost op: 25 mei 2009, 23:40:00
In dit soort torens zitten heel wat preventieve en preperatieve voorzieningen:

- alles is gesprinklerd, ook de woningen. In 99% van de gevallen zal de sprinkler de brand beheersen zodat hij erg klein blijft als de sprinkler de brand al niet blust
- brandweerlift. Een lift die speciaal is uitgevoerd zodat hij bij brand veilig te gebruiken is door de brandweer. De brandweer kan zo snel op de verdieping onder de brand bereiken en hoeft alleen het laatste stukje met de trap
- blusleiding met pomp. Op de brandverdieping (en alle verdiepingen) zit in de buurt van het trappenhuis een aansluiting op de blusleiding. Het gebouw heeft eigen pompen om het water omhoog te pompen en de pomp heeft een eigen aansluiting op de drinkwaterleiding. Met de pompen van de brandweerwagen wordt het problematisch om het water zo hoog te pompen
- ontruimingsalarminstallatie. De brandweer kan vanaf beneden een signaal naar alle woningen sturen dat ze moeten ontruimen. De brandweer hoeft dus niet langs alle woningen om de mensen te waarschuwen
- Ieder woning is een brandcompartiment zodat de brand, als hij niet onder controle te krijgen is, niet uit kan breiden naar een andere woning
- enz

Het grote probleem bij dit soort gebouwen blijft dat C2000 communicatie, via het netwerk, niet werkt. Volgens BZK mag je alleen in publieksgebouwen een SCL (special coverage location, speciale installatie in gebouwen voor C2000) verplichten. Woongebouwen vallen volgens BZK daar niet onder...


Martijn Slotboom

  • Belangstellende
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 3,279
  • Laten we het gezellig houden op het forum
Reactie #6 Gepost op: 29 mei 2009, 20:46:20
u bedoelde deze



Dat ding is ooit eens in purmerend geweest om te blussen bij een papierbrand ( VDE papier recycling ) , in plaats van blussen werd het vuur aangewakkerd door de windverplaatsing van de rotorbladen


tebby

  • Verpleegkundige
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,690
    • mijn hyves
Reactie #7 Gepost op: 30 mei 2009, 00:08:03
In dit soort torens zitten heel wat preventieve en preperatieve voorzieningen:

- alles is gesprinklerd, ook de woningen. In 99% van de gevallen zal de sprinkler de brand beheersen zodat hij erg klein blijft als de sprinkler de brand al niet blust
- brandweerlift. Een lift die speciaal is uitgevoerd zodat hij bij brand veilig te gebruiken is door de brandweer. De brandweer kan zo snel op de verdieping onder de brand bereiken en hoeft alleen het laatste stukje met de trap
- blusleiding met pomp. Op de brandverdieping (en alle verdiepingen) zit in de buurt van het trappenhuis een aansluiting op de blusleiding. Het gebouw heeft eigen pompen om het water omhoog te pompen en de pomp heeft een eigen aansluiting op de drinkwaterleiding. Met de pompen van de brandweerwagen wordt het problematisch om het water zo hoog te pompen
- ontruimingsalarminstallatie. De brandweer kan vanaf beneden een signaal naar alle woningen sturen dat ze moeten ontruimen. De brandweer hoeft dus niet langs alle woningen om de mensen te waarschuwen
- Ieder woning is een brandcompartiment zodat de brand, als hij niet onder controle te krijgen is, niet uit kan breiden naar een andere woning
- enz

Het grote probleem bij dit soort gebouwen blijft dat C2000 communicatie, via het netwerk, niet werkt. Volgens BZK mag je alleen in publieksgebouwen een SCL (special coverage location, speciale installatie in gebouwen voor C2000) verplichten. Woongebouwen vallen volgens BZK daar niet onder...

dank je wel
flappus  niet elke verandering is een verbetering