Wat is dit voor iets?

Auteur Topic: Wat is dit voor iets?  (gelezen 8250 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #10 Gepost op: 6 april 2010, 20:19:15
Wat is een wettelijke vrijwillige installatie?


 ;D  ;D Pas boven de 50 meter een gedeeltelijke bewaking. Onder deze maat zijn er nooit automatische melders nodig. ;)

Citaat


Zou het ook nog een ruimte aan een doodlopend eind kunnen zijn?

 O0

Men spreekt in onderstaande tekst over 'vanuit' de verkeersruimte en niet 'in' de verkeersruimte. Als je dus de deur open doet en je zit het ledje op de brandmelder dan kan je een aardige discussie voeren over de nut en noodzaak van nevensignaleringen... ;) Bij een installatie voor een dood eind mag de 'klant' het zelf weten is mijn mening. Deze automatische melders zijn aangelegd om de ontruiming automatisch te activeren, niet primair om de rest van het gebouw te waarschuwen en de brandweer naar de plaats van het incident te begeleiden. (al is dat wel handig)

Uit de NEN2535:

7.11 (Neven)indicatoren
Om bij een brandmelding de juiste automatische brandmelder op te kunnen sporen zijn optische indicatoren een onmisbaar onderdeel van een brandmeldinstallatie. Deze indicator bevindt zich in principe op de automatische melder en heeft tot doel aan te geven, dat de betreffende melder is geactiveerd. In voorkomende situaties kunnen nevenindicatoren noodzakelijk zijn. Voor de projectering van (neven)indicatoren moet het volgende worden aangehouden:
7.11.1
De indicatoren die zich op de automatische brandmelders bevinden, moeten vanuit de verkeersruimte of bij het binnentreden van de betreffende ruimte direct waarneembaar zijn.
7.11.2
Indien de bij 7.11.1 genoemde indicator vanuit de verkeersruimte niet of nauwelijks zichtbaar of niet aanwezig is, moeten één of meer nevenindicatoren worden aangebracht. Meer nevenindicatoren kunnen noodzakelijk zijn indien een ruimte via een andere ruimte moet worden betreden.
OPMERKING Er zijn technische grenzen aan de volgschakeling van nevenindicatoren welke vanuit een puntmelder worden gestuurd.
7.11.3
De nevenindicator(en) moet(en) zo zijn aangebracht, dat de bijbehorende automatische brandmelder(s) vanuit de verkeersruimte te vinden is.
7.11.4
Het moet duidelijk zijn voor welke ruimte en/of toegangsdeur de nevenindicator is bestemd.
Indien dit niet het geval is, moet de nevenindicator van een tekst zijn voorzien die aangeeft voor welke brandmelder en/of ruimte de nevenindicator is bedoeld. Deze tekst moet zonder hulpmiddelen (bijvoorbeeld klimmaterieel) duidelijk leesbaar zijn.
7.11.5
Indien er geen duidelijk onderscheid is ten opzichte van optische signaleringen van andere installaties, moet de nevenindicator van een tekst worden voorzien.
7.11.6
De in 7.11.4 en 7.11.5 bedoelde tekst moet duidelijk, vast en onuitwisbaar in de Nederlandse taal zijn aangebracht.
7.11.7
(Neven)indicatoren van verschillende brandmeldinstallaties in één gebouw moeten op dezelfde wijze signaleren.



Maar ik kan er natuurlijk weer helemaal naast zitten.... ;D


Pyro_loe

  • Oranje Kolom
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 968
  • OvD-Bevolkingszorg
Reactie #11 Gepost op: 7 april 2010, 09:52:10
Maar ik kan er natuurlijk weer helemaal naast zitten.... ;D

jij? natuurlijk niet  :D
Safety is the state of being "safe", the condition of being protected against physical, social, spiritual, financial, political, emotional, occupation


tazbrw

  • Hoofdagent
  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 392
Reactie #12 Gepost op: 7 april 2010, 16:38:49
Het klopt hoor! Pyro_loe, heb mn eigen map eens gepakt.. en het klopte!
Groeten,  Tazbrw


SirMark

  • HV-enthousiasteling en werkzaam in de uitvaartbranche.
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 942
Reactie #13 Gepost op: 8 april 2010, 00:29:11
Dat is inderdaat een nevenindicator. Wel een oudere versie, maar goed. Ze zijn handig en ze gaan niet zomaar af. Mocht dat wel het geval zijn dan kan het zijn dat het chipje kapot is of de draadjes niet goed zitten. Of er is daadwerkelijk brand! Weet je ook of ze op het systeem aangesloten zitten of niet? Ik neem aan van wel.

Een nevenindicator zit gekoppeld aan de rook/branddetectie die zich in de ruimte bevind. Het is dus geen melder maar puur een lampje die reageert op een melder in de ruimte. Het kan dus ook zo zijn dat de rookmelder een loze melding geeft. Er hoeft dus geen sprake te zijn van een storing in de indicator danwel een daadwerkelijke brand, het kan ook zijn dat de rookmelder in storing schiet :)


CMKmaat

  • What does this button do?
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,151
  • Geen spoed wel politie? Naambellen! Bel 0900-TUIG
Reactie #14 Gepost op: 8 april 2010, 03:37:39
Of dat ze de melder even losgedraait hebben om ongestoord te kunnen roken.
Wij zorgen dag en nacht voor de fysieke beveiliging van de te beschermen belangen van de defensieonderdelen binnen het koninkrijk der Nederlanden.


Pyro_loe

  • Oranje Kolom
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 968
  • OvD-Bevolkingszorg
Reactie #15 Gepost op: 8 april 2010, 19:13:16
Het klopt hoor! Pyro_loe, heb mn eigen map eens gepakt.. en het klopte!

Wat voor map heb jij dan wel niet   ;)
Safety is the state of being "safe", the condition of being protected against physical, social, spiritual, financial, political, emotional, occupation


tazbrw

  • Hoofdagent
  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 392
Reactie #16 Gepost op: 8 april 2010, 21:52:24
BMI+Rookmelders+Brandmelder+Overige van de Brand.

Dat is mijn werkmap van mn werk. Ik werk veel met de brand en daar zit ook de NEN2535 in. Maar ook de soorten BMI's zitten daar in met de uitleg enzo hoe het werkt.(Zijn wel de soorten die wij hebben geplaatst in objecten, anders is mn map erg dik, als ik alle soorten zou moeten hebben.)
Groeten,  Tazbrw