Impregneren meubels scheelt kwart branddoden

(Novum) - Als de schuimvulling van alle meubels en matrassen wordt bewerkt met een brandvertragend middel, vallen er jaarlijks een kwart minder branddoden. Dat komt neer op tien tot vijftien slachtoffers minder per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut Fysieke Brandveiligheid Nibra.

print stuur artikel door

Volgens onderzoeker René Hagen is de schuimvulling in meubels een groot gevaar tijdens brand. Door het materiaal verspreidt de brand zich snel, neemt de temperatuur fors toe en komen er giftige dampen door vrij. "Dat zag je bij die brand twee weken geleden in Duitsland. Daar stichtte een jongen brand op een bankstel en ging het snel fout."

Nibra adviseert fabrikanten om de schuimvulling voortaan te impregneren waardoor de brand minder snel om zich heen grijpt. Hij pleit voor een wettelijke verplichting die door de Europese Unie zou moeten worden opgelegd. In Ierland en Engeland is al jaren zo'n verplichting en dat scheelt daar veel slachtoffers.

De afgelopen tien jaar overleden in Nederland jaarlijks gemiddeld vijftig mensen bij branden. In Europa zijn dat er ongeveer zesduizend. Hagen zegt geen reden te zien dat de daling met een kwart niet ook in Europees verband haalbaar is.

Eerder pleitte Hagen al met succes voor invoering van brandvertragers in televisies. Ook die droegen flink bij aan het aantal slachtoffers bij branden.

http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2867643.ece/Impregneren_meubels_scheelt_kwart_branddoden.html




Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #1 Gepost op: 28 oktober 2009, 19:04:45
Als ik de dodelijke slachtoffers dit jaar bekijk gaan we, gelukkig, niet op 97 uitkomen. Ook bij de slachtoffers dit jaar zie ik niet dat het met grote aantallen terug gebracht kan worden als de meubels brandvertragend gemaakt worden. Het zal wel helpen maar eerst zal je moeten bekijken of het echt zal helpen...

http://www.telegraaf.nl/binnenland/5181329/___Regels_voor_vlam-vertragende_meubels___.html

wo 28 okt 2009, 12:43 | lees voor
„Vlamvertragers in meubilair hoognodig“

ARNHEM -  De overheid moet hoognodig met wettelijke regels komen voor het gebruik van vlamvertragende middelen in meubilair. Dat stelde lector brandpreventie René Hagen van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV) woensdag na de presentatie van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over brandschade in 2008.

Het grote aantal dodelijke slachtoffers bij branden in woningen baart Hagen grote zorgen. Vorig jaar waren er 97 doden te betreuren door brand. Het merendeel van de doden viel bij branden in woningen, stelt Hagen. In huizen dragen vooral televisies en gestoffeerd meubilair bij aan snelle verspreiding van vuur. Veel doden vallen in dezelfde ruimte waarin de brand uitbreekt, aldus Hagen.

De Europese Commissie besloot eerder dit jaar dat alle in Europa verkochte televisies vanaf volgend jaar een onbrandbare kast moeten hebben. Een soortgelijke verplichting moet er komen voor gestoffeerde meubels, stelt de lector van het NIFV.


Diamondback

  • is BHV-er/ EHBO-er. was HBT-er
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 8,430
  • Diamondback, verslaafd aan Colt en de brandweer!
Reactie #2 Gepost op: 28 oktober 2009, 19:37:02
Als ik de dodelijke slachtoffers dit jaar bekijk gaan we, gelukkig, niet op 97 uitkomen.  

Zullen we even wachten tot 1-1-10?


Shave

  • Beroepsbrandweerman
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 6,355
Reactie #3 Gepost op: 29 oktober 2009, 18:28:11
Wat zijn overigens de risico's van brandvertragende meubels als deze aangestraald worden door hitte?


Pyro_loe

  • Oranje Kolom
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 968
  • OvD-Bevolkingszorg
Reactie #4 Gepost op: 1 november 2009, 18:13:28
Een stukje uit het boek "Toxicity of fire retardants in relation to life safety"

Smouldering/non-flaming fires
These involve slow thermal decomposition without flames, so that a serious hazard inside a building requires several hours to develop.The decomposition may be induced by heat supplied externally or may be self-sustaining. Slow thermal decomposition results in oxidative non-flaming conditions. The products are very rich in organic compounds (approximately 50% or the mass decomposed), which are usually highly irritant to the respiratory tract. Inorganic acids provide a further source of irritants. Another major toxic product is carbon monoxide. Such fires are usually small and develop slowly. They can present a serious toxic hazard over a period of an hour or more due to the slow build-up of carbon monoxide and organic irritants. Inorganic acid gases may also be released slowly if the appropriate anions are present in the material. In general, the toxicity of fire retarded materials would not be expected to differ greatly from non-fire retarded equivalents under these conditions. The presence of flame retardants may have a considerable influence on the probability that a transition to flaming combustion will occur, which may have profound effects on subsequent fire hazards.

