GRIP 2 Zeer grote brand Vrijetijdscentrum en vuurwerkbunker - Dordrecht 01-01-2010

Auteur Topic: GRIP 2 Zeer grote brand Vrijetijdscentrum en vuurwerkbunker - Dordrecht 01-01-2010  (gelezen 22717 keer)

0 gebruikers (en 3 gasten bekijken dit topic.

AVN

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 227
vuurwerkbunker 60 minuten WBDBO + sprinkerinstallatie die het vuurwerk in de bunker moet 'verzuipen' bij een brand in de winkel.... Iets klopt er niet...  :-X :-X :-X :-X


Dat er iets niet klopt begrijp ik. Ik had ook iets meer verwacht van een bunker.
Helaas begrijp ik je technische termen niet. Vooral de betekenis van WBDBO. Kan je dat alsjeblieft uitleggen. Bij voorbaat dank  :)


aov

  • Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid
  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 290
  • Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven!
wbdo= Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag
betreft een voorschrift in het Bouwbesluit.

Verklaring niet werken sprinkler kan zijn:
WBDO gaat naar mijn mening uit van het principe van binnen naar buiten, dus als buiten de brand ontstaat kan daardoor de sprinkler onklaar raken en zodoende leiden dat in de bunker niets nat wordt.
Vuurwerk was nog verpakt in dozen enz. dus voordaat daar water bijkomt ....


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
WBDBO = Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag  ;)

Het zou denk ik wel eens leuk kunnen zijn om te kijken in welke stand de sprinkler afsluiters staan... ::) ::) ;)


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
wbdo= Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag
betreft een voorschrift in het Bouwbesluit.

Verklaring niet werken sprinkler kan zijn:
WBDO gaat naar mijn mening uit van het principe van binnen naar buiten, dus als buiten de brand ontstaat kan daardoor de sprinkler onklaar raken en zodoende leiden dat in de bunker niets nat wordt.
Vuurwerk was nog verpakt in dozen enz. dus voordaat daar water bijkomt ....


Volgens mij zit er een moedersprinkler voor de deur in de winkelruimte en zit er een in de vuurwerkbunker. :) ;)


AVN

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 227
WBDBO = Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag  ;)


OK, deze definitie is volgens jou niet goed. Wat is dan de goede definitie van WBDBO ? :)


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/kwaliteitsregelingen-en-instrumenten/brand/memorandum60.pdf

Memorandum 60: Voorschriften voor sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties in vuurwerkbewaarplaatsen en verkoopruimten voor consumentenvuurwerk

(...)

4. Omvang en uitvoering sprinklerinstallatie

4.1 Omvang van de sprinklerinstallatie

a. In de drie gedefinieerde ruimten (bewaarplaats, bufferbewaarplaats en verkoopruimte) moet een automatische sprinklerinstallatie worden aangebracht volgens het Voorschrift voor Automatische Sprinklerinstallaties (VAS), uitgave 1996, inclusief alle tot januari 2004 verschenen wijzigingen en aanvullingen. De komende jaren zal de VAS worden vervangen door NEN 1073, die is afgeleid van de prEN 12845.

b. De omvang van de automatische sprinklerinstallatie in de verkoopruimte moet tenminste bestaan uit een objectbeveiliging die bestaat uit een nat systeem boven het verkoopgedeelte, waar vuur-werk aanwezig is.

c. In de verkoopruimte moeten 68 ºC QR sprinklers worden toegepast. Bij een afstand van meer dan 4 m tussen het opgeslagen vuurwerk en de sprinklers aan het dak/plafond, moet er een warmteopvangconstructie boven de verkoopruimte worden gemaakt in de vorm van een verlaagd plafond met aan de zijkant van dit verlaagde plafond een draftstop van 0,30 m hoog, overeenkomstig de VAS. (Toelichting: in een dergelijke situatie is zonder deze voorzieningen de aanspreektijd van de sprinklers te traag)

Met opgeslagen vuurwerk wordt bedoeld het laagst gelegen opgeslagen vuurwerk.
Deze warmte vangconstructie moet worden gerealiseerd in de vorm van een verlaagd plafond. Deze constructie moet aan alle zijden 60 centimeter groter zijn dan het te beveiligen oppervlak en rondom worden voorzien van draftstops met een hoogte van minimaal 30 centimeter.

