doodlopend eind

Auteur Topic: doodlopend eind  (gelezen 4538 keer)

0 gebruikers (en 2 gasten bekijken dit topic.

Firechief010

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 122
Gepost op: 3 september 2009, 10:37:08
onder een woongebouw zitten meerdere bergingen
de bergingen bestaan uit een eigen brandcompartiment en hebben 2 in/uitgangen.

nu heeft de aanvrager het plan ingediend met een doodlopend eind van 22 meter..

is dit toegestaan ???




Pyro_loe

  • Oranje Kolom
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 968
  • OvD-Bevolkingszorg
Reactie #1 Gepost op: 3 september 2009, 20:07:15
niet te beoordelen zonder een goede tekening en indeling  :'(
Safety is the state of being "safe", the condition of being protected against physical, social, spiritual, financial, political, emotional, occupation


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #2 Gepost op: 3 september 2009, 20:31:25
onder een woongebouw zitten meerdere bergingen
de bergingen bestaan uit een eigen brandcompartiment en hebben 2 in/uitgangen.

nu heeft de aanvrager het plan ingediend met een doodlopend eind van 22 meter..

is dit toegestaan ???



Als je de artikelen bekijk in het bouwbesluit aan welke voldoe je niet? :)


Firechief010

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 122
Reactie #3 Gepost op: 4 september 2009, 11:37:47
Volgens bouwbesluit / gebruiksbesluit valt de berging onder overige gebruiksfunctie

het gebruiksbesluit spreekt alleen over verblijfsruimte en geen berging


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #4 Gepost op: 4 september 2009, 19:25:50
Volgens bouwbesluit / gebruiksbesluit valt de berging onder overige gebruiksfunctie

het gebruiksbesluit spreekt alleen over verblijfsruimte en geen berging


Een berging is ook een verblijfsruimte. Kijk maar even in de definities van het bouwbesluit. ;)


Engeltje

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 243
Reactie #5 Gepost op: 10 september 2009, 15:35:38
Je hebt hier met twee vragen te maken:

1. mag je een enkelvoudige vluchtroute van meer dan 15 mtr. hebben daar
2. moet je die route afdekken met een BMI?

antwoord:

1. Ligt aan het aantal uitgangen welke je in je RC hebt. Volgens Bb 2.136 heb je op grond van je loopafstand een aantal uitgangen nodig in je RC. Kun je in dit geval met 1 uitgang volstaan? volgens Bb art. 2.146 lid 16 mag bij een RC met maar 1 toegang de afstand maximaal 15 mtr. zijn tot die toegang en is 22 mtr. te lang.
2. volgens Gb art. 2.2.1 lid 4 moet je vanaf 10 mtr. doodlopend eind een BMI met ruimtebewaking hebben daar. Dus de route EN alle bergingen detecteren, en bij melding zorgen dat het signaal in alle bergingen goed te horen is.

Leuke bijkomstigheid: Wanneer je rookcompartiment twee toegangen heeft is 2.146 lid 16 niet meer relevant. De enige eis die dan nog geldt is dat die uitgangen ten minste 5 mtr. uit elkaar moeten liggen, en dat je deze binnen de afstanden als genoemd in art. 2.136 kunt bereiken. Er staat nergens een eis of deze routes wel of niet samen mogen vallen... op dat moment kan het dus zo zijn dat je op ruimteniveau 22 mtr. 'doodlopend eind' hebt, waarna de routes zich splitsen om op twee afzonderlijke RVVR uit te komen die 5 mtr. uit elkaar liggen en 30 min van elkaar gescheiden zijn...

Het zou dus kunnen dat je 22 mtr. doodlopend eind hebt, wanneer je vanuit je ruimte binnen 30 meter twee afzonderlijke RVVR kunt bereiken. Let er dan wel op dat er ook nog een eis op VG-niveau geldt van 20 mtr. tot diezelfde uitgangen, maar meestal voldoe je daar ook wel aan.
Mijn motto: "live fast, die young and leave a damn' goodlooking corpse"