Ik had je vraag mobiel gelezen en wilde daar later achter de normale comp op antwoorden... Helaas ff vergeten. Bij deze..
De muren en deuren van de bunker moeten minimaal 60 minuten de brand tegenhouden. In die 60 minuten moet de sprinklerinstallatie de gehele bunker verzuipen met water.
De regels kan je weer vinden in:
http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/kwaliteitsregelingen-en-instrumenten/brand/memorandum60.pdf Ook in de verkoopruimte moet een sprinkler aanwezig zijn:
Er moet een automatische sprinklerinstallatie in de drie gedefinieerde ruimten (bewaarplaats, buf-ferbewaarplaats en verkoopruimte) aanwezig zijn volgens dit memorandum en de VAS. Overeenkomstig voorschrift 1.1 van Bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit geldt deze bepaling niet voor fop- en schertsvuurwerk, mits binnen de inrichting niet meer dan 200 kg fop- en scherts-vuurwerk aanwezig is.
4. Omvang en uitvoering sprinklerinstallatie
4.1 Omvang van de sprinklerinstallatie
a. In de drie gedefinieerde ruimten (bewaarplaats, bufferbewaarplaats en verkoopruimte) moet een automatische sprinklerinstallatie worden aangebracht volgens het Voorschrift voor Automatische Sprinklerinstallaties (VAS), uitgave 1996, inclusief alle tot januari 2004 verschenen wijzigingen en aanvullingen. De komende jaren zal de VAS worden vervangen door NEN 1073, die is afgeleid van de prEN 12845.
b. De omvang van de automatische sprinklerinstallatie in de verkoopruimte moet tenminste bestaan uit een objectbeveiliging die bestaat uit een nat systeem boven het verkoopgedeelte, waar vuur-werk aanwezig is.
c. In de verkoopruimte moeten 68 ºC QR sprinklers worden toegepast. Bij een afstand van meer dan 4 m tussen het opgeslagen vuurwerk en de sprinklers aan het dak/plafond, moet er een warmteopvangconstructie boven de verkoopruimte worden gemaakt in de vorm van een verlaagd plafond met aan de zijkant van dit verlaagde plafond een draftstop van 0,30 m hoog, overeenkomstig de VAS. (Toelichting: in een dergelijke situatie is zonder deze voorzieningen de aanspreektijd van de sprinklers te traag)
Met opgeslagen vuurwerk wordt bedoeld het laagst gelegen opgeslagen vuurwerk.
Deze warmte vangconstructie moet worden gerealiseerd in de vorm van een verlaagd plafond. Deze constructie moet aan alle zijden 60 centimeter groter zijn dan het te beveiligen oppervlak en rondom worden voorzien van draftstops met een hoogte van minimaal 30 centimeter.
De warmtevangconstructie en de draftstops mogen worden gemaakt van materiaal zoals hout en minerale wol, mits zij bestand zijn tegen een temperatuur die minimaal 50 °C hoger ligt dan de aanspreektemperatuur van de sprinklers. Deze temperatuur moet het materiaal kunnen weer-staan totdat de sprinkler is aangesproken, hetgeen in het algemeen binnen een aantal minuten plaatsvindt.
De sproeidichtheid moet minimaal 7,5 mm/min bedragen. Dit betekent dat per minuut op elke m2 7,5 mm water moet staan. Bij een uur sproeien wordt er dus per m2 in de bewaarplaats 456 mm (456 L) water ingebracht. Dit lijkt mij een goede hoeveelheid om de boel te verzuipen...