Well ventilated flaming fires
These fires occur when there is plenty of air available so that the ratio of fuel to air is low. Under these conditions combustion is most efficient, so that for most non-fire retarded materials, the main products are carbon dioxide, water and heat and the yields of smoke and toxic products tend to be low initially. The toxic potency and toxic hazards from simple CHOcontaining polymers are therefore small to start with, but the fire is likely to grow quickly, producing considerable quantities of heat and carbon dioxide while consuming oxygen. The behaviour of fire-retarded materials during this phase of a fire depends to some extent on the nature of the fire, the materials being burned and the mechanism of flame retardancy. Fire retardants tend to act either mainly in the gas phase, by inhibiting flame reactions, or in the solid phase, by inhibiting combustion. Once the degree of ignition resistance afforded by the FR-treatment bas been overcome, then the fire retarded material will decompose in the flaming mode.
As the fire develops a more hazardous mixture of products may be formed. Carbon monoxide and carbon dioxide can be significant toxic products, and many inorganic products may be released as acid gases. Some materials (particularly if treated with fire retardants) are unable to burn efficiently, producing high yields of CO and organic products, particularly those treated with fire retardants acting in the gas phase. The early stages of most fires in buildings and fires outside tend to fit into this category. Such fires inside buildings are usually too small to present a significant environmental hazard outside the building, but may grow into post-flashover ventilation controlled fires.
Safety is the state of being "safe", the condition of being protected against physical, social, spiritual, financial, political, emotional, occupation


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #5 Gepost op: 24 januari 2010, 16:19:59
http://www.nvbr.nl/@7977/brandbare_meubels/

Brandbare meubels veroorzaken onnodig veel doden bij brand

brandende_bank_334.jpg (23 Kb)Uit onderzoek dat het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) heeft uitgevoerd, blijkt dat als bankstellen en matrassen worden voorzien van een brandvertragende vulling, dit veel doden bij brand kan besparen.

In het televisieprogramma Kassa was zaterdag 23 januari te zien wat er gebeurt wanneer een bankstel dat is voorzien van een brandbare vulling in brand raakt. Ook is aangetoond wat het effect is wanneer een brandende kaars terecht komt op een bankstel dat is voorzien van een onbrandbare vulling. De brandbare bank veroorzaakte binnen enkele minuten een waar inferno. Zelfs wanneer een woning waarin zich een dergelijke brand ontwikkelt is voorzien van rookmelders, is de kans om een dergelijk brand te overleven gering. Vooral mensen die zichzelf minder goed kunnen redden, lopen een groot risico bij een dergelijke brand om het leven te komen.

De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) pleiten er daarom voor dat fabrikanten hun verantwoordelijkheid nemen door hun meubels en matrassen te voorzien van onbrandbaar materiaal. Dit zal volgens beide organisaties het aantal dodelijke slachtoffers drastisch verminderen.

René Hagen, lector Brandpreventie van het NIFV en lid van de Programmaraad Risicobeheersing van de NVBR stelt hierover het volgende: ‘Het onbrandbaar maken van meubilair en matrassen wordt altijd in verband gebracht met milieubelastende brandvertragers. Toch zijn er veel meer mogelijkheden waar de meubelindustrie serieus naar moet kijken. Dat doen ze niet, terwijl het brandveiligheidsprobleem zeer groot is. Er ontbreekt zelfs een waarschuwing voor de brandbaarheid van hun producten.’

Onderzoek naar oorzaken van fatale woningbranden over een langere periode in onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, toont aan dat 35% tot 60% van alle dodelijke slachtoffers voorkomen had kunnen worden, als bankstellen en matrassen minder brandbaar zouden zijn. ‘Daar kan het blijkbaar wel. Op Europees niveau zouden 1000 tot 1500 minder doden vallen bij brand, wanneer een wettelijke verplichting wordt ingevoerd’, aldus Hagen.

Bekijk de aflevering van Kassa op kassa.vara.nl.
http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/brand/speel/1/