De warmtevangconstructie en de draftstops mogen worden gemaakt van materiaal zoals hout en minerale wol, mits zij bestand zijn tegen een temperatuur die minimaal 50 °C hoger ligt dan de aanspreektemperatuur van de sprinklers. Deze temperatuur moet het materiaal kunnen weer-staan totdat de sprinkler is aangesproken, hetgeen in het algemeen binnen een aantal minuten plaatsvindt.

d. De installatie in de bewaarplaats moet worden uitgevoerd als deluge-installatie met minimaal twee moedersprinklers. Hiervan moet tenminste één moedersprinkler in de bewaarplaats zijn aangebracht en één moedersprinkler voor de toegangsdeur van de bewaarplaats. In de bewaar-plaats moeten open sproeiers worden toegepast, voor de toegangsdeur moet tenminste één open sproeier worden aangebracht.


e. De installatie in de bufferbewaarplaats moet worden uitgevoerd als een deluge-installatie met mi-nimaal twee moedersprinklers. Hiervan moet één moedersprinkler in de bufferbewaarplaats zijn aangebracht en één moedersprinkler voor de toegangsdeur van de bufferbewaarplaats. In de bufferbewaarplaats moeten open sproeiers worden toegepast, voor de toegangsdeur moet ten-minste één open sproeier worden aangebracht.

Het is toegestaan om een delugeklep toe te passen in plaats van moedersprinklers (aansturing door thermische melders of detectiesprinklers). Het beveiligingsniveau is tenminste vergelijkbaar met een beveiliging met moedersprinklers.Voor projectering van de thermische melders moet NEN 2535 worden aangehouden. Het is toegestaan, om ongewenste blussingen te voorkomen, om gebruik te maken van een twee groepsafhankelijke aansturing. Wel dient in dat geval reke-ning te worden gehouden met een verdubbeling van de te projecteren melders. Moedersprinklers dienen zoveel mogelijk in het midden van de ruimten te worden geplaatst.
(...)


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
OK, deze definitie is volgens jou niet goed. Wat is dan de goede definitie van WBDBO ? :)

Hij was wel goed maar jij had hem al neergezet.  ;) :)


JordyDelwel

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 4,525
  • www.DelwelFotografie.nl
p2kflex
01:46:10 02-01-10GROUP-1Prio 2 HW253 TS202 BRAND ONDERZOEK:NACONTROLE VRIJETIJDSCENTRUM (A:176) VAN NEURENBURGPAD 2 DORDRECHT
1403003BRW Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (Lichtkrant GMC)
1403590BRW Dordrecht (Kazerne ploeg Beroeps)
Fotograaf Harderwijk e.o. http://www.DelwelFotografie.nl


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Volgens een document uit 2000 mocht er 20 ton liggen...

http://www.vrom.nl/get.asp?file=/docs/milieu/Bijlage_1_vuurwerkrapport.pdf

215 Turbo Fashion
Van Neurenburgpad 2
Dordrecht 12/15/99 D 20.750kg Oud en nieuwopslag
5 kluizen
Bestemming gemengde
doeleinden. Historisch
bedrijfsterrein met rondom
woningen (<100m).
Quickscan-controle (juni
2000) IMH


vesalius

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,506
De vuurwerkverkoop vind plaats vanuit een aparte ruimte aan de zijkant van het pand t.o.v. de winkel. Ik neem aan dat de kledingwinkel dan niet zo heftig voorzien hoeft te zijn van sprinklers?