Ja, daar zit nu juist het probleem. Als de bevelvoerder bij de trap blijft en rook moet lezen. Dan kan hij/zij de andere taken zoals verder verkennen, bovenliggende etages controleren op doorslag (leidingsschachten, rioolbuizen, stortkokers e,d) op rookverspreiding door trappenhuis i.v.m. wel -of niet ontruimen, niet uitvoeren. Hij/zij zit dus vast. En dat kan misschien wel bij een buiteninzet eventjes maar zeker niet bij een kelder, parkeergarage of wat dan ook. Een vastzittende bevelvoerder is uitgeschakeld. Maar wat te denken van de stijgleidinginzetten, (hoog of laag) en de brandweerliftprocedure? Procedure is B, 1 en 2 naar boven met de brandweerlift, 3 of 4 liftboy en 4 of 3 helpt bij waterwinning tussen ww <> pomp, en pomp <> stijgleiding. Wie wordt bij TS 4 de liftboy? Wie checkt de afsluiters en helpt bij de waterwinning? Je kunt dit dus niet uitvoeren. Ook dit is door de Apeldoornse bevelvoerders in hun brief benoemd (flatset). Neem de moeite eens om die brief te lezen! (VBV site) Je zult je verbazen over het verschil tussen het rapport en de brief met ervaringen uit de TS bemensingen.