'Bezwijkkans kanaalplaatvloer bij brand moet extra onderzocht worden'

Auteur Topic: 'Bezwijkkans kanaalplaatvloer bij brand moet extra onderzocht worden'  (gelezen 2633 keer)

0 gebruikers (en 2 gasten bekijken dit topic.

Live

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 65,815
  • pay it forward
    • Hulpverleningsforum
'Bezwijkkans kanaalplaatvloer moet extra onderzocht worden'

http://www.cobouw.nl/nieuws/2009/11/20/-Bezwijkkans-kanaalplaatvloer-moet-extra-onderzoch.html
Publicatie datum:20-11-2009 16:25

DEN HAAG - Kanaalplaatvloeren in risicovolle gebouwen moeten worden onderzocht op bezwijkvormen zoals dwarskrachtbreuk. Daarmee moet worden voorkomen dat voor brand vluchtende mensen niet al na dertig minuten worden verrast door vallende brokstukken.

Dat adviseert de VROM-inspectie op basis van een TNO-onderzoek. TNO onderzocht de brand in een Rotterdamse parkeergarage in 2007, waar betonbrokken al na een half uur van de kanaalplaatvloeren afspatten, anderhalf uur eerder dan volgens de norm had mogen gebeuren. Uit het onderzoek blijkt dat het niet om een incident gaat. Extra eisen bij de meeste bestaande bouwwerken, zijn echter niet nodig, stelt de inspectie. Bij projecten met extra hoge eisen aan de brandwerendheid van de vloerconstructie, zoals hoogbouw, ziekenhuizen en concertzalen adviseert de VROM-inspectie echter wel een extra toets op de kans van bezwijken van kanaalplaatvloeren bij brand.


Samen sterk in de hulpverlening!


Live

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 65,815
  • pay it forward
    • Hulpverleningsforum
Reactie #1 Gepost op: 7 december 2009, 09:25:37
Duidelijkheid over toepassing kanaalplaatvloeren

http://www.vrominspectie.nl/actueel/nieuws/duidelijkheid-over-toepassing-kanaalplaatvloeren.aspx
Nieuwsbericht | 18-11-2009
 
De schade aan een betonnen kanaalplaatvloer die in 2007 ontstond bij een brand in een parkeergarage aan de Lloydstraat in Rotterdam is geen incident maar komt vaker voor, blijkt uit onderzoek van TNO. De VROM-Inspectie had op het onderzoek aangedrongen.

Het onderzoek, in opdracht van de vereniging van betonfabrikanten BFBN, maakt duidelijk dat extra eisen bij de meeste bestaande bouwwerken niet nodig zijn. Bij nieuwbouwprojecten met extra  hoge eisen aan de brandwerendheid van de vloerconstructie, zoals hoogbouw, ziekenhuizen en concertzalen adviseren de VROM-Inspectie en andere betrokken instanties echter wel een extra toets op de kans van bezwijken van de kanaalplaatvloeren bij brand.
Ook eigenaren van bestaande bouwwerken in de hoogste risicogroep (gevolgklasse 3 van de Europese norm NEN-EN 1991-1-7) wordt geadviseerd om nader onderzoek te laten doen of er aanvullende voorzieningen nodig zijn. Nadere informatie is te vinden in de brief van 16 november 2009 die de BFBN heeft verstuurd.

Meer informatie

Brief BFBN kanaalplaatvloeren
18-11-2009 | PDF-document, 144 kB
Samen sterk in de hulpverlening!


Live

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 65,815
  • pay it forward
    • Hulpverleningsforum
Reactie #2 Gepost op: 7 december 2009, 09:26:41
Alarm over slecht beton

http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenland/5912970/Alarm-over-slecht-beton.ece
door Marc Laan. maandag 07 december 2009 | 08:51 | Laatst bijgewerkt op: maandag 07 december 2009 | 08:55

AMSTERDAM - Veel hoge flats en kantoren lopen bij brand het risico in te storten.

Het ministerie van Volkshuisvesting gelast een grootscheeps onderzoek naar de kans op bezwijken van niet brandbestendige betonvloeren.

Het advies, dat enorme financiële gevolgen kan hebben, staat diep verstopt op een website van het ministerie. "Er staan te grote belangen op het spel", zegt een anonieme kenner van de betonbranche.

Gebouwen met meer dan vijftien etages moeten onderworpen worden aan een specialistisch onderzoek. Dit geldt ook voor gebouwen met veel publiek en weinig ontsnappingskansen, zoals stadions en ziekenhuizen

Voor alle nieuwbouw worden de bouwvoorschriften op zo kort mogelijke termijn flink aangescherpt.

Aanleiding voor het alarm is een onderzoek naar de instorting van een parkeergarage onder een woonflat aan de Lloydstraat in Rotterdam in oktober 2007. 'De scheurvorming die daar ontstond is geen incident, maar komt vaker voor, blijkt uit onderzoek van TNO', schrijft de Vrom-inspectie.

Bij de Rotterdamse brand stortte het betonnen plafond van de parkeergarage al na een half uur in, terwijl het gebouw een uur brandwerend had moeten zijn.

"Ook eigenaren van bestaande bouwwerken in de hoogste risicogroep wordt geadviseerd nader onderzoek te laten doen", waarschuwt de inspectie.
Samen sterk in de hulpverlening!


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #3 Gepost op: 7 december 2009, 09:44:51
(...)

Bij de Rotterdamse brand stortte het betonnen plafond van de parkeergarage al na een half uur in, terwijl het gebouw een uur brandwerend had moeten zijn.

(...)



Het is nog erger  ;) :-X

http://www.efectis.com/nl/refproj/rapport_0894_veiligheidsregio%20_Rotterdam.pdf

(...) In bouwvergunning voor het gebouw aan de Lloydstraat is vastgelegd dat de kanaalplaatvloer een brandwerendheid van 120 minuten dient te bezitten. (...)