GRIP 2 Stroomstoring Rotterdam Rijnmond en Zuid Holland Zuid 25-2-2010

Auteur Topic: GRIP 2 Stroomstoring Rotterdam Rijnmond en Zuid Holland Zuid 25-2-2010  (gelezen 5167 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

brwfan

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 203
Reactie #10 Gepost op: 25 februari 2010, 19:18:56
09:35:54 25-02-10 08/124 -ALPHA- Scenario Stroomstoring is geactiveerd! Het uitrukbericht staat voor u in de communicator.
   1400947 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (CDREG piket)

--------------------------------------------------------------------------------

09:35:48 25-02-10 08/121 -ALPHA- Scenario Stroomstoring is geactiveerd! Het uitrukbericht staat voor u in de communicator.
   1400894 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (IM 90.1 piket)

--------------------------------------------------------------------------------
 
09:35:39 25-02-10 08/116 -ALPHA- Scenario Stroomstoring is geactiveerd! Het uitrukbericht staat voor u in de communicator.
   1400945 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (CDREG piket)


2 postings er boven is weer stroom en bij deze melding niet en deze melding is later dus was er weer een stroomstoring of niet en is die al verholpen. En nog een vraag er scheen een transformator in sterrenburg kapot te zijn maar verzorg die zo'n groot gebied ?
Ik leer steeds meer op dit forum


Timmos

  • Persfotograaf
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,326
    • Tim-Koster.nl
Reactie #11 Gepost op: 25 februari 2010, 19:57:37
2 postings er boven is weer stroom en bij deze melding niet en deze melding is later dus was er weer een stroomstoring of niet en is die al verholpen.

Er wordt op die manier ook weer ''gedeactiveerd''.. Daarom dus O0


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #12 Gepost op: 25 februari 2010, 22:26:32
Erg betrouwbaar die noodstroom aggregaten... :-\ :-X

http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2010%2Ffebruari%2FAlbert%20Schweitzer%20onderzoekt%20oorzaak%20aggregaat-storing

Albert Schweitzer onderzoekt oorzaak aggregaat-storing

25 februari 2010

Het Albert Schweitzer-ziekenhuis in Dordrecht onderzoekt waarom de aggregaten niet hebben gewerkt tijdens de korte stroomstoring donderdagochtend in Dordrecht.

Als gevolg de electriciteitsproblemen moesten alle operaties worden afgeblazen. Operaties die op het moment van de storing aan de gang waren, konden wel versneld worden afgemaakt. De OK's van het ziekenhuis hebben een eigen noodstroomvoorziening en die deed het wel.

De poliklinieken kwamen wél zonder stroom te zitten, net als onder meer de dialyse-afdeling. Nierpatiënten werden met een bus naar het Maasstad-ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Pier Eringa van het Albert Schweitzer-ziekenhuis zegt dat de eerste storing door een 'menselijke onhandigheid' is ontstaan: "Iemand heeft de verkeerde knop ingedrukt".  

De tweede storing bleek volgens Eringa een technisch mankement in het aggregaat zelf te zijn. "Hiervoor gaan we een indringend gesperk met de leverancier voeren. Het moet de laatste keer zijn dat dit is gebeurd", aldus Eringa.

Eringa zei verder dat de aggregaten regelmatig worden getest en dat het probleem zich nog niet eerder heeft voorgedaan.