Evaluatierapport ontruimingsoefening SDI Hoensbroek
Datum calamiteitenoefening: 07-04-2004
Opgesteld door: L. Thijssen medewerker KAM-support
Datum: 07-04-2004
Inleiding
Op woensdag 7 april 2004 (10:00 uur) heeft er op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Hoensbroek een calamiteitenoefening plaatsgevonden. De oefening vormt een onderdeel van het Noodplan SDI Hoensbroek en het calamiteitenplan van het nieuwe Waterschapsbedrijf Limburg. Tijdens de oefening wordt getoetst of de procedures/taken die voor de medewerkers in het Noodplan SDI zijn vastgelegd op de juiste wijze worden uitgevoerd. Eveneens wordt getoetst of het Noodplan dient te worden bijgesteld.
Het voorgestelde oefenscenario is door de medewerker KAM-support in overleg met Hoofd BHV, dienst plaatsvervanger, Unithoofd Zuiveringsbedrijf en de KAM-coödinator uitgevoerd. De coördinator van de oefening, de medewerker Kam-support, rapporteert samen met het Hoofd BHV aan het Unithoofd Zuiveringsbedrijf. Binnen deze unit worden de resultaten van de oefening geëvalueerd met de werkgebiedmanager Oost en de SDI/RWZI-medewerk(st)ers.
Uitvoering oefening
De medewerkers van het werkgebied Oost zijn tijdens de werkbespreking op donderdag 1 april 2004 op de hoogte gebracht van het Noodplan SDI Hoensbroek en de geplande calamiteitenoefening in week 15.
-Op woensdag 7 april om 09:47 wordt in de operatorruimte SDI Hoensbroek door de medewerker KAM-support en plaatsvervangend Hoofd BHV een gesloten envelop aan een operator in de SDI Hoensbroek afgegeven;
-De medewerker KAM-support geeft aan dat deze envelop pas om 10:00 mag worden geopend;.
-De medewerker KAM-support verlaat om 09:49 de operatorruimte;
-Na het verlaten van de operatorruimte fungeert de medewerker KAM-support als fictieve brandweer;
(deze zal tevens dienst doen als fictieve alarmcentrale);
-Plaatsvervangend Hoofd BHV blijft in de operatorruimte en zal de oefening observeren;
-Om 10:00 uur opent de operator de envelop en leest de volgende tekst:
Bemande situatie, brand in droogslib dagbunker, hulpdienst noodzakelijk, brandweer bellen tsl 7201
-Direct erna meldt hij via de omroepinstallatie dat er brand in de droogslib dagbunker is opgetreden en dat men de SDI dient te verlaten en zich naar de appèlplaats dient te bevinden;
-De GSM van de operator wordt overgedragen aan een collega operator om hulpdiensten in te roepen. Deze belt het (fictieve) alarmnummer 7201;
-De operator die de GSM heeft overgedragen loopt naar buiten naar de hoofdgasafsluiter, de afsluiter is niet/moeilijk bereikbaar omdat deze zich 1 meter onder maaiveld bevind;
-Om 10:01 krijgt de (fictieve) alarmcentrale de volgende melding door: met de operator van de slibdrooginstallatie Hoensbroek (vanwege privacy zijn de namen niet genoemd) : in de slibdrooginstallatie Hoensbroek is brand, de brandweer wordt op de appèlplaats opgevangen.
- De alarmcentrale vraagt het adres waar de brand is en of er slachtoffers zijn. Adres is klinkerstraat 25, er zijn geen slachtoffers.
- De alarmcentrale zegt dat de brandweer eraan komt;
-Om 10:02 wordt de werkgebiedmanager Oost gebeld dat er brand in de slibdroger Hoensbroek is, de slibdroger is ontruimt en dat de brandweer is geïnformeerd en eraan komt, ook zijn inmiddels 3 BHV-ers gebeld;
-Intussen nadert er op de SDI een auto, deze wordt terug gestuurd naar het bedrijfsgebouw?;
-Om 10:05 hebben alle medewerkers die zich in de buurt van de SDI bevonden zich op de appèlplaats verzameld;
-Om 10:06 arriveert de (fictieve) brandweer, een operator van de SDI begeleid de brandweer naar de brandplaats in de slibdroger;
-Om 10:08 wordt het sein “brand meester” door de brandweer gegeven;
-de operator belt hierna direct de operators op de appèlplaats dat het sein “brand meester” is gegeven;
-Om 10:09 heeft zich iedereen die op de rwzi Hoensbroek aanwezig is verzameld in de kantine (zie aanwezigheidslijst bijlage 1) v/h bedrijfsgebouw rwzi;
Evaluatie van de oefening
Met de gehele groep die zich in de kantine bevind wordt de oefening geëvalueerd.
Een operator merkt op dat er een centrale noodstop gewenst is en dat de hoofdgasafsluiter moeilijk toegankelijk is. De werkgebied coördinator deelt mede dat er een nieuwe put wordt gemaakt. De operator merkt verder op dat er onduidelijk heden zijn over de aanwezigheid van medewerkers. De werkgebied coördinator heeft tijdens de oefening de aanwezigheidslijst getoetst. Gewenst is dat er een aanwezigheidsbord komt met wie aanwezig/afwezig is voor de rwzi en SDI. Vaak is het zo dat men niet weet wie waar is. De omroepinstallatie was slecht verstaanbaar omdat niet alle kanalen van de PA stonden niet open. Ook is een optisch signaal gewenst (zwaailamp met tekst geen toegang indien lamp aan is). Ook is het gewenst dat de terreintelefoon weer in werking wordt gesteld zodat snel de medewerkers in het bedrijfsgebouw kunnen worden geïnformeerd. Camerabewaking in de operatorruimte is eveneens gewenst.
Conclusie oefening
De noodzakelijke hulpdienst werd snel gealarmeerd. Meldingen kwamen snel en perfect binnen. Kort erna werden de betreffende personen die een rol hebben in het Noodplan SDI Hoensbroek op de hoogte gebracht. De SDI is snel ontruimt en de medewerkers hebben zich binnen 5 minuten verzameld op de appèlplaats. De betrokkenen medewerkers hebben correct hun taken/instructies volgens de procedure B3 uitgevoerd. Het Noodplan SDI Hoensbroek hoeft niet te worden aangepast. Complimenten voor alle betrokkenen medewerkers die dit tot stand hebben gebracht.
Loek Thijssen
Medewerker KAM-support
Waterschapsbedrijf Limburg tel 0475-